BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Добавлено: 17 окт 2021, 23:36
zubovshura
Всем привет, такая проблема появилась, перевел котел в зимний режим, батареи греет все хорошо, но когда открываю кран горячей воды из него начинает литься то горячая вода то холодная и в это же время с предохранительного клапана начинает капать вода (повышается давление), как только закрываю кран с горячей водой на дисплее показывает температуру в контуре отопления (75 градусов).
Вот такая проблема, из за чего может быть такая неправильная работа котла?

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Добавлено: 18 окт 2021, 07:18
Starik
zubovshura писал(а): 17 окт 2021, 23:36из за чего может быть такая неправильная работа котла?
Из-за не правильного обслуживания. Нет воздуха в расширительном баке, необходимо правильно его туда накачать.

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Добавлено: 18 окт 2021, 10:01
Bahus
Это первое.
А второе - достать картридж датчика протока и почистить входную сеточку.
Изображение

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Добавлено: 18 окт 2021, 11:58
zubovshura
Спасибо за информацию :hi: , сегодня после работы буду заниматься :)

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Добавлено: 18 окт 2021, 12:09
AntonVologda
А может такое быть от открытой подпитки?

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Добавлено: 18 окт 2021, 12:50
Starik
AntonVologda писал(а): 18 окт 2021, 12:09А может такое быть от открытой подпитки?
Может, но будет хлестать из клапана постоянно. :)

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Добавлено: 18 окт 2021, 15:01
zubovshura
А как влияет давление в расширительном бачке на температуру воды в контуре отопления? Я как бы понимаю, что оно нужно для компенсации расширения жидкости в зависимости от температуры в контуре отопления. Меня беспокоит, что при включении гвс, котёл начинает жёстко греть воду в контуре отопления. Получается отсутствие давления в баке это одна из проблем. Но что делать с тем, что помимо неравномерного нагрева воды гвс (пульсации то тёплая то горячая), котёл жёстко греет воду в контуре отопления до 75 - 80 градусов, хотя выставлена температура 50 градусов и это не только вода в котле, это вода во всем контуре, полотенцесушитель такой горячий, фиг притронешься

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Добавлено: 18 окт 2021, 16:41
Starik
zubovshura писал(а): 18 окт 2021, 15:01Меня беспокоит, что при включении гвс, котёл начинает жёстко греть воду в контуре отопления.
:shock: Потрясающе! А в каком месте первого поста об этом сказано? :)
Относительно пульсаций... тебе выше даже фотку приложили.
Если тебе не шашечки, а ехать, в смысле, деньги экономить, то засучивай рукава и в перед. А иначе - вызывай специалиста, он быстро всё отремонтирует, денежек ему заплатишь и всё будет великолепно работать.

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Добавлено: 18 окт 2021, 16:54
zubovshura
zubovshura писал(а): 17 окт 2021, 23:36 как только закрываю кран с горячей водой на дисплее показывает температуру в контуре отопления (75 градусов).
вот тут сказано было

Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Спасибо, полезу, попробую. Вызывать "мастера " не хочется, в прошлый раз это закончилось ничем, если не счетать потерянные деньги. Помогли только ваши умные головы и проблему решил.

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Добавлено: 18 окт 2021, 17:02
Bahus
Так ГВС греется отопительной водой. Причем на максимальной мощности. А у вас либо расход фиговый из-за забитого фильтра, либо теплосъема нет из-за забитого вторичника. И если для теплоносителя в режиме отопления хватает компенсации, то для него же в режиме ГВС - уже нет. Моё мнение такое.
Бачок отревизировать в любом случае нелишним будет. Заодно промыть датчик протока и вторичный теплообменник. Дальше видно будет.
Кстати, как вариант, датчик температуры ГВС нагнулся и всякую пургу котлу прогоняет. Но это уже с цифрами надо анализировать.

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Добавлено: 18 окт 2021, 21:17
zubovshura
Вторичный теплообменник в хорошем состоянии, а вот на фото я так понимаю там находится картридж клапана протока?

Отправлено спустя 46 минут 9 секунд:
Bahus писал(а): 18 окт 2021, 17:02 Кстати, как вариант, датчик температуры ГВС нагнулся и всякую пургу котлу прогоняет.
Хм... Ситуация ещё в том, что отдельно отопление работает исправно и отдельно гвс работает исправно, но как только включаешь гвс при режиме снежинка (с работающим контуром отопления) начинаются эти качели с водой из под крана, то горячей то холодной (две секунды горячая, две секунды холодная) и соответственно на дисплее температура гвс бежит то до выставоенного значения, то падает до 25 примерно.

Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Перекрываю кран с горячей водой и на дисплее показывает температуру в батареях "космические" 75-80 градусов (хотя выставлено 50 градусов)

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Добавлено: 19 окт 2021, 09:40
Starik
zubovshura писал(а): 18 окт 2021, 16:57вот тут сказано было
Это не лютый кипяток, а штатная работа для котла с двумя теплообменниками после приготовления ГВС. И почему там не было ни слова про
zubovshura писал(а): 18 окт 2021, 15:01полотенцесушитель такой горячий, фиг притронешься
Вот это имеет значение - нагрев батареи, а не температура.
zubovshura писал(а): 18 окт 2021, 22:06Ситуация ещё в том, что отдельно отопление работает исправно и отдельно гвс работает исправно,
Наводит на мысль, что трехход медленно переключается (двигается). То ли привод, то ли картридж виноват, надо смотреть по месту (может закисло что-то).

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Добавлено: 20 окт 2021, 19:56
zubovshura
В общем, решил провести ревизию расширительного бака, и естественно золотник не держит давление. Пробовал его выкрутить, нифига не удобно, выкрутить не смог, усики на колпачке сломались, пришлось купить удлинитель соска от газели, накачал давление, слава богу вроде держит. Вторым этапом выкрутил картридж клапана протока, он был вроде как чистый, промыл его на всякий случай. Всё собрал, в итоге вроде как все болячки пропали. Буду наблюдать, всем огромное спасибо!

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Добавлено: 14 июл 2022, 15:46
voxt
Bahus писал(а): 18 окт 2021, 10:01 Это первое.
А второе - достать картридж датчика протока и почистить входную сеточку.
Изображение
Подскажите пжл, а есть смысл сдергивать датчик и проверять сеточку (в целях ТО), если перед входом в систему сетчатый фильтр на 50мкм стоит, и еще пару колб с фильтрами мех очистки на 5мкм ?

BAXI ECO 3 COMPACT перегрев воды при включении ГВС

Добавлено: 15 июл 2022, 09:38
Bahus
Почему нет? сетка очевидно больше 5 мкм, но и микрошки рано или поздно туда налетят и забьют, не? Мне кажется так.