Страница 1 из 1

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 27 мар 2022, 13:47
Paney
Подскажете, возможно ли самому задать кривую дисперсии ориентируясь на температуру на улице и температуру в системе отопления.?
Проблема: не могу подобрать нужную.. при температуре на улице +10 в доме холодно, а при -10 котел уже шпарит как бешеный под 75 градусов.
Мне нужно ,что бы при +10 на улице грел до 45-50 градусов , а при -30 грел 75-80 градусов.
Котел: baxi eco four 24f , уличный датчик оригинальный.

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 27 мар 2022, 18:17
Starik
Кривая не универсальная, надо корректировать руками. При этом кривых больше, чем на рисунке в инструкции (штук 99, наверное).

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 27 мар 2022, 20:22
Paney
Я понимаю что их 99, но с 15 до 40 не один режим не работает корректно, от +10 до -30, либо батареи холодные, либо котел греет под 80 градусов.

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 27 мар 2022, 21:10
bigbrother72
во-первых не дисперсии. это сюда никак не относится слово.

во вторых надо самому изменить наклон кривой. для этого надо добавить два резистора к вашему датчику наружной температур - около котла прямо разрезать провод и один резистор параллельно, второй последовательно подключить.
тут примерно описано что и как
https://www.forumhouse.ru/entries/15964/
Номинал резисторов можете сами подобрать.
Я сделал таблицу какие значения сопротивления у оригинального резистора NTC и две формулы для параллельного и последовательного соединения.
У меня получилось 220 кОм. параллельный резистор и 30 кОм. последовательный.

Получилась кривая ПЗА как на картинке. Ну и термостат еще желательно поставить, чтобы ПЗА немного с запасом грела, а термостат небольшой перегрев потом отключал.

На картинке с двумя кривыми, красная кривая это зависимость сопротивления от температуры у оригинального датчика.
Синяя кривая это новая кривая. Т.е. при более высоких температурах кривая выше. А при низких температурах кривые почти сходятся.

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 28 мар 2022, 13:10
Paney
Если я правильно понял, условная схема подключения будет выглядеть так ?

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 28 мар 2022, 13:46
tsv63
bigbrother72 писал(а): 27 мар 2022, 21:10 во-первых не дисперсии.
А чего? Сделал замечание, напиши как правильно.
bigbrother72 писал(а): 27 мар 2022, 21:10 во вторых надо самому изменить наклон кривой. для этого надо добавить...
"Браво"...

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 28 мар 2022, 14:16
славянски дом
Бывает, что солнышко нагревает датчик ! На улице -10 а он показывает +
Крривая регулируется по двум показателям ! : нужная температура и НАКЛОН кривой

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 28 мар 2022, 14:58
Paney
Не.. датчик стоит в тени.
Я понимаю ,что по двум показателям, вот спрашиваю как поменять эти показатели.
Т.е сделать кривую под свои конкретные цифры температуры за окном и температурой подачи в отопление.

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 28 мар 2022, 16:48
tsv63
славянски дом писал(а): 28 мар 2022, 14:16 Бывает, что солнышко нагревает датчик ! На улице -10 а он показывает +
Ну, да, ставлю датчик куда и как хочу...

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 28 мар 2022, 17:08
Starik
Не буду описывать стороны света, но у меня нет тени с утра до вечера. :)
Пришлось купить запчасть от метеостанции, установить туда датчик и закрепить конструкцию в метре от стены (и около 3 метров от земли, под окно второго этажа МКД). Выглядит запчасть вот так.
запчасть метео.jpg

В самое пекло (летом) расхождение с официальными метеоданными около 1,5 градуса, зимой показания точные (учитывая гистерезис).

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 28 мар 2022, 17:36
tsv63
Starik, хорошая штука, сам пользую, только никелем из баллончика покрасил.

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 28 мар 2022, 17:48
bigbrother72
Paney писал(а): 28 мар 2022, 13:10 Если я правильно понял, условная схема подключения будет выглядеть так ?
R2 параллельно ДУТ (датчику уличной температуры), а вы его просто на провод сбоку приделали.

