Страница 1 из 1

Работа горелки

Добавлено: 20 июн 2023, 12:57
Denis smirnov
Горелка всегда работает от90-100% мощности судя по дисплею позиция А07 , и при расходе примерно до 4л в мин у меня температура по факту 44°, а выставлена 36°и не убавляется, т.к горелка работает как я писал выше от 90% и почему то не убавляется по заданию,поэтому приходиться добавлять напор воды, котлу пол года, спасибо

Работа горелки

Добавлено: 21 июн 2023, 08:58
Starik
Denis smirnov писал(а): 20 июн 2023, 12:57почему то не убавляется по заданию,
По какому заданию и от кого?

Работа горелки

Добавлено: 21 июн 2023, 10:14
Denis smirnov
Температура ГВС выставлена 36° , а идёт 44°, при этом горелка работает на максимум и поэтому температура воды не снижается и приходится добавлять напор, что бы сбавить температуру

Работа горелки

Добавлено: 21 июн 2023, 13:28
Bahus
Попробуйте скинуть один из проводков модулятора газового клапана. Котёл в минимум выйдет. Как изменится температурный режим при том же расходе?

Работа горелки

Добавлено: 21 июн 2023, 14:23
Denis smirnov
У меня котлу пол года, и эта проблема была обнаружена сразу после установки,просто был январь и вода была холоднее, чем летом и это не так заметно было, через 2 недели меняли газовый клапан из-за громких Счелчков,если вызвать мастера по гарантии, они это устранят?, просто на все мои вопросы дают ответ, либо не знаем либо такой котёл, а самому лезть в гарантийный котёл не хотелось бы

Работа горелки

Добавлено: 21 июн 2023, 16:14
Bahus
Ну если котёл гарантийный, то и действительно нечего лезть. Если считаете что работает не так - пусть устраняют. Либо обосновывают такую работу "штатным режимом". Но только тогда пусть письменно.
Можете позвонить на горячую линию техподдержки Baxi. Она в целом для сервисников, но с пользователями вроде тоже общаются, не футболят. 8-800-555-17-18. Пусть ваши сомнения развеют. Или подтвердят.

Работа горелки

Добавлено: 22 июн 2023, 09:38
Denis smirnov
В сервисном центре сказали, что у вас слишком малый напор воды, поэтому температура 44° а не 36° как установлено, смех конечно, пламя горелки должно уменьшиться и понизить температуру, да и напор идёт 4л в мин а в паспорте минимум 2литра указано

Работа горелки

Добавлено: 22 июн 2023, 12:56
Bahus
Ну вообще-то да. Минимальный проток чтобы обеспечивал поддержание заданной температуры - 5 л/мин. В противном случае неизбежно будет перегревать. Ибо ниже минимальных 9 кВт котёл не может мощность опустить. Поэтому я и просил модулятор выключить и посмотреть действительно он не роняет мощность до минимума или всё-таки всё в норме.