Страница 1 из 1

Main 5 24F Работает не так как раньше

Добавлено: 10 июн 2023, 18:31
demn
Здравствуйте, Установлен комнатный термостат к котлу, отключил радиаторы, вкл. тёплые полы 2 контура общая длинна контуров 55-35 м. Котёл работает так: выставил темп.40гр. горелка нагревает до 50гр. и шумит теплообменник как ростёт температура потом выкл. температура убывает до 30гр. и потом повторяется операцыя.
Котлу 8 лет, чистил теплообменник и радиаторы в 19 или в 20году. Подскажите пожалуйста! 1-почистю теплообменник! 2- может насос скоро выйдет из строя? (Может в гидравлике дело? от котла до колектора 4 контура идет пропилен 25 на тёплые полы тоже 25 пропилен между колектором и котлом ,может от котла до колектора 32 полик пустить в место 25?)
Когда работают радиаторы с тёплыми полами такого нет!

Main 5 24F Работает не так как раньше

Добавлено: 10 июн 2023, 20:59
Starik
demn писал(а): 10 июн 2023, 18:31Когда работают радиаторы с тёплыми полами такого нет!
Потому что тогда циркуляция нормальная в СО. ;)
Предлагаю:
параметр F06 = 001,
температуру в СО установить = 35
открыть полностью все регуляторы температуры в теплые полы = свободный проток по всем веткам, т.е. без системы подмесов (что и как там у тебя сделано доподлинно не известно, так что сам разбирайся). И что там с доп. насосами в полы (?), если имеются - включай.
На зиму всё вернешь взад (запиши что где и как изменял).

Main 5 24F Работает не так как раньше

Добавлено: 11 июн 2023, 12:23
Bahus
demn писал(а): 10 июн 2023, 18:31 Когда работают радиаторы с тёплыми полами такого нет!
Эта фраза главная, я думаю.
Скорее всего циркуляцию фиговая когда только по полам.

Main 5 24F Работает не так как раньше

Добавлено: 11 июн 2023, 15:55
demn
температуру в СО установить = 35
открыть полностью все регуляторы температуры в теплые полы = свободный проток по всем веткам, т.е. без системы подмесов (что и как там у тебя сделано доподлинно не известно, так что сам разбирайся). И что там с доп. насосами в полы (?), если имеются - включай.
На зиму всё вернешь взад (запиши что где и как изменял).
[/quote]
разобрался колектор т.п был задушен) может поменять трубу от котла до колектора в место 25 поставить 32? колектор пропиленовый всё равно буду менять на металл. И насос т.п хочу убрать, без него работает, насос ставил что бы быстрей нагревался т.п

Main 5 24F Работает не так как раньше

Добавлено: 11 июн 2023, 21:05
Starik
demn писал(а): 11 июн 2023, 15:55может поменять трубу от котла до колектора в место 25 поставить 32?
А смысл? Зимой подмесом на этом участке расход снизит, летом вообще ни на что не влияет. :)
Все эти диаметры, коллекторы и т.д., и т.п. нужны для равномерного распределения теплоносителя в системе, имхо. Если нет явных перекосов (где-то перегрев, где-то недогрев) то нет смысла вообще что-то менять, тоже имхо.
Насос сильного сопротивления не создает когда выключен, тоже не вижу смысла дергать, разве что, если руки чешутся... :)

Main 5 24F Работает не так как раньше

Добавлено: 11 июн 2023, 21:31
demn
Насос сильного сопротивления не создает когда выключен, тоже не вижу смысла дергать, разве что, если руки чешутся... :)
[/quote]
Всё одинаково греет Благодарю! по поводу насоса он способствует быстрому нагреву т.п ? насос бакси wilo сколько лет они служат примерно+-?

