Страница 1 из 1

BAXI DUO TEC E28

Добавлено: 12 дек 2022, 11:55
ASeylanyan
Здравствуйте вопрос такой
В этом году установил BAXI DUO TEC E28 до этого был main 24.
Обратил внимание на то что в режиме отопления достигая нужное температуры котел не отключает горелку и все время стабильно держит ту температуру которая выставлена. Мой бывший котел работал по другому, достигая нужной температуры он поднимал градус выше указанной после чего отключал горелку пока температура не спадет и снова включался
Квадратура у меня 140 м2
Не пойму может так конденсационные котлы работают но вроде расход газа получается не меньше а даже побольше чем в обычном, может настроить надо
Спасибо с уважением

BAXI DUO TEC E28

Добавлено: 12 дек 2022, 12:09
Starik
ASeylanyan писал(а): 12 дек 2022, 11:55... может так конденсационные котлы работают
Всё так, всё так. :)

BAXI DUO TEC E28

Добавлено: 13 дек 2022, 13:08
ASeylanyan
Starik писал(а): 12 дек 2022, 12:09 Всё так, всё так
Т.е получается горелка постоянно горит поддерживая установленную температуру, Спасибо

BAXI DUO TEC E28

Добавлено: 13 дек 2022, 13:43
Starik
Оптимальный режим работы котла.
Только конденсатоотводчик надо проверять регулярно (сифон со сливом конденсата, поз. А на чертеже в инструкции), если забьётся, будет не очень хорошо котлу (мягко говоря).

BAXI DUO TEC E28

Добавлено: 13 дек 2022, 15:33
ASeylanyan
Starik писал(а): 13 дек 2022, 13:43 Оптимальный режим работы котла.
Только конденсатоотводчик надо проверять регулярно (сифон со сливом конденсата, поз. А на чертеже в инструкции), если забьётся, будет не очень хорошо котлу (мягко говоря).
Спасибо большое

BAXI DUO TEC E28

Добавлено: 14 дек 2022, 11:13
ASeylanyan
Starik писал(а): 13 дек 2022, 13:43 Только конденсатоотводчик надо проверять регулярно
Достаточно просто визуально видеть что из трубки вытекает конденсат?

BAXI DUO TEC E28

Добавлено: 14 дек 2022, 12:25
Starik
Да.