Страница 1 из 1

Поставить перемычку вместо термостата

Добавлено: 19 дек 2022, 20:20
margo-saw
Подскажите пожалуйста как правильно поставить перемычку на место? Стоял комнатный термостат не понравилось надо вернуться к стандартному отоплению. Котел baxi eco 4s

Поставить перемычку вместо термостата

Добавлено: 19 дек 2022, 20:35
Starik
Инструкцию на самокрутки растащили? На стр. 16 подробнейшим образом расписано, да ещё и с картинками. Вот инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/890/eco-4 ... ktsiya.pdf
Перемычка - изолированный одножильный провод с зачищенными концами. :)
Провода термостата вынимаешь, перемычку устанавливаешь.
Не благодари. :lol:

Поставить перемычку вместо термостата

Добавлено: 19 дек 2022, 20:43
margo-saw
Два провода на места двух проводов от термостата? Правильно

Поставить перемычку вместо термостата

Добавлено: 19 дек 2022, 21:38
kdme56
margo-saw писал(а): 19 дек 2022, 20:43 Два провода на места двух проводов от термостата? Правильно
Комнатный термостат инерционный...там неправильная характеристика термопластины. Проще попробовать механический таймер продают такие. Как надо по времени так и настроил. Особенно пауза на отдых. Ведь перемычка просто тупо отключает или включает котел...причём и насос тоже, а вот в обычном режиме, после достижения заданной t горелка отключается, а насос то нет. На этот вопрос никто не может дать ответ.

Поставить перемычку вместо термостата

Добавлено: 19 дек 2022, 22:32
Starik
margo-saw писал(а): 19 дек 2022, 20:43Два провода на места двух проводов от термостата? Правильно
Не правильно! Вместо двух проводов от термостата - один согнутый дугой (петелькой, зигзагом, типа скрепки, что ли :? ).
Можно провода вынуть из термостата и скрутить между собой (которые из котла к нему идут), что бы в котел не лезть. Вдруг через пару дней снова термостат захочется подключить.
Только термостаты разные бывают, на мой термостат от котла четыре провода идут, два из них - питание термостата = 220в.

Поставить перемычку вместо термостата

Добавлено: 20 дек 2022, 04:04
margo-saw
Ну вот же оба проводка вставлены перелькой
Ну вот же оба проводка вставлены перелькой

Поставить перемычку вместо термостата

Добавлено: 20 дек 2022, 08:33
Starik
Молодец, чего уж там...

Поставить перемычку вместо термостата

Добавлено: 20 дек 2022, 08:43
margo-saw
Это вопрос так или нет :D :D

Поставить перемычку вместо термостата

Добавлено: 20 дек 2022, 09:40
Starik
Если котел работает, значит всё так. :)