Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
NikolayK
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 12:20
Откуда: Иваново
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.24 fi

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение NikolayK »

Братцы!!!
Нужна помощь по управлению котлом через ОТ шлюз. в частности интересует какие регистры ОТ отвечают за работу котла на контур БКН.
Сейчас есть возможность управлять только контуром СО, на запись всех регистров связных с СО котел реагирует адекватно.
Но заставить котел загрузить БКН не получается... Штатная панелька как то это делает.
Может кто сталкивался с таким нюансом и решил эту задачу со звездочкой, подскажите пожалуйста, буду сильно благодарен.

котел: Luna3 Comfort 1.24 fi c БКН (через привод трехход. клапана)
Шлюз ОТ-Modbus невотон
ну и ПЛК с RS 485 для чтения и записи данных по средством шлюза.

Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
Хорошо бы понять связаны регистры dhw и ch2 ОТ с контуром БКН или нет...
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение tsv63 »

NikolayK писал(а): 27 сен 2021, 13:59 Хорошо бы понять
Логично в целом... Что пишут в инструкции к шлюзу невотон, в части соответствия регистров модбас с идентификаторами протокола ОТ? Далее читать сам протокол ОТ, к слову, ГВС это ID56 ОТ, запись (уставка котлу).
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
NikolayK
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 12:20
Откуда: Иваново
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.24 fi

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение NikolayK »

Невотон говорит, что MB регистры шлюза полностью соответствуют ID OT, в шлюзе есть еще "прозрачный доступ" к регистрам ОТ slave.
Пробовал и по нему писать в dhw setpoin (ID56) и в регистр MB который соответствует 56му, значение записывается а вода все стынет.

Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Где-то на форуме видел,что у зонта БКН греется только если вкл. 2й контур (на фото их UI).
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение tsv63 »

NikolayK писал(а): 27 сен 2021, 14:39 Невотон говорит, что MB регистры шлюза полностью соответствуют ID OT
Тогда не вижу проблем. Активируйте второй контур по адресу соответствия.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12998
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 83 раза
Поблагодарили: 1686 раз
Возраст: 45

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение Bahus »

Для начала, чтобы в дебри протокола не лезть.
А котел-то сам знает, что ему ГВС греть нужно иногда? F03 значение с восьмерки на пятерку поменяли?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
NikolayK
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 12:20
Откуда: Иваново
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.24 fi

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение NikolayK »

Да, F03=5, со штатной панелью БКН нагревается до F23=60°C.
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение tsv63 »

NikolayK, не активируется второй контур? Ещё момент, для некоторых котлов он должен представиться, получить ответ и записать себе этот ответ, только тогда будет полноценный обмен данными, в противном случае, только мониторинг.
Последний раз редактировалось tsv63 27 сен 2021, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
NikolayK
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 12:20
Откуда: Иваново
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.24 fi

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение NikolayK »

Я вчера уехал от котла, а сегодня эта заметка попалась на глаза, теперь только на выходных по ковыряюсь...

Отправлено спустя 24 минуты 21 секунду:
Вы имеете ввиду: шлюз как master OT для записи в "прозрачном обмене" должен записать msg.type(01 например записать); ID data (56 гвс уст.); DATA (45°*256 - f8.8 тип данных), а котел как slave должен ответь 05(write-ack);56(ID);11520(data)?
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение tsv63 »

NikolayK писал(а): 27 сен 2021, 16:04 Вы имеете ввиду: шлюз как master OT для записи в "прозрачном обмене" должен записать msg.type(01 например записать); ID data (56 гвс уст.); DATA (45°*256 - f8.8 тип данных), а котел как slave должен ответь 05(write-ack);56(ID);11520(data)?
О, даже близко не, не, не... Котёл с вашим шлюзом устанавливает связь и общается исключительно командами протокола. А что там на выходе шлюза, ему - котлу, по барабану модбас в частности. По ходу протокол ОТ не смотрели/читали. Из протокола: "A valid Read Slave Configuration and write Master Configuration message exchange is recommended before control and status information is transmitted." Речь тут идёт всего лишь о двух ID 3 и 2.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
NikolayK
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 12:20
Откуда: Иваново
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.24 fi

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение NikolayK »

Т.е. котел при подключении шлюза отправляет ID3 LB мастеру, а шлюз пишет его(тоже значение) в ID2 LB котла?
По идеи если я могу изменять ch setpoint ID1 и котел адекватно отзываетя, то "представление" состоялось?
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 677
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 50 раз

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение tsv63 »

NikolayK писал(а): 27 сен 2021, 20:09 По идеи если я могу изменять ch setpoint ID1 и котел адекватно отзываетя, то "представление" состоялось?
Сам по себе мастер, ни тем более шлюз, этого без вашего участия не сделает. Это должен сделать мастер, короче его мозги, которые, полагаю, вы и запихнули в мастера.
NikolayK писал(а): 27 сен 2021, 20:09 Т.е. котел при подключении шлюза отправляет ID3 LB мастеру, а шлюз пишет его(тоже значение) в ID2 LB котла?
Именно так. Только шлюз, это всего лишь шлюз, он ни чего не пишет, это конвертор данных одного протокола в другой, без которого ни связи, ни обмена данными мастера со слейвом попросту не будет.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание

Автор темы
NikolayK
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 сен 2021, 12:20
Откуда: Иваново
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.24 fi

Luna 3 Comfort с БКН и OpenTherm

Сообщение NikolayK »

Понял. Спасибо большое! На выходных попробую.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    469 Просмотры
    Последнее сообщение Kadavercian
  • Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
    mrDronIK » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    599 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Тактование котла при нагреве БКН Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    591 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Промывка первичного теплообменик котла Baxi Luna 3 Comfort одноконтурный
    2 Ответы
    475 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Холодно в доме. Baxi Luna 3 comfort 240 1конт, ПЗА
    Architectorus » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    777 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей