Страница 1 из 1
Кажется выбрал Duotec Compact 1.24, есть вопросы
Добавлено: 29 окт 2021, 13:14
dnik2000
Дом 140 метров, теплый пол, зимой электрокотел работает почти все время на 2кВт, в самые лютые морозы в прошлом году - 6кВт. Решил брать конденсационный котел, т.к. у него минимальная мощность 3 кВт, а не 9, как у обычного котла. ГВС - БКН. Буду брать Duotec Compact 1.24, как самый дешевый из конденсационных. Можно конечно и на Luna Platinum разориться, но что-то я не уверен, что оно того стоит. Разве что Duotec Compact ревет как самолет в процессе работы, тодга готов переплатить.
Дымоход будет коаксиальный сквозь стену.
Нигде не могу найти информацию по аксессуарам и методам их применения. В частности - как отвод 90 градусов дымохода соединяется с котлом. Есть какие-то фланцы, адаптеры или еще чего-то?
Спасибо!
Кажется выбрал Duotec Compact 1.24, есть вопросы
Добавлено: 08 ноя 2021, 10:43
Bahus
Нет ничего. Просто отвод 71405971- затем труба 71405961-
Кажется выбрал Duotec Compact 1.24, есть вопросы
Добавлено: 24 дек 2022, 21:37
razamanaz
Подскажите.
Смотрю на график ПЗА, нижнее значение температуры теплоносителя 30 градусов.
Автоматика не выставляет температуру ниже 30 градусов?
Кажется выбрал Duotec Compact 1.24, есть вопросы
Добавлено: 25 дек 2022, 09:43
Starik
razamanaz писал(а): 24 дек 2022, 21:37Автоматика не выставляет температуру ниже 30 градусов?
О каком котле речь? Всю инструкцию читать не пробовал (?), там не только графики.
Кажется выбрал Duotec Compact 1.24, есть вопросы
Добавлено: 25 дек 2022, 17:21
razamanaz
Дык в этой теме один котёл.
Прямо в названии прописан.
Baxi duo-tec compact 1.24
В инструкции график ПЗА от 30 градусов.
Котёл работает от 25 градусов.
Другой информации нет.
Кажется выбрал Duotec Compact 1.24, есть вопросы
Добавлено: 25 дек 2022, 17:50
Starik
razamanaz писал(а): 25 дек 2022, 17:21Котёл работает от 25 градусов.

И что ж сие значит?

Какой тайный смысл этого знания (значения)?

Кажется выбрал Duotec Compact 1.24, есть вопросы
Добавлено: 25 дек 2022, 18:22
razamanaz
Почему тогда график от 30 градусов?
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Может есть более подробный раздел ПЗА, чем один график в инструкции?
Кажется выбрал Duotec Compact 1.24, есть вопросы
Добавлено: 26 дек 2022, 15:18
razamanaz
Я подумал, что это официальный форум производителя.
Если это так, тогда странно, что представители игнорируют вопросы о своей продукции.
Я прочитал темы за полгода, документы, семинары за такие-то года.
Информации больше не накопалось.
Всё же есть конкретика, будет ли ПЗА снижать температуру ниже 30 градусов, или упрётся в 30 градусов?
Кажется выбрал Duotec Compact 1.24, есть вопросы
Добавлено: 26 дек 2022, 15:33
Starik
razamanaz писал(а): 26 дек 2022, 15:18Я подумал, ...

Ты очень плохо подумал, имхо, никто тебе ничего не обязан.
razamanaz писал(а): 25 дек 2022, 18:26Почему тогда график от 30 градусов?
Я тебя ещё сильнее огорчу.

На графике не все кривые нанесены (это практически всех котлов касается), да и температуры на пересечениях не очень-то совпадают.
Ликбез: график в инструкции не тоже самое, что график в лабораторной работе по физике (к примеру). В инструкции они нужны для того, чтобы дать общее представление о принципах изменения. Заявленные характеристики котла куда как важнее.

Кажется выбрал Duotec Compact 1.24, есть вопросы
Добавлено: 26 дек 2022, 16:42
razamanaz
Starik,
Вот видишь, ты не официальный представитель. Можешь ответить, можешь не ответить. Можешь сказать, что захочешь. Ответственности никакой.
Графики только для представления - это как-то не серьезно для технической информации. Тем более нарисован очень детально.
Для меня вопрос очень важен, у меня по расчетам, температура теплоносителя +30 градусов нужна только с -10 градусов на улице.
А то что выше - бегать, ручками крутить?
Будет нужна более гибкая система ПЗА. Тогда и котёл можно не конденсационный купить.
Кажется выбрал Duotec Compact 1.24, есть вопросы
Добавлено: 26 дек 2022, 17:49
Starik
razamanaz, да не страдай ты так.
О какой ответственности перед
no name пользователем ты мечтаешь? Ху а ю?
Очередная ликбез:
Что бы вести разговор о какой бы то ни было ответственности, необходимо выполнить целый ряд условий, одно из которых - официальный запрос от физического (юридического) лица, твоё название совсем не идентификатор личности.

Место тут тоже не подходящее, для подобного рода действий (это о запросах, вдруг ты снова не понимаешь намеков).
Так что давай, выдыхай уже.

Кажется выбрал Duotec Compact 1.24, есть вопросы
Добавлено: 30 янв 2023, 17:14
razamanaz
Представители BAXI могут пояснить мой вопрос?