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 28 мар 2022, 19:50
Paney
Понятно, а резисторы которые я написал на фото подходят ?
И если не трудно скажите ,как и по какой формуле рассчитывать, резистор с каким сопротивлением ставить ? В зависимости от темп. На улице и темп. Отопления.
Ещё вопрос, после припайки резисторов в схему, какое значение выставлять на котле от 1 до 99 ?

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 28 мар 2022, 21:27
bigbrother72
Резисторы какие нибудь маломощные 0.125Вт типа таких.
https://www.chipdip.ru/catalog/rezistor ... &x.430=MXs
Изображение

Пока можно примерно такие номиналы как я поставил.
Вы же написали - Мне нужно ,что бы при +10 на улице грел до 45-50 градусов , а при -30 грел 75-80 градусов.
У меня так же.


А кривая примерно 21-22 - т.е. конец этой кривой при -30 градусах на улице будет на 75 градусах в котле вода.

Т.е. когда вы поставите резисторы эти - то котел будет обманут - он уличную температуру когда на улице тепло +10, будет считать около -5 как будто. А -5 градусов при температурной кривой номер 21 - это 55 градусов котле.

Чем ниже будет температура - тем ближе будет сходится кривые сопротивления оригинального датчика и датчика+резисторы.

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 28 мар 2022, 22:35
Paney
Понятно спасибо!
Ещё одно уточнение: без разницы на какой из двух проводов паять R1 ?

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 29 мар 2022, 08:25
славянски дом
Наклон кривой зависит от теплопроводности стен . Для настоек вполне хватает заводских кривых. В вашем случае попробуйте выбрать более горизонтальную кривую. При подключенном датчике внешней температуры на дисплее будет " ВИРТУАЛЬЕАЯ " температура В ПОМЕЩЕНИИ , которую котёл будет пытаться поддерживать.

Отправлено спустя 8 минут 55 секунд:
Можно выбрать положение датчика , когда он будет работать в режиме - ДЕНЬ - НОЧЬ. Ссолнышко нагревает дом через окна , и уменьшается температура батарей

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 29 мар 2022, 09:33
Bahus
bigbrother72 писал(а): 28 мар 2022, 17:48 R2 параллельно ДУТ (датчику уличной температуры), а вы его просто на провод сбоку приделали.
Чот вспомнилось.
Изображение

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 29 мар 2022, 09:52
Starik
tsv63, у нас летом жарит так, что никакой никель не удержится, кмк. :)

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 29 мар 2022, 10:04
tsv63
bigbrother72 писал(а): 28 мар 2022, 17:48
Paney писал(а): 28 мар 2022, 13:10 Если я правильно понял, условная схема подключения будет выглядеть так ?
R2 параллельно ДУТ (датчику уличной температуры), а вы его просто на провод сбоку приделали.
Огород мой, огород... "Мой дядя самых честных правил, и я их чуточку исправил…"

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 25 фев 2023, 17:16
Максон
Добрый день. Подскажите кто нибудь. Бакси эко фор 24ф поставил датчик уличной температуры. Не оригинал. А котёл его не видит. Работает как будто датчика нет. Датчик Аристон.

Отправлено спустя 11 минут 43 секунды:
Что делать?

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 25 фев 2023, 17:57
Starik
Максон писал(а): 25 фев 2023, 17:27Что делать?
Сравнивать ТТХ датчиков (сопротивления). В шапке форума "Аптечка" - семинарская тетрадь, там есть вся необходимая информация про все датчики.

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 25 фев 2023, 21:20
RADAR
Максон писал(а): 25 фев 2023, 17:27 Добрый день. Подскажите кто нибудь. Бакси эко фор 24ф поставил датчик уличной температуры. Не оригинал. А котёл его не видит. Работает как будто датчика нет. Датчик Аристон.
логично поставить оригинал бакси...не?

Кривая дисперсии при подключенном уличном датчике

Добавлено: 25 фев 2023, 21:49
Starik
На всякий случай, мало ли...: датчик ставят вместо перемычки, а не вместе.