Страница 1 из 1

Подтекает/капает клапан ГВС котла Nuvola 3 Comfort 320Fi

Добавлено: 10 июн 2021, 15:25
broma2014
Доброго времени суток, такая проблема - котлу 10 лет, давление на котле 1 - 1.5 бар, на редукторе ( холодная вода до котла ) водоснабжения периодически меняется от 4 до 6 бар. В чем может быть проблема, неисправен редуктор или клапан ( стоит родной с момента покупки )? За ночь набирается около 1-2л воды, приходится подставлять банку... На прикрепленной картинке обозначена деталь из которой течет вода...

Подтекает/капает клапан ГВС котла Nuvola 3 Comfort 320Fi

Добавлено: 10 июн 2021, 16:36
RADAR
менять или чистить...

Подтекает/капает клапан ГВС котла Nuvola 3 Comfort 320Fi

Добавлено: 10 июн 2021, 17:19
Bahus
broma2014 писал(а): 10 июн 2021, 15:25 на редукторе ( холодная вода до котла ) водоснабжения периодически меняется от 4 до 6 бар
1. Как это? Он у вас на какое значение настроен? Если на 4 бар макс, тогда 6 он не должен пропускать ни при каких. Отрегулировать. А если квартира, так вообще больше 3 бар не нужно, ИМХО.
2. Перекрыть ХВС, слить всю воду с бочки через смеситель/сливнойкран бойлера. Отревизировать расширительный бак ГВС.
3. Попутно выкрутить тело аварийного клапана и промыть (и тело, и седло в корпусе).

Пока так.

Подтекает/капает клапан ГВС котла Nuvola 3 Comfort 320Fi

Добавлено: 10 июн 2021, 20:23
ddugin
Я бы начал с редуктора. Если котлу 10 лет то и ему, наверное тоже. Резинки износились (стоит скорее всего пружинный) . Не держит уставку. Заменить и настроить на 2.5 при околонулевом расходе. В статике это даст около 3. Бак накачать на 3. Он маленький, потому экономим объём рабочий. В текущей ситуации в бойлере получается 6 атм, расширительный не справляется и получается 8, срабатывает сбросной клапан

Подтекает/капает клапан ГВС котла Nuvola 3 Comfort 320Fi

Добавлено: 11 июн 2021, 18:50
broma2014
Всем спасибо за отзывчивость! В том то и дело, что стоит вопрос, заменить клапан на котле или редуктор за счетчиком...Пробовал уменьшать давление на редукторе с заводских 3 бар, клапан все равно подтекает...

Подтекает/капает клапан ГВС котла Nuvola 3 Comfort 320Fi

Добавлено: 11 июн 2021, 19:51
ddugin
Давление в бачке какое?. Если редуктор ок, а бак пустой, то воде просто некуда расширяться. Полезно врезать манометр в линию гвс - сразу будет видно и работоспособность редуктора и эффективность бачка

Отправлено спустя 3 минуты :
И будет ясно по поводу сбросного - подтекает или срабатывает

Подтекает/капает клапан ГВС котла Nuvola 3 Comfort 320Fi

Добавлено: 11 июн 2021, 22:04
broma2014
Манометр на редукторе есть...Обратил внимание на один момент, что при регулировке на уменьшение редуктора, напор воды в смесителе уменьшается, а также происходит падение давление на шкале манометра при включенном кране, но каждый раз все равно возвращается к значению 4 - 5 бар, сколько бы я не уменьшал на редукторе порог... Дело скорее всего в редукторе, проблема скорее всего в пружине редуктора?

Подтекает/капает клапан ГВС котла Nuvola 3 Comfort 320Fi

Добавлено: 12 июн 2021, 09:27
ddugin
В редукторе несколько резинок. Они изнашиваются. Подобрать сложно. Проще менять в сборе. Или поставить мембранный.

Подтекает/капает клапан ГВС котла Nuvola 3 Comfort 320Fi

Добавлено: 16 май 2023, 22:27
MaksWeLL
broma2014, решили проблему?