Работа котла slim 1.400 на природном газе 12 мбар
Добавлено: 30 июл 2022, 18:05
Здравствуйте,
В технических характеристиках https://baxi.ru/upload/iblock/912/Slim_ ... ktsiya.pdf на стр. 36 указано давление на подаче 20 мбар. У меня по тех.условиям от Мособлгаза фактическое давление 12 мбар.
Как можно обеспечить работу котла на таком давлении? Я так понимаю что не один такой и 12 мбар это стандартное давление в РФ.
В котлах De Dietrich DTG я просто меняю штатные сопла 20 мбар на сопла для 13 мбар и живу спокойно, а как быть в случае Baxi slim? Получится ли на штатных форсунках выставить регулятором давления макс. давление на горелках 10.3 мбар при давлении на входе 13 мбар вместо 20? Или нужно поставить форсуноки от следующей модели (slim 1.490)?
C уважением,
Андрей
В технических характеристиках https://baxi.ru/upload/iblock/912/Slim_ ... ktsiya.pdf на стр. 36 указано давление на подаче 20 мбар. У меня по тех.условиям от Мособлгаза фактическое давление 12 мбар.
Как можно обеспечить работу котла на таком давлении? Я так понимаю что не один такой и 12 мбар это стандартное давление в РФ.
В котлах De Dietrich DTG я просто меняю штатные сопла 20 мбар на сопла для 13 мбар и живу спокойно, а как быть в случае Baxi slim? Получится ли на штатных форсунках выставить регулятором давления макс. давление на горелках 10.3 мбар при давлении на входе 13 мбар вместо 20? Или нужно поставить форсуноки от следующей модели (slim 1.490)?
C уважением,
Андрей