Страница 1 из 1

Baxi fourtech 24f постепенный рост давления до красной зоны .

Добавлено: 30 июл 2022, 14:25
andrym2008
была отключена вода и котел выдал ошибку E 010. После этого были перекрыты все краны под котлом, слита вода. Давление в расширительном бачке докачал насосом до 1 атмосферы. Затем открыты все ветили. Но давление на манометре без подкачки воды показало между начальноц красной и зеленой зоной. Подкачал воду до середины к1и 2-ой зеленой зоной. Включил котел на пользование горячей водой из крана. отопление пока не включал. Через некоторое время стрелочка уползла в красную зону в район 3-4. Приходится сливать воду в бутылку и стрелочку возвращать в зеленую зону. Чтобы не капало с аварийного клапана на ночь закручиваю все краны под котлом. Заметил что при этом давление немного падает. Подскажите как мне решить эту проблему и найти неисправность. На втором слева кране есть следы окисления вдоль него но раньше это не вызывало проблем.

Baxi fourtech 24f постепенный рост давления до красной зоны .

Добавлено: 30 июл 2022, 16:26
Starik
andrym2008 писал(а): 30 июл 2022, 14:25как мне решить эту проблему и найти неисправность.
Вернуться к чтению своего первого поста на этом форуме. С 2016 года вопрос задаешь viewtopic.php?p=28550#p28550, вот 2017 год
viewtopic.php?p=41085#p41085
Уже пора что-нибудь сделать, наверное, а не ждать пока "само рассосется". ;)

Baxi fourtech 24f постепенный рост давления до красной зоны .

Добавлено: 30 июл 2022, 16:39
andrym2008
Например? Сейчас выходные. С чего хотя бы начать.

Baxi fourtech 24f постепенный рост давления до красной зоны .

Добавлено: 30 июл 2022, 18:30
Starik
Там все ходы расписаны. :)

Baxi fourtech 24f постепенный рост давления до красной зоны .

Добавлено: 01 авг 2022, 11:20
Bahus
andrym2008 писал(а): 30 июл 2022, 14:25 Давление в расширительном бачке докачал насосом до 1 атмосферы
Качали с открытым сливным краном? Если нет, то ваш килограмм в баке ни фига не килограмм.