Luna 3 comfort не переходит на нагрев радиаторов
Добавлено: 02 сен 2022, 23:27
Всем добрый день! История такая:
Подключили под новый год газ, котел BAXI LUNA 3 COMFORT 240 с закрытой камерой сгорания.
Сервисник из магазина настроил котел, у нас было только отопление, зиму грелись только теплым полом нормально, радиаторы еще не висят, хватало пола. Выносная панель управления котла стоит на котле, никуда не выносил.
Летом купил сервопривод бакси, датчик в бойлер, напольный бойлер-косвенник дражицу на 100 литров, подключил сам.
Выставил по инструкции
F03=05 любой котел с внешним бойлером
F10=00 без дополнительного комнатного термостата
F21=01 антилегионелла
AMBON=0
Modul=0
Настройки температуры в режиме и отопления и ГВС обе стоят по 45 градусов.
Все лето котел грел только горячую воду нормально (выставил значек только краников на табло).
Сейчас хочу подготовить котел к смешанной работе и отопления и ГВС и выставляю значек батарея и краники, в итоге когда идет расход горячей воды, то котел включается на нагрев бойлера нормально и начинают мигать краники вверху. Когда нагреет бойлер, то останавливает горелку и немного шумит, но явно не насос, движения воды в контуре не слышно. Как будто турбина или еще что-то.
Никаких внешних датчиков, кроме того, что вставил внутрь бойлера вместо штатного в доме не установлено, как настроил сервисник изначально непойму, наверное по работе с датчика в панели или по обратке. В общем батарея не мигает и не переключается даже на этот режим. Но если я ставлю вручную только батарею, то слышу как будто сервопривод начинает жужжать и переключать выход на контур отопления (не уверен, но звук похожий) При этом насос не включается и горелка также.
Скажите мне надо какой-то датчик обязательно ставить? Работало же без датчиков когда не было бойлера!
Датчик бойлера подключал к колодке М2 к выводам 5 и 6 )зеленые провода) трехходовой подключен по инструкции по цветам к выводам 3,4,5 Может дело в перемычке какой-то? Датчиков то температурных нет никаких. или нужна настройка параметра AMBON? При режиме только отопления до бойлера у меня мигал радиатор на экране.
фильтр на обратке котла чистил
п.с. параметра AMBON и MODUL устанавливал сервисник, я ничего не менял кроме антилегионеллы и F03
пп.с. через часа полтора после запуска котла в смешанном режиме, замигал значек радиатора, но насос и горелка не включаются..
Подключили под новый год газ, котел BAXI LUNA 3 COMFORT 240 с закрытой камерой сгорания.
Сервисник из магазина настроил котел, у нас было только отопление, зиму грелись только теплым полом нормально, радиаторы еще не висят, хватало пола. Выносная панель управления котла стоит на котле, никуда не выносил.
Летом купил сервопривод бакси, датчик в бойлер, напольный бойлер-косвенник дражицу на 100 литров, подключил сам.
Выставил по инструкции
F03=05 любой котел с внешним бойлером
F10=00 без дополнительного комнатного термостата
F21=01 антилегионелла
AMBON=0
Modul=0
Настройки температуры в режиме и отопления и ГВС обе стоят по 45 градусов.
Все лето котел грел только горячую воду нормально (выставил значек только краников на табло).
Сейчас хочу подготовить котел к смешанной работе и отопления и ГВС и выставляю значек батарея и краники, в итоге когда идет расход горячей воды, то котел включается на нагрев бойлера нормально и начинают мигать краники вверху. Когда нагреет бойлер, то останавливает горелку и немного шумит, но явно не насос, движения воды в контуре не слышно. Как будто турбина или еще что-то.
Никаких внешних датчиков, кроме того, что вставил внутрь бойлера вместо штатного в доме не установлено, как настроил сервисник изначально непойму, наверное по работе с датчика в панели или по обратке. В общем батарея не мигает и не переключается даже на этот режим. Но если я ставлю вручную только батарею, то слышу как будто сервопривод начинает жужжать и переключать выход на контур отопления (не уверен, но звук похожий) При этом насос не включается и горелка также.
Скажите мне надо какой-то датчик обязательно ставить? Работало же без датчиков когда не было бойлера!
Датчик бойлера подключал к колодке М2 к выводам 5 и 6 )зеленые провода) трехходовой подключен по инструкции по цветам к выводам 3,4,5 Может дело в перемычке какой-то? Датчиков то температурных нет никаких. или нужна настройка параметра AMBON? При режиме только отопления до бойлера у меня мигал радиатор на экране.
фильтр на обратке котла чистил
п.с. параметра AMBON и MODUL устанавливал сервисник, я ничего не менял кроме антилегионеллы и F03
пп.с. через часа полтора после запуска котла в смешанном режиме, замигал значек радиатора, но насос и горелка не включаются..