Страница 1 из 1

Baxi Eco Nova 24F как поднять давление?

Добавлено: 05 дек 2022, 15:02
ruslan16rus
Добрый день!
Имеется котел Baxi Eco Nova 24F, давление опустилось до 1, хочу немного поднять. Подскажите пожалуйста как это сделать?
На котле есть синий кран- кран подпитки, я так понимаю им? И нужно ли это производить в отключенном состоянии или можно в рабочем?
Уточнение: Попробовал прокрутить кран подпитки и начала сочится вода из отверстий для горячей воды, трубы для горячей воды к котлу не подключены, только отопление.

Baxi Eco Nova 24F как поднять давление?

Добавлено: 06 дек 2022, 10:12
Bahus
Если у вас не подведена вода к котлу - чем вы подпитывать решили?
А если у вас холодная подведена, а горячая не заглушена - её нужно заглушить, иначе подпитать не получится.

Baxi Eco Nova 24F как поднять давление?

Добавлено: 06 дек 2022, 13:05
ruslan16rus
Подведено только отопление. Горячую воду заглушил.
При попытке поднять давление ничего не происходит, выше 1 мбар не поднимается, возможно такое, что установлен определенный предел в настройках котла?

Baxi Eco Nova 24F как поднять давление?

Добавлено: 06 дек 2022, 13:29
Bahus
Горячую заглушили - хорошо. Что с холодной? Второй справа патрубок подключен к водопроводу? Или тоже заглушен? Ну я уж на всякий случай....

Baxi Eco Nova 24F как поднять давление?

Добавлено: 06 дек 2022, 15:13
ruslan16rus
Да, все подключено.

Baxi Eco Nova 24F как поднять давление?

Добавлено: 06 дек 2022, 16:06
Bahus
Ну как же всё подключено? У вас ХВС и ГВС заглушены. Чем подпитывать-то будете?
Кран подпитки стоит на перемычке между СО и ХВС. Оттуда и берётся вода для запитки системы.

Отправлено спустя 9 минут 24 секунды:
Если ничего не демонтировалось и изначально система запитывалась не погружным насосом - поищите, возможно у вас где-нибудь снаружи спаяна перемычка с краном между системой и водопроводом. Тогда подпитывать там, приоткрывая кран и бегая к манометру.

Baxi Eco Nova 24F как поднять давление?

Добавлено: 06 дек 2022, 17:04
ruslan16rus
Понятно, значит он подпитывается от ХВС и ГВС, я то думал, что от труб отопления. До него стоял электрокотёл одноконтурный и я подпитывал кранами на самих трубах, значит и тут также)

Baxi Eco Nova 24F как поднять давление?

Добавлено: 06 дек 2022, 22:59
ArtWolf
ruslan16rus писал(а): 06 дек 2022, 17:04 я то думал, что от труб отопления
А в трубах отопления избыточное давление для подпитки где взять? :facepalm: :lol:

Baxi Eco Nova 24F как поднять давление?

Добавлено: 07 дек 2022, 09:29
ruslan16rus
У меня хвс подключено к системе отопления, я так подпитывал электрокотел, когда оно падало. два краника подкручиваю и вода поступает. только вот вопрос с газовым котлом так тоже будет нормально?

Baxi Eco Nova 24F как поднять давление?

Добавлено: 07 дек 2022, 09:54
Bahus