Main 5 24F Работает не так как раньше

Добавлено: 12 июн 2023, 10:32
Starik
demn писал(а): 11 июн 2023, 21:31по поводу насоса, он способствует быстрому нагреву т.п ?
Дополнительный насос, условно говоря, нужен для улучшения циркуляции в "трудном" месте, либо для обеспечения циркуляции в ветке отопления (в СО с гидрострелкой, к примеру, где много веток).
Когда смешанная система отопления (полы и батареи) в которой нельзя установить ограничение температуры теплоносителя, устанавливается узел подмеса для теплого пола. Всё движется по пути наименьшего сопротивления, узел подмеса - сопротивление, поэтому насос нужен зимой, чтобы заталкивать в полы теплоноситель.
Если упрощенно, то как-то так. :)

Main 5 24F Работает не так как раньше

Добавлено: 12 июн 2023, 11:18
demn
Starik, Благодарю. А можно в котле заменить wilo на обычный насос 3 скоростной на какой нибудь не дорогой насос ?

Main 5 24F Работает не так как раньше

Добавлено: 12 июн 2023, 17:43
Starik
demn писал(а): 12 июн 2023, 11:18А можно в котле заменить wilo на обычный насос
А в чём тайный смысл этой процедуры, если не секрет? На штатное место встанет только "родной", емнип.

Main 5 24F Работает не так как раньше

Добавлено: 12 июн 2023, 18:02
demn
процедуры, если не секрет? На штатное место встанет только "родной", емнип.
Когда насос выйдет из строя, поменять только бошку, у всех циркуляционных бошка одинаковая разве не так?

Main 5 24F Работает не так как раньше

Добавлено: 13 июн 2023, 10:23
Starik
demn писал(а): 12 июн 2023, 18:02у всех циркуляционных бошка одинаковая разве не так?
Не так.

Main 5 24F Работает не так как раньше

Добавлено: 13 июн 2023, 15:32
demn
Starik,
Имел виду по мощности, пропускной способности и схожий размер, всё равно есть такой наверно

Main 5 24F Работает не так как раньше

Добавлено: 14 июн 2023, 09:54
Bahus
Направление вращения. А так же диаметр и толщина крыльчатки

Main 5 24F Работает не так как раньше

Добавлено: 14 июн 2023, 15:49
demn
Выставил темп.30гр. работает т.п нагревает горелка до 40гр за время 50с-1мин. и выключается. Падает темп. до30гр потом подымется до 33гр. потом упадёт до 30гр. и включается горелка снова перерыв между вкл. и выкл. где-то 3 мин. Это нормальное явление?

Main 5 24F Работает не так как раньше

Добавлено: 14 июн 2023, 16:49
Starik
demn писал(а): 14 июн 2023, 15:49перерыв между вкл. и выкл. где-то 3 мин.
Обычно, когда люди начинают читать инструкции, у них возникает вопрос: а что, так можно было? :lol:
За "перерыв" отвечает параметр F11 (инстр. стр. 14 можно скачать https://baxi.ru/upload/iblock/541/Main- ... ktsiya.pdf), у меня выставлен = 10 (минутам), мне так удобно, нравится и вполне себе экономично. :)
Полагаю, для теплых полов самое - то.

Main 5 24F Работает не так как раньше

Добавлено: 14 июн 2023, 19:17
demn
Starik, Эти настройки я знаю) Я про то что нагревает на 10гр. больше, обычно 5гр

Main 5 24F Работает не так как раньше

Добавлено: 14 июн 2023, 21:24
Starik
demn писал(а): 14 июн 2023, 19:17нагревает на 10гр. больше, обычно 5гр
Бывает и больше, но редко. Дело в том, что кроме ограничения по температуре, в этом котле есть ограничение по времени горения, чтобы конденсата не было в камере сгорания. Так я это понимаю. Есть и ещё нюансы, к примеру, увеличено время сброса максимальной мощности горелки (вкл. модулятора) после первого включения на отопление (подключение питания котла или переключение с лета на зиму). Так это понимаю и уже не обращаю на это внимания. :)

Main 5 24F Работает не так как раньше

Добавлено: 15 июн 2023, 09:12
demn
Starik, Благодарю