Страница 1 из 1

ZONT Connect, Nuvola, ошибка e25.

Добавлено: 21 июн 2022, 20:28
Tsodya
Добрый день.
Являюсь обладателем котла Baxi Nuvola со встроенным бойлером. Так же подключен ZONT Connect. В последнее время котел стал часто выпадать в ошибку E25. При чем она бывает как в режиме отопления, так и в режиме ГВС. Фильтры почистили, не помогло.
И еще заметил странность в графиках с приложения ZONT. Когда включается режим ГВС на графиках отображается рост температуры теплоносителя. Так и должно быть?

ZONT Connect, Nuvola, ошибка e25.

Добавлено: 21 июн 2022, 21:25
Starik
Трехходовой надо посмотреть, может не полностью переключается (привод или картридж).

ZONT Connect, Nuvola, ошибка e25.

Добавлено: 27 июн 2022, 08:49
ddugin
у меня был период, когда практически раз в полгода выпадала е25. в первый раз все почистил - не помогло. заменил температурный датчик-стало все ок. через полгода опять- замена датчика. когда и тот через полгода полетел, то купил в другом месте и он работает уже года полтора. полетевший датчик при комнатной температуре имеет правильное сопротивление, но вот если начать его греть, то в районе 50 градусов начинает чудить.

ZONT Connect, Nuvola, ошибка e25.

Добавлено: 17 окт 2022, 15:24
At0s
Добрый день!
У меня ошибка е25 может выскочить и не один раз в день. Но она через некоторое время (минут 10-20) сама исчезает. Датчик температуры меняли. В чём может быть проблема?

ZONT Connect, Nuvola, ошибка e25.

Добавлено: 17 окт 2022, 19:56
Starik
At0s писал(а): 17 окт 2022, 15:24В чём может быть проблема?
В инструкции ответ, вроде бы, имеется, емнип. Там что-то наподобие: "отсутствие циркуляции воды", в смысле, теплоносителя в системе отопления. :)