Страница 1 из 1
					
				промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50
				Добавлено: 06 фев 2023, 10:06
				 ing71
				Добрый день
Подскажите пожалуйста существуют методики промывки теплообменника котла Duo tec MP 1.50?
Какой жидкостью? Или только замена?
			 
			
					
				промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50
				Добавлено: 06 фев 2023, 10:16
				 Bahus
				Из практики производителя котлов (Baxi то есть) - данные теплообменники практически не поддаются промывке в силу своего конструктива.
Кольца теплообменника собраны в 2 коллектора. Если виток забит наглухо - промывка туда не пойдёт.
			 
			
					
				промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50
				Добавлено: 06 фев 2023, 10:38
				 ing71
				Bahus, А как это понять: на глухо или нет? Вода через теплообменник проходит. Проблема в том, что котел очень быстро нагревает воду и отключает горелку, потом через несколько десятков секунд опять зажигает горелку. Тактует котел. а может взять и нормально проработать несколько часов..... Может я не в том направлении рассуждаю и дело не в забитом теплообменнике?
			 
			
					
				промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50
				Добавлено: 06 фев 2023, 15:03
				 Starik
				ing71 писал(а): 06 фев 2023, 10:55Может я не в том направлении рассуждаю...
 
Похоже на то. 
В каком случае (ситуации) начинает тактовать, а когда работает нормально? Тактование может начинаться при нарушении циркуляции в СО, а не в котле (начать с очистки фильтров СО). Без схемы сложно что-то обсуждать в этой ситуации.
 
			
					
				промывка теплообменника Duo Tec MP 1.50
				Добавлено: 20 фев 2023, 10:28
				 ing71