При включенном водоснабжении повышается давление в котле и срабатывает аварийный клапан. Котел выключаю OFF. сливаю всю воду из котла в бутылку. а вода опять потихоньку заполняет котел и повышает давление. Что делать???
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Сливаю и наливаю воду в расширительный бак. Может надо немного накачать давления насосом в расширительный бак а потом пускать воду?
Baxi Four 24 двухконтурный ХЕЛП!!!
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 19 апр 2016, 07:45
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12127
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Four 24 двухконтурный ХЕЛП!!!
У вас открыт вентиль подпитки в котле. Либо не держит. Соответственно вода из контура водоснабжения заходит в контур отопления.
-