Страница 1 из 1

Бойлер самоциркуляция

Добавлено: 21 июн 2021, 17:06
Eklips2
Всем привет. Недавно запустили котельную. Обнаружил такой момент. Идёт самоциркуляция по контуру на нагрев бойлера , я так понимаю нулевое положение у трехходового открыто на бойлер ? Котел экофур . У меня есть одна идея, поставить обратный клапан , или есть какое то другое решение ? Например чтобы трехходовой был открыт в нулевом положении на отопление ?

Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
За ночь бойлер теряет порядка 20гр тепла , сегодня на ночь перекрыл кран контура бойлера , ушло всего 5 гр. Трубы и котел постоянно горячий , кран перекрыл и все норм становится

Бойлер самоциркуляция

Добавлено: 14 авг 2021, 15:46
vadimnk
У меня кажется такая же ситуация, идет небольшая циркуляция, обратка всегда теплая. Планирую поставить обратный клапан. Как вы вышли из ситуации?

Отправлено спустя 2 часа 49 минут 35 секунд:
Не получится поставить обратный клапан... Циркуляция идет в прямом направлении. Не знаю теперь как с этим бороться

Бойлер самоциркуляция

Добавлено: 15 авг 2021, 09:30
vadimnk
Подумал и решил поставить обратный клапан, он открывается в прямом направлении не сразу, нужен небольшой перепад давления, и я думаю это сдержит самоциркуляцию

Отправлено спустя 3 часа 29 минут 52 секунды:
Поставил клапан, самоциркуляции нет.

Бойлер самоциркуляция

Добавлено: 16 авг 2021, 10:45
BAXI - Volga
лучше нарисовать как подключен бойлер и укажите точно модель котла