Страница 1 из 1

Luna 3 Comfort 310 Fi - ГВС проблема

Добавлено: 07 фев 2022, 11:02
JMnemonick
Добрый день.

Столкнулся вот с какой проблемой.
Котел Luna 3 Comfort 310 Fi - пусконаладка в октябре 2021 года.
До Января - работа только на отопление.
С Января включили и ГВС.

Обратил внимание вот на что, принимая душ.

Включаешь горячую воду - вроде все ок. Через 10 секунд после открытия - начинает лить горячая вода.
Потом начинаешь понимать, что вода уж очень горячая. Пытаешься отрегулировать. Прибавляешь холодной.
(Смеситель однорычажный, не китай) Не происходит ничего. Как перла горячая - так и прет.

Но через некоторое время 10-15 секунд - температура воды падает. Притом падает просто до температуры холодной воды.

Переводишь рычаг в положение - только горячая вода и...
Опять - секунд 10-15 и вода постепенно нагревается и опять становится слишком горячей.

Котел еще гарантийный. Но стоит ли по этому обращаться в гарантию или можно что-то самому посмотреть?

Заранее благодарю.

Luna 3 Comfort 310 Fi - ГВС проблема

Добавлено: 07 фев 2022, 12:12
Starik
JMnemonick писал(а): 07 фев 2022, 11:02или можно что-то самому посмотреть?
:) Можно.
Начать с инструкции, раздел 19. Необходимо научиться выводить на дисплей
“F L/M” - напор воды на выходе из системы ГВС (литры/мин)
Можно сообщить сюда (на форум) значение, появляющееся при включенном душе, а можно самому оценить ситуацию. В конце инструкции должна быть таблица (зависит от инструкции) с ТТХ котлов. Там должна быть примерно такая информация для 310 Fi:
минимальный расход = 2 л/мин
количество ГВС при дельте 25 = 17,8 л/мин
при дельте 35 = 12,7 л/мин
Котел мощный, при малом расходе воды он её перегревает. Когда включаешь подмес - снижаешь расход ГВС ещё больше (убедишься, когда выведешь значение F L/M на дисплей и разбавишь воду в душе).

Luna 3 Comfort 310 Fi - ГВС проблема

Добавлено: 08 фев 2022, 09:53
Bahus
Начнем с того - а какая вообще температура ГВС установлена?

Luna 3 Comfort 310 Fi - ГВС проблема

Добавлено: 08 фев 2022, 12:08
JMnemonick
Спасибо за ответы и помощь в поиске.

Несколько дней не было возможности доехать до котла.
Сегодня вечером доеду и распишу все параметры.

Отправлено спустя 4 часа 49 минут 11 секунд:
По поводу технических данных на 310Fi.

Минимальный расход воды на ГВС - 2 литра в минуту. (Такой же и у 240i и у 240Fi)
Дельта 25 градусов - 17.8 литра в минуту.
Дельта 35 градусов - 12.7 литра в минуту.

Сегодня посмотрю что по температуре ГВС выставлено на котле и посмотрю по расходу в момент работы душа.

Luna 3 Comfort 310 Fi - ГВС проблема

Добавлено: 09 фев 2022, 09:36
JMnemonick
Доброе всем утро.

Посмотрел, что по параметрам на котле и вот что имеем...

ГВС выставлен на 50 градусов.
Душ - только горячая вода - F L/M - 5 литров в минуту.
При подмесе холодной воды - падает до 4 литров в минуту.

Заметил вот что - при резком подмесе ХВС - F L/M на какие то секунды падает до 2 и вообще пропадает.

Попробовал подмешивать максимально плавно - вроде все ок.

Т.е. получается - резко не добавить холодной воды.
Это приводит к недолгому, но отключению горелки на ГВС и вот и причина холодной воды, как мне кажется.

Логично?

Luna 3 Comfort 310 Fi - ГВС проблема

Добавлено: 09 фев 2022, 09:55
Starik
JMnemonick писал(а): 09 фев 2022, 09:36ГВС выставлен на 50 градусов.
Какой-то экстремальный душ получается, не? :)
Конечно, на вкус и цвет все фломастеры разные, но почему бы не выставить 41 градус, к примеру, что бы без подмеса можно было мыться?
Расход воды довольно слабый, а ещё и ГВС - кипяток делать... это ж не бойлер, что бы подмесом пользоваться. :shock:

Luna 3 Comfort 310 Fi - ГВС проблема

Добавлено: 09 фев 2022, 10:24
JMnemonick
Тут вариант по температуре конечно понятен.
Но тут возникает конфликт интересов двух людей. Меня и супруги.
Я моюсь под нормальной по температуре водой. Ей нужен почти кипяток... :)

Проведем эксперимент.

Попробую хотя бы до 45 скинуть... :)

Luna 3 Comfort 310 Fi - ГВС проблема

Добавлено: 09 фев 2022, 10:33
Starik
JMnemonick писал(а): 09 фев 2022, 10:24Попробую хотя бы до 45 скинуть...
Скинь на 42 и ничего не говори супруге. :)

Luna 3 Comfort 310 Fi - ГВС проблема

Добавлено: 09 фев 2022, 10:33
JMnemonick
Starik писал(а): 09 фев 2022, 10:33 Скинь на 42 и ничего не говори супруге. :)
Попробую... :)

Luna 3 Comfort 310 Fi - ГВС проблема

Добавлено: 09 фев 2022, 17:48
Bahus
похоже у вас напор в доме маленький очень. не должен расход так ощутимо меняться если холодный открыть с горячим вместе.

Luna 3 Comfort 310 Fi - ГВС проблема

Добавлено: 10 фев 2022, 09:46
JMnemonick
Bahus писал(а): 09 фев 2022, 17:48 похоже у вас напор в доме маленький очень. не должен расход так ощутимо меняться если холодный открыть с горячим вместе.
Как раз нет. Магистрали все новые, ввод достаточный. Напор порядка 4.5-5 кг. Но я думаю о кране. Он однорычажный. Может быть в его картридже какой то "глюк" есть. Плюс у однорычажных - прибавляя холодную - уменьшаешь горячую. А не просто добавляешь, как у вентильных. Так же?

Luna 3 Comfort 310 Fi - ГВС проблема

Добавлено: 10 фев 2022, 10:00
Starik
Нельзя ставить однорычажные смесители, если ГВС готовит проточный газовый водонагреватель. Это аксиома, имхо.