Не греет контур гвс

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Владимир1981
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 апр 2021, 20:12
Откуда: Оренбург
Мой котел: Baxi eco 4s

Не греет контур гвс

Сообщение Владимир1981 »

Не греет контур гвс, ошибок нет, при уставке 50 градусов, при полном открытом кране горячей воды не набирает и 35 градусов, прочистил вторичный маленький теплообменник, он вприципе и был чистым но коли снял заодно уж. Куда лезть????

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 195 раз
Возраст: 49

Не греет контур гвс

Сообщение Steamboy »

Владимир1981 писал(а): 15 апр 2021, 20:21 Куда лезть????
В настройки газового клапана и меню котла.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7646
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Не греет контур гвс

Сообщение Starik »

Владимир1981 писал(а): 15 апр 2021, 20:21при полном открытом кране горячей воды...
Какое при этом значение информационного параметра А08 (раздел 20 инструкции, стр. 19)?

Автор темы
Владимир1981
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 апр 2021, 20:12
Откуда: Оренбург
Мой котел: Baxi eco 4s

Не греет контур гвс

Сообщение Владимир1981 »

А08 56-58

Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
А00-30
А02-100
А03-100
А04-40
А05-52
А06-45
А07-100
А08-50

Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
В Меню никто не лазил, зимой все работало отлично, как только отключил отопление, началась это байда.

Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Горелка горит, при чем тут газовый клапан

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7646
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Не греет контур гвс

Сообщение Starik »

Владимир1981 писал(а): 18 апр 2021, 09:32А08 56-58
Что это за значения знаешь? Теперь надо выполнить замер банкой (ведром) и секундомером какой проток из крана ГВС (л/мин). Если с секундомером замер покажет больший расход, то надо чистить фильтр (раздел 30, стр. 26) и проверить состояние датчика (крыльчатку, накипь, свободу вращения и т.п.).

Вернуться в «Поломалось - чинимся»