Baxi eco four 24f (2 года, чистка и промывка ни разу не выполнялись) - при включенном ГВС поднимается давление в течение часа до 3, мембрана целая 0.8 -1, кран подпитки поменял, трёх ходовой клапан в норме. Также приходится перекрывать подачу воды, т.к. давление растет даже при выключенном котле.

Растет давление

Добавлено: 16 ноя 2021, 10:29
Bahus
Перекройте вход холодной воды перед котлом и откройте смеситель только на ГВС. Что оттуда будет капать? Давление в системе как изменится?

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Для более быстрого получения результата можно перекрыть подачу-обратку в систему отопления.

Растет давление

Добавлено: 16 ноя 2021, 10:37
Batifar
Капает обычная вода, без запаха и цвета
Давление в системе не значительно падает примерно 0.2-0.3 в час

Растет давление

Добавлено: 16 ноя 2021, 10:59
Bahus
Если нет внешних перемычек между водой и отоплением, то вариантов 2 - вентиль подпитки или вторичный теплообменник.

Растет давление

Добавлено: 16 ноя 2021, 11:02
Batifar
Спасибо, возможно из-за того что вторичный теплообменник забился и промывка решит это вопрос?

Растет давление

Добавлено: 16 ноя 2021, 11:03
Bahus
Если теплообменник пробит между контурами - промывка не спасет.

Растет давление

Добавлено: 16 ноя 2021, 18:13
Batifar
Ещё вопрос, мог бы выйти из строя вторичный теплообменник от гидроудара?

Растет давление

Добавлено: 17 ноя 2021, 09:53
Bahus
По водяной части если только. На отоплении, скорее, аварийный клапан бы сработал.
Но он, скорее всего, деформировался бы и потек наружу. Хотя... чего только не бывает в этой жизни.