Страница 1 из 1

BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС

Добавлено: 03 авг 2021, 02:35
Alexspb
В режиме лето (солнышко) нагревается отопление. Помимо этого давление в системе отопления поднимается до 4. При выключении котла давление не спадает. При этом если отключить приток воды в гвс и стравить давление - давление в системе отопления спадвет.

Вопросы:

1. может ли вода из гвс перетекать в систему отопления (в тосол) внутри котла?

2. Что может быть?

BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС

Добавлено: 03 авг 2021, 07:07
Starik
Alexspb писал(а): 03 авг 2021, 02:351. может ли вода из гвс перетекать в систему отопления (в тосол) внутри котла?
Может, если в бойлере змеевик прохудился.

BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС

Добавлено: 03 авг 2021, 09:42
Alexspb
Starik писал(а): 03 авг 2021, 07:07 Может, если в бойлере змеевик прохудился
Как проверить - это змеевик или кран наполнения системы (G3/8)? Может ли это быть теплообменник?

Если змеевик - его можно отдельно поменять или целиком бойлер в сборе?


Котел 2009года.

BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС

Добавлено: 03 авг 2021, 11:17
Starik
Alexspb писал(а): 03 авг 2021, 09:42Как проверить - это змеевик или кран наполнения системы (G3/8)?
Как часто приходилось им пользоваться? Сложно что-то сказать..., может перекрыть подачу холодной воды только в бойлер и запустить прогрев.

BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС

Добавлено: 03 авг 2021, 11:32
Alexspb
Starik писал(а): 03 авг 2021, 11:17 Как часто приходилось им пользоваться?
Раз 5 в год
Starik писал(а): 03 авг 2021, 11:17 может перекрыть подачу холодной воды только в бойлер и запустить прогрев
Прогрев только гвс или гвс+со? И на что дальше смотреть?

BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС

Добавлено: 03 авг 2021, 12:07
Starik
Alexspb писал(а): 03 авг 2021, 11:32Раз 5 в год
Это очень много.
Думаю можно начинать с замены крана.

BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС

Добавлено: 03 авг 2021, 13:02
Alexspb
Starik писал(а): 03 авг 2021, 12:07 Думаю можно начинать с замены крана.
На форуме (тут) нашел такую инструкцию по проверке:
RADAR писал(а):..отсекаем котел от системы отопления кранами, сбрасываем с котла давление сливником на гидроблоке и откручиваем подпиточник от точки отопления...ХВ под давлением...смотрим на открученную часть подпиточника - скапливается капля или нет...если при этом уровень воды в котле по точку подпиточника и оттуда пойдет - значит змеевик(тепплообменник бойлера) течет...ну в кратце вродь так...давно не видел комби..мало их у нас и ломаются блин не часто :mrgreen: ...

Подскажите, пожалуйста, сливник на гидроблоке - это 1 или 2 на картинке? Или что-то другое?

BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС

Добавлено: 03 авг 2021, 13:24
Bahus
Тот, который в бочке - это ГВС. Тот, который у теплообменника котла - это слив теплоносителя.

BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС

Добавлено: 03 авг 2021, 13:50
Alexspb
Bahus писал(а): 03 авг 2021, 13:24 Тот, который в бочке - это ГВС. Тот, который у теплообменника котла - это слив теплоносителя.
Теплообменник и гидроблок - это одно и то же? Это слева снизу (номер 1). Верно?

BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС

Добавлено: 04 авг 2021, 10:08
Bahus
Насколько понимаю, Радар писал о следующем.
1. Закрываем краны на подачу и обратку в систему отопления. Чтобы всю систему не сливать.
2. Сливаем теплоноситель с котла (сливник на теплообменнике). Змеевик тоже сольется.
3. В это время бочка (и в целом ХВС) под давлением.
4. Теперь необходимо рассоединить перемычку с краном подпитки. Отсоединить кран нижней резьбой от толстой Г-образной трубки. Не очень понятно можно ли это вообще сделать. Накидная гайка-то на противоположной резьбе.
В общем это соединение нужно разобрать. Ну а после этого варианты. Будет капать с нижней части крана - значит кран не держит. А вот если пойдет из трубки снизу - значит змеевик, судя по всему. Во-втором случае чтобы потекло нужно ждать долго (при условии что змеевик действительно худой). Ибо через насос и подающий патрубок пройти не получится (там обратный клапан перед насосом). Поэтому водой должно заполниться: змеевик, вся обратка, весь теплообменник котла (естественно до уровня открытого соединения), ну и только потом перелив пойдет.
Думаю как-то так.

Отправлено спустя 40 секунд:
Теплообменник не угробьте. Он должен быть остывшим. Чугуний всё-таки.

BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС

Добавлено: 10 авг 2021, 00:28
Alexspb
Спасибо большое за помощь! Течет змеевик. Заказал бойлер в сборе.

Вопросы:

1. Входит ли в комплект бойлера теплоизоляция (которая вокруг бака)? Если нет, то какой у нее номер детали? На схемах его нет.
2. Есть ли инструкция по замене бойлера?

BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС

Добавлено: 10 авг 2021, 09:25
Bahus
Думаю вот так будет:
Изображение

BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС

Добавлено: 10 авг 2021, 18:23
Alexspb
Bahus писал(а): 10 авг 2021, 09:25 Думаю вот так будет:
Спасибо! Тогда вопросы те же:

1. Какой номер детали у теплоизоляции бойлера (на схемах его нет)? Или ее самому вырезать?
2. Есть ли инструкция по замене бойлера? Что в какой последовательности делать...

Пс: Особенно интересует вопрос - как лучше вывиньтить шпильки из фланца, которыми он крепится к планке с трубками? Чтобы не отсоединить со и газ, а бойлер вытащить справа. Выглядит так:

IMG_20210810_184010.jpg
IMG_20210810_183933.jpg
IMG_20210810_183757.jpg

BAXI SLIM 2.300i нагревается отопление при нагреве ГВС

Добавлено: 11 авг 2021, 12:59
Bahus
Теплоизоляции нет в программе. Непонятно почему, но тем не менее.
Можно старую перемотать, можно новую купить. Я так понимаю там обычная минвата, обернутая сверху рулонным утеплителем из полиэтилена. В строительных магазинах этого добра валом.
Что же до остальных вопросов - не подскажу, поскольку сам не разбирал слимовый комбик. Не довелось, как-то.