Страница 1 из 1
Котел Baxi Слим 1.230 in и бойлер Baxi ub 80, нет горячей воды.
Добавлено: 09 сен 2023, 11:32
Леонид60
Уважаемые профи! Далеко от Москвы, местные дилеры Baxi сделали систему отопления, и с тех пор глючит, а дилеры, как водится делают умные лица ....Подскажите, направление поиска неисправности.
Сам в этом мало разбираюсь, извините за описание дилетанта.
Котел и бойлер в режиме ЗИМА:
1. Перекрываю трубы на подачу в отопительные батареи 1 и 2 этажа, оставляю только подачу на бойлер и на теплый пол.
2. Ручка выставления температуры ГВС на котле повернута в максимальное положение.
3. Температуру ГВС регулирую ручкой на бойлере.
4 . Насосы бойлера и котла на второй скорости(всего 3 скорости).
Все работает штатно. Вода в бойлере греется, отопление тоже работает.
Но стоит открыть краны подачи на батареи 1 и 2 этажа , котел, выходя в режим работы нагрева ГВС, набирает полную температуру ( быстро) и отключается ......и все....стоит и ничего не греется, и не работает.
Неправильная схема монтажа? Неправильно соединены котел и бойлер? Откликнувшихся благодарю . Фото системы готов предоставить. Если коряво описал, извините.
Котел Baxi Слим 1.230 in и бойлер Baxi ub 80, нет горячей воды.
Добавлено: 09 сен 2023, 18:15
RADAR
Схему системы надо, а не фото...
Котел Baxi Слим 1.230 in и бойлер Baxi ub 80, нет горячей воды.
Добавлено: 09 сен 2023, 18:19
Леонид60

Схему боюсь не смогу составить, уж больно все заумно ....труб полно .....все переплетено ....часть в стену уходят .....
Нарисовал

Котел Baxi Слим 1.230 in и бойлер Baxi ub 80, нет горячей воды.
Добавлено: 11 сен 2023, 09:55
Bahus
Леонид60 писал(а): 09 сен 2023, 11:32
Все работает штатно. Вода в бойлере греется, отопление тоже работает.
Одновременно оба насоса не должны работать ни при каких условиях. Другими словами - при подогреве косвенника - отопление НЕ работает.
Так что для начала неплохо бы проверить как и куда подключены насосы.
Откройте инструкцию на котёл, параграф про подключение бойлера. Там и электрическая часть описана и гидравлическая принципиальная схема. Вот и сравните с вашим фактическим. А потом видно будет.
Котел Baxi Слим 1.230 in и бойлер Baxi ub 80, нет горячей воды.
Добавлено: 11 сен 2023, 13:59
Леонид60
Илья, оно конечно можно и самому все изучить ....но, гуманитарий я. Смотрю на эти схемы, что в инструкции, ....как баран на новые ворота

