F4=10 Или снова "об известном""
Добавлено: 16 янв 2022, 18:26
Уважаемые господа!
Тема старая подключение дополнительного насоса к BAXI 1.310 через релейную плату. Спасибо Lekzan и топикстартеру за viewtopic.php?t=6569 и совет включить контакты реле последовательно F05=05/F04=10 (запрос тепла и отключение насосов если при этом запрашивается ГВС) , НО...
радости не было предела пока не выяснилось, что при работе горелки на отопление реле при параметре F04=10 (запрос ГВС) выключается НЕ ВСЕГДА
И логику отследить так и не получается. Факт в том, часто все работает как надо, но иногда котел может молотить, а внешние насосы при этом стоят...
Кто может подсказать, что тут не так и какая все же логика F04=10? Почему при работе на отопление, сигнал на реле (запрос ГВС) иногда сохраняется (и оно отключает внешние насосы отопления)?
Заранее благодарю за дельный совет!
Тема старая подключение дополнительного насоса к BAXI 1.310 через релейную плату. Спасибо Lekzan и топикстартеру за viewtopic.php?t=6569 и совет включить контакты реле последовательно F05=05/F04=10 (запрос тепла и отключение насосов если при этом запрашивается ГВС) , НО...
радости не было предела пока не выяснилось, что при работе горелки на отопление реле при параметре F04=10 (запрос ГВС) выключается НЕ ВСЕГДА
И логику отследить так и не получается. Факт в том, часто все работает как надо, но иногда котел может молотить, а внешние насосы при этом стоят...
Кто может подсказать, что тут не так и какая все же логика F04=10? Почему при работе на отопление, сигнал на реле (запрос ГВС) иногда сохраняется (и оно отключает внешние насосы отопления)?
Заранее благодарю за дельный совет!