Перестал показывать промежуточные значения модуляции

Добавлено: 19 ноя 2022, 16:05
Deniska_82
Подскажите пожалуйста, котел Луна 3+zont connect , работает в псевдорылейном режиме. Вчера перестал показывать модуляция, то есть либо 100 либо 0. Промежуточных значений нет. Причем когда модуляция 0 я вижу, что температура теплоносителя максимальна, ту которая установлена мною. Также я вижу что горелка горит на маленькой мощности, но процентов в программе 0.

Перестал показывать промежуточные значения модуляции

Добавлено: 22 ноя 2022, 10:53
Bahus
Так 0% модуляции обозначает, что соленоид модуляции полностью закрыт и котёл работает на минимальной мощности. В вашем случае 11 кВт или около того.