попробую нарисовать схему, что у меня сделали. Как осилю, выложу.
Котел Baxi Слим 1.230 in и бойлер Baxi ub 80, нет горячей воды.
Добавлено: 12 сен 2023, 21:59
Леонид60
Вот все, что вижу
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Трудно с тел грузить ....
Котел Baxi Слим 1.230 in и бойлер Baxi ub 80, нет горячей воды.
Добавлено: 13 сен 2023, 09:00
Starik
На первый взгляд, через нетуда бойлер подключен (совсем через...).
Для бойлера в котле отдельный выход и доп. насос, который включается только для бойлера по команде котла. Вот инструкция, тебе на стр. 18
https://baxi.ru/upload/iblock/912/Slim_ ... ktsiya.pdf
Котел Baxi Слим 1.230 in и бойлер Baxi ub 80, нет горячей воды.
Добавлено: 13 сен 2023, 10:08
Bahus
Ой-ёй-ёй. Во вам наворотили.....
Итак, чего я увидел (одним глазом даже хватило).
Насос бойлера стоит правильно. Насос отопления НЕПРАВИЛЬНО. Его нужно перенести на подачу так, чтобы он давил только в контуры 1, 2 и ТП отопления. Если так не получается по гидравлике, тогда подачу-обратку бойлера выносить от гребёнки.
И никаких розеток для насосов (насос теплых полов не рассматриваем, только 2 штуки отопление-бойлер имею ввиду). Отопительный должен быть заведён на плату котла в свою колодку, бойлерный туда же, в свою. Инструкцию приложили уже.
Примерно так.
Извините за Paint, лень с утра красиво рисовать
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Ну и всякую запорку, обратные клапаны и предохранительные группы не стал рисовать.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Получилось, по сути всё именно так, как и в инструкции. Ну да ладно, времени не очень много потратил.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Ой. Во чего забыл. Срочно перенесите подпитку системы отопления из обратки в подачу, как можно дальше от котла. Иначе рано или поздно прилетит лопнувшая от термического шока задняя секция теплообменника котла. А она нынче стОит как... "чугунная секция". И замена в те же деньги выйдет, наверняка.
Котел Baxi Слим 1.230 in и бойлер Baxi ub 80, нет горячей воды.
Добавлено: 13 сен 2023, 17:38
Леонид60
Илья,Bahus большое СПАСИБО. Попробую воплотить.
...."нужно перенести на подачу ..." - подача это труба с горячей водой, выходящая из котла и идущая к батареям?
Котел Baxi Слим 1.230 in и бойлер Baxi ub 80, нет горячей воды.
Добавлено: 13 сен 2023, 20:12
Bahus
Да. Ровно так, как я и написал.
Выше привели ссылку на 18 страницу инструкции. Там всё хорошо нарисовано (за исключением того, что запутали пользователей котлов i и iN).
Идея простая. На пальцах.
1. Из верхней части теплообменника котла выходит ОДНА труба. Это подача. Дальше она разделяется тройником на ДВЕ. Первая пойдет на отопление.... пофигу чего там дальше. В вашем случае гребёнка с 3 ветками на Т1, Т2 и ТП. Вторая пойдёт исключительно на змеевик бойлера.
Так вот. После разделения нужно поставить на обе ветки по насосу. Они будут работать попеременно. Если нужно греть бочку - включается насос змеевика, если не нужно - крутит насос системы отопления.
Обратка такая же. Только перед слиянием стоят 2 обратных клапана на обоих ветках, чтобы избежать неправильной циркуляции. После тройника идёт одна линия, которая заходит в нижний патрубок теплообменника котла.
Вот, кстати, здесь, категорически нельзя устраивать подпитку. Чугун лопается упри перепаде в 15-20°С и если вы холодную воду дадите на горячий ЧУГУННЫЙ теплообменник - хана ему сразу.
Как-то так.
Котел Baxi Слим 1.230 in и бойлер Baxi ub 80, нет горячей воды.
Добавлено: 13 сен 2023, 20:15
Леонид60
Огромное спасибо!
Котел Baxi Слим 1.230 in и бойлер Baxi ub 80, нет горячей воды.
Добавлено: 15 сен 2023, 08:05
Леонид60
А расширительный бак СО тоже переместить с обратки на подачу и поставить до насоса и до отвода на бойлер?
Котел Baxi Слим 1.230 in и бойлер Baxi ub 80, нет горячей воды.
Добавлено: 15 сен 2023, 09:51
Bahus
Бак можно не трогать
Котел Baxi Слим 1.230 in и бойлер Baxi ub 80, нет горячей воды.
Добавлено: 15 сен 2023, 10:25
Леонид60
Понял.
Теперь найти толкового специалиста с руками....
Илья можно в личку вопрос задать?
Котел Baxi Слим 1.230 in и бойлер Baxi ub 80, нет горячей воды.
Добавлено: 15 сен 2023, 10:27
Bahus
Задайте, чоуж

Котел Baxi Слим 1.230 in и бойлер Baxi ub 80, нет горячей воды.
Добавлено: 15 сен 2023, 11:58
Леонид60
Не сочтите за жлобство, ориентировочно во сколько , обойдется переставить насос СО, перенести подпитку и перенести ветку бойлера? Место вроде есть, кардинально все переделывать не надо. И по времени долгая песня?