Страница 1 из 1

Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0

Добавлено: 09 июл 2023, 23:18
Александр1112
Доброго дня, нужна помощь!
Есть котел Baxi Luna 3 310 fi, хочу соединить его с zont smart 2.0, через адаптер opentherm eco 736, соотвественно все делаю по инструкции, сначала в F10 перевожу значение на 01, сохраняюсь, снимаю перемычку с силовой клеммы, от адаптера подкидываю с клеим КК провода на контакты платы cn7 (1,2) Сn7a, после этого включаю все в сеть, котел не включается, висит в режиме off, на адаптере мигают три светодиода (красный, желтый, зеленый). связи нет…
Подскажите у кого-то была аналогичная проблема?

Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0

Добавлено: 11 июл 2023, 16:58
Bahus
F10 = 00
Перемычку с М1 снять.
Зонт на CN7.
Вроде всё.
Так, стоп. Какой адаптер?

Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0

Добавлено: 11 июл 2023, 17:28
Александр1112
Адаптер zont opentherm eco, для подключения к цифровой шине котла, затем от него уже подключаемся к zont 2.0.
В мануале пишут что f10 в 01, и перемычку снять…

Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0

Добавлено: 12 июл 2023, 10:44
Bahus
Зонт Смарт 2.0 уже Opentherm на борту имеет. Или в названии темы не совсем то указано?

Отправлено спустя 43 секунды:
Картинки дюже мелкие. Ссыль на инструкцию бы

Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Александр1112 писал(а): 09 июл 2023, 23:18 котел не включается, висит в режиме off
Режим ручками на котле ставить нужно. Кнопка вкл/выкл опентермом не блокируется.

Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0

Добавлено: 07 ноя 2023, 14:54
thekostya
Такая же проблема
Baxi Luna3 1.310 fi
zont smart new
Универсальный адаптер цифровых шин ECO

Подключаю по документации.
В приложении ZONT вижу данные считанные по цифровой шине (температура теплоносителя и т.д.)
управление по температуре воздуха с ПИД регулированием.
Котел стоит в OFF и кнопками на панели не включается. Моргает и опять в OFF.
В приложении выставляю большую температуру, чтобы требуемая температура теплоносителя была больше чем текущая, считанная по цифровой шине. Котел все-равно не включается. Хотя в приложении горит иконка, что сигнал на поджиг идет.

Пробовал f10 - 0,1,2 со снятой и с установленной перемычкой.

Т.е. ситуация, котроллер все параметры с котла считывает, а на котел эти команды не доходят.

Нашел viewtopic.php?t=7110
Цитата
>>> У меня вместо номера выхода стоит "не используется", а нужно использовать без управления выходом

У себя эту настройку найти не могу

Еще проблема в том, что в нгастройках 2 адаптера цифровой, шины. Один нельзя удалить, и у него нельзя выбрать OpenTerm, поле серое. У второго выбираю Openterm, и прописываю его в исполнительные устройства в Отоплениии, Котел, и ГВС.

Походу считывает с одного адаптера, который настроен правильно, а отправляет команды на второй, который нельзя настроить.

как быть не знаю

Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0

Добавлено: 07 ноя 2023, 16:08
Starik
thekostya писал(а): 07 ноя 2023, 14:54как быть не знаю
Наверное, в зонт строчить вопросы, не?

Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0

Добавлено: 25 ноя 2023, 15:44
via
thekostya, тот же котёл, та же ситуация 1-в-1. Вам удалось решить?
Ещё вопрос по параметру F10, у нас, судя по инструкции к котлу, он вообще не задействован. Есть ли какой-то смысл в его изменении??

Отправлено спустя 2 часа 13 минут 16 секунд:
Разобрался!!! Нужно в котловом контуре в разделе "Исполнительные устройства" выбрать правильный адаптер ЦШ. Виновата была путаница с задвоением этих адаптеров, блин!

Baxi Luna 3 310fi + zont smart 2.0

Добавлено: 23 дек 2023, 11:20
iar78
А какой правильный, который можно удалить, или который нельзя, у меня похожая история с цифровым адаптером zont и Baxi eco 4s