Страница 1 из 1
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Добавлено: 27 сен 2021, 13:53
NikolayK
Братцы!!!
Нужна помощь по управлению котлом через ОТ шлюз. в частности интересует какие регистры ОТ отвечают за работу котла на контур БКН.
Сейчас есть возможность управлять только контуром СО, на запись всех регистров связных с СО котел реагирует адекватно.
Но заставить котел загрузить БКН не получается... Штатная панелька как то это делает.
Может кто сталкивался с таким нюансом и решил эту задачу со звездочкой, подскажите пожалуйста, буду сильно благодарен.
котел: Luna3 Comfort 1.24 fi c БКН (через привод трехход. клапана)
Шлюз ОТ-Modbus невотон
ну и ПЛК с RS 485 для чтения и записи данных по средством шлюза.
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
Хорошо бы понять связаны регистры dhw и ch2 ОТ с контуром БКН или нет...
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Добавлено: 27 сен 2021, 14:16
tsv63
NikolayK писал(а): 27 сен 2021, 13:59
Хорошо бы понять
Логично в целом... Что пишут в инструкции к шлюзу невотон, в части соответствия регистров модбас с идентификаторами протокола ОТ? Далее читать сам протокол ОТ, к слову, ГВС это ID56 ОТ, запись (уставка котлу).
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Добавлено: 27 сен 2021, 14:34
NikolayK
Невотон говорит, что MB регистры шлюза полностью соответствуют ID OT, в шлюзе есть еще "прозрачный доступ" к регистрам ОТ slave.
Пробовал и по нему писать в dhw setpoin (ID56) и в регистр MB который соответствует 56му, значение записывается а вода все стынет.
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Где-то на форуме видел,что у зонта БКН греется только если вкл. 2й контур (на фото их UI).
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Добавлено: 27 сен 2021, 15:03
tsv63
NikolayK писал(а): 27 сен 2021, 14:39
Невотон говорит, что MB регистры шлюза полностью соответствуют ID OT
Тогда не вижу проблем. Активируйте второй контур по адресу соответствия.
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Добавлено: 27 сен 2021, 15:12
Bahus
Для начала, чтобы в дебри протокола не лезть.
А котел-то сам знает, что ему ГВС греть нужно иногда? F03 значение с восьмерки на пятерку поменяли?
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Добавлено: 27 сен 2021, 15:18
NikolayK
Да, F03=5, со штатной панелью БКН нагревается до F23=60°C.
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Добавлено: 27 сен 2021, 15:33
tsv63
NikolayK, не активируется второй контур? Ещё момент, для некоторых котлов он должен представиться, получить ответ и записать себе этот ответ, только тогда будет полноценный обмен данными, в противном случае, только мониторинг.
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Добавлено: 27 сен 2021, 15:40
NikolayK
Я вчера уехал от котла, а сегодня эта заметка попалась на глаза, теперь только на выходных по ковыряюсь...
Отправлено спустя 24 минуты 21 секунду:
Вы имеете ввиду: шлюз как master OT для записи в "прозрачном обмене" должен записать msg.type(01 например записать); ID data (56 гвс уст.); DATA (45°*256 - f8.8 тип данных), а котел как slave должен ответь 05(write-ack);56(ID);11520(data)?
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Добавлено: 27 сен 2021, 18:32
tsv63
NikolayK писал(а): 27 сен 2021, 16:04
Вы имеете ввиду: шлюз как master OT для записи в "прозрачном обмене" должен записать msg.type(01 например записать); ID data (56 гвс уст.); DATA (45°*256 - f8.8 тип данных), а котел как slave должен ответь 05(write-ack);56(ID);11520(data)?
О, даже близко не, не, не... Котёл с вашим шлюзом устанавливает связь и общается исключительно командами протокола. А что там на выходе шлюза, ему - котлу, по барабану модбас в частности. По ходу протокол ОТ не смотрели/читали. Из протокола: "A valid Read Slave Configuration and write Master Configuration message exchange is recommended before control and status information is transmitted." Речь тут идёт всего лишь о двух ID 3 и 2.
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Добавлено: 27 сен 2021, 20:09
NikolayK
Т.е. котел при подключении шлюза отправляет ID3 LB мастеру, а шлюз пишет его(тоже значение) в ID2 LB котла?
По идеи если я могу изменять ch setpoint ID1 и котел адекватно отзываетя, то "представление" состоялось?
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Добавлено: 27 сен 2021, 20:31
tsv63
NikolayK писал(а): 27 сен 2021, 20:09
По идеи если я могу изменять ch setpoint ID1 и котел адекватно отзываетя, то "представление" состоялось?
Сам по себе мастер, ни тем более шлюз, этого без вашего участия не сделает. Это должен сделать мастер, короче его мозги, которые, полагаю, вы и запихнули в мастера.
NikolayK писал(а): 27 сен 2021, 20:09
Т.е. котел при подключении шлюза отправляет ID3 LB мастеру, а шлюз пишет его(тоже значение) в ID2 LB котла?
Именно так. Только шлюз, это всего лишь шлюз, он ни чего не пишет, это конвертор данных одного протокола в другой, без которого ни связи, ни обмена данными мастера со слейвом попросту не будет.
Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm
Добавлено: 27 сен 2021, 20:54
NikolayK
Понял. Спасибо большое! На выходных попробую.