Baxi slim в режиме ГВС греет контур 1 и 2 этажей
Добавлено: 07 окт 2021, 18:22
Здравствуйте.
Томск, 2 этажный дом с подвалом и гаражом, в подвале и гараже по 1 контуру отопления , на каждом этаже по 2 контура.
Котел Baxi Слим 1.300 в подвале дома, на 1 этаже термостат Baxi QAA 73.110-149, на улице датчик температуры, бойлер косвенного нагрева Татрамат ovk 150 тоже в подвале в котельной, резервный элкотел Термекс 15кВт там же.
Система отопления работает с 2013 г , 1 раз в 2 года меняю воду на дождевую.
Уличный спиртовый термометр за окном показывает 5 гр.С, по термостату на улице 4.5 гр.С.
Также по термостату:
- температура ГВС в бойлер 48 гр.С,
- температура теплоносителя 88 гр.С,
- котел работает в режиме ГВС,
- температура в комнате 26 гр.С (проверил показанием погодной станции, совпадает), причем выставлено значение 23гр.С!, Но контуры в подвале и гараже холодные (конвекция?).
Ночью, когда нет расхода по ГВС и котел включается на обогрев, во всех контурах отопления горячий теплоноситель.
Грешу на неисправность одного или нескольких обратных клапанов, т.к. все 3 насоса и обратных клапана горячие (1от Baxi на отопление, 2 от Эл котла Термекс, который всегда отключен, 3 от Baxi на подогрев ГВС через бойлер косвенного нагрева)
Прав ли я или искать в другом месте? Спасибо
Томск, 2 этажный дом с подвалом и гаражом, в подвале и гараже по 1 контуру отопления , на каждом этаже по 2 контура.
Котел Baxi Слим 1.300 в подвале дома, на 1 этаже термостат Baxi QAA 73.110-149, на улице датчик температуры, бойлер косвенного нагрева Татрамат ovk 150 тоже в подвале в котельной, резервный элкотел Термекс 15кВт там же.
Система отопления работает с 2013 г , 1 раз в 2 года меняю воду на дождевую.
Уличный спиртовый термометр за окном показывает 5 гр.С, по термостату на улице 4.5 гр.С.
Также по термостату:
- температура ГВС в бойлер 48 гр.С,
- температура теплоносителя 88 гр.С,
- котел работает в режиме ГВС,
- температура в комнате 26 гр.С (проверил показанием погодной станции, совпадает), причем выставлено значение 23гр.С!, Но контуры в подвале и гараже холодные (конвекция?).
Ночью, когда нет расхода по ГВС и котел включается на обогрев, во всех контурах отопления горячий теплоноситель.
Грешу на неисправность одного или нескольких обратных клапанов, т.к. все 3 насоса и обратных клапана горячие (1от Baxi на отопление, 2 от Эл котла Термекс, который всегда отключен, 3 от Baxi на подогрев ГВС через бойлер косвенного нагрева)
Прав ли я или искать в другом месте? Спасибо