Страница 1 из 1

как правильно организовать ГВС

Добавлено: 16 ноя 2022, 19:00
Игорь716
Добрый всем вечер, вопрос таков: когда строился дом планировалась установка двухконтурного котла, соответственно на кухни первого этажа выведены патрубки подачи, обратки, хвс, и подача ГВС, эти патрубки уходят через монолитное перекрытие в подвал где располагается теплоузел и временный электрокотел, и эл. водонагреватель в последствии я приобрел по случаю котел ДУО ТЕК Е 1.24 и БКН.
Теперь вот нашел себе головняк с ГВС, с подачей и обраткой проблем нет я их прицеплю к штатным местам. Подскажите пожалуйста как организовать нагрев БКН от труб подачи и обратки которые приходят в подвал от котла, устанавливать БКН на кухне как то не айс. Всем заранее спасибо.

как правильно организовать ГВС

Добавлено: 16 ноя 2022, 20:34
Starik
Честно говоря, мало что понял из этого описания.

как правильно организовать ГВС

Добавлено: 16 ноя 2022, 20:38
Игорь716
если проще то котел находится на первом этаже а БКН планируется в подвале, в подвал идет только две трубы от котла подача и обратка другие трубы провести нет возможности, вопрос: как с помощью подачи и обратки в подвале организовать нагрев БКН.

как правильно организовать ГВС

Добавлено: 16 ноя 2022, 22:06
Starik
Понятнее не стало.
Чтобы нагреть БКН, достаточно подачи и обратки, а что бы обеспечить раздачу ГВС, надо обеспечить подачу ХВС в бойлер и раздачу ГВС из бойлера. :)

как правильно организовать ГВС

Добавлено: 17 ноя 2022, 09:46
Bahus
Игорь716 писал(а): 16 ноя 2022, 20:38 другие трубы провести
А придется. Если обратку змеевика бойлера можно локально в подвале вернуть в обратку СО, то подачу в змеевик нужно организовывать от второго слева патрубка котла. Ну и ГВС от бочки вернуть на первый этаж нужно.

как правильно организовать ГВС

Добавлено: 17 ноя 2022, 19:22
Игорь716
а если как Вы говорите запаралелить эти два патрубка уже на котле, тогда не важно как будет работать трехходовой клапан на котле, а уже в подвале поставить отдельный трехходовой который будет управляться от реле по запросу гвс, такой вариант гипотетически жизнеспособен я считаю, мы ничего не нарушаем в гидравлике. чуть позже накидаю схему.

Отправлено спустя 6 минут 34 секунды:
Уважаемый Starik вопрос раздачи гвс и хвс это вопрос третий тем более что он уже давно реализован из подвала, если читая мои вопросы вы поняли что проблема в раздаче то видимо не внимательно читали.

как правильно организовать ГВС

Добавлено: 17 ноя 2022, 20:03
Starik
Игорь716 писал(а): 17 ноя 2022, 19:29если читая мои вопросы вы поняли что ...
Да читая эти вопросы, я прекрасно понимал, что ничего не понимаю. Но что бы не обидеть, давал ответы, как это называется, "на все случаи жизни". Так что, каков вопрос - таков ответ, если внимательно вчитаться в мои ответы.
Рисуй схему, посмотрим что там за проблема и существует ли она на самом деле.

как правильно организовать ГВС

Добавлено: 18 ноя 2022, 10:36
Bahus
Можно и внешний трехходовой установить уже в подвале, а про штатный забыть. Но это тоже лишние деньги. Ну и некий колхоз в схеме присутствует, несмотря на то, что всё более менее пристойно выйдет. Подозреваю тут стоит выбор обойтись наименьшими потерями.