Страница 1 из 1
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 11 сен 2023, 14:38
Major1975
Добрый день, прошу помощи,
котел BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60, в режиме ГВС работает без сбоев, при включении режима ГВС+Отопление выдает ошибку E125. На отопление установлены три дополнительных насоса: два на батареи (1, 2 этаж) и один на теплый пол (1, 2 этаж), если включены все три насоса, до появления ошибки работает несколько часов, при работе насоса только теплого пола отключается в течении 10-30 минут. В системе антифриз, давление 1,4 бар.
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 11 сен 2023, 19:57
Starik
Без схемы СО сложно что-то говорить.
Гидрострелка в СО установлена?
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 12 сен 2023, 08:34
Major1975
Гидрострелка установлена
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 12 сен 2023, 09:33
Bahus
Duo-tec MP на антифризе? Оххх, прилетит вам замена теплообменника. Возможно и проблема с циркуляцией уже от этого. Давно в эксплуатации-то?
На всякий случай напоминаю. Производитель прямо запрещает использование антифризов в системах с конденсационным котлом.
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 12 сен 2023, 09:43
Major1975
В эксплуатации около 5 лет. Нужно заменить антифриз на воду?
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 12 сен 2023, 12:51
Bahus
Настоятельно бы рекомендовал. От ошибки, возможно, уже не спасёт, но хуже не будет. И насосам легче будет.
Только систему тщательно от остатков антифриза отмыть нужно.
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 12 сен 2023, 13:02
Major1975
Промывка с использованием химии?
Какую воду нужно заливать в систему? Подрядчик предлагает воду с добавлением щелочи (ПШ9)
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 12 сен 2023, 16:00
Bahus
Не знаю кто чем промывает. Вполне возможно будет достаточно большого количества водопроводной воды.
А заливать... Лучше всего подготовленную умягчённую воду. Зачем щёлочь непонятно. Если система грамотная и без утечек, то вполне достаточно обычной водопроводной воды.
Главное соблюдение жёсткости. Об этом даже в инструкции отдельно сказано. А с остальным котёл справится.
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 04 окт 2023, 17:48
Major1975
Добрый день.
Промыли систему, грязи было много, залили воду, но ошибка не ушла, котел работает от нескольких часов до пары суток, затем отключается по Е125. Прошу помощи, сгоряча уже был готов купить новый котел (BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi)
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 04 окт 2023, 18:18
Starik
Major1975 писал(а): 04 окт 2023, 17:48Промыли систему, грязи было много,...
Может где-то фильтр пропустили почистить, вдруг перед котлом на обратке ставили, обратный клапан заело...
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 04 окт 2023, 18:22
Major1975
Фильтр установили недавно, раньше не было. После промывки проверял несколько раз - чистый
Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
В общем стою на распутье - либо покупать новый конвекционный либо продолжить эксперименты с этим - заменить датчики температуры. Теплообменник стоит как чугунный мост, поэтому его замена не вариант.
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 04 окт 2023, 20:48
Starik
Зима близко...
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 05 окт 2023, 10:05
Bahus
Фигасе, 125-я ошибка когда до стрелки полметра. Это умудриться нужно.
Ой. вся тема ваша. Тогда надо переосмыслить.
Блин. Ну вот же у вас система умягчения стоит. Нафига нужно было жижу в систему лить, непонятно. Да ещё с конденсационником.
Ладно, этот момент проехали. Но жижу лучше на воду заменить всё-таки.
Похоже не успели теплообменник убить, ибо он бы и на ГВС валился в ошибку. Тут либо плата мудрит, либо настройки кривые или подключено не совсем правильно. Правда не очень понятно как это 5 лет работало тогда. Смотрю на гидравлику, вижу что бойлер подключен тоже после стрелки с коллектора. Тогда нужно понять как котёл понимает как греть бойлер. Как подключены те или иные насосы. Какие настройки параметров. Издалека это сложно. Кроме того эти котлы не имеют автоадапта по газовоздушной смеси. А стало быть настройка по газоанализатору обязательна. Была ли она?
Могу посоветовать обратиться в московский офис Baxi, пообщаться с Александром Степаненко. Он или сам что сделать подскажет или посоветует грамотного специалиста по конденсационникам в ваших краях. А они у вас наверняка есть. Половина подмосковья уже в конденсационниках.
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 05 окт 2023, 12:56
Major1975
Насос бойлера подключен к котлу, остальные три насоса автономны. Про настройку по газоанализатору не могу ничего сказать (я новый хозяин)
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 05 окт 2023, 17:40
Bahus
Фиг его знает.
Но, как минимум, будет правильнее запитать все 3 насоса отопления от котла тоже. Только их через промежуточное реле нужно подключать. В инструкции это есть. Может сработает.
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 05 окт 2023, 18:09
Starik
Если будет принято решение - менять котел, то бойлер придется врезать перед гидрострелкой (убирать с коллектора).
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 25 окт 2023, 11:19
Major1975
Добрый день, котел работает неделю без ошибки. Поставил все термоголовки радиаторов на максимальную температуру, поднял давление на 0,2 до 1,4. Ключевую роль, думаю, сыграло открытие термоголовок.
Купил термостат MyHeat Pro (+2 датчика температуры для 1 и 2 этажа), в связи чем, прошу совета, как сделать лучше: подключить 4 насоса (1 этаж, 2 этаж, теплый пол, + насос циркуляции полотенцесушителей) к термостату либо подключить 3 насоса (1 этаж, 2 этаж, теплый пол) через реле к котлу?
Мощность одного насоса на 1 скорости 120Вт.
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 25 окт 2023, 12:21
Bahus
Я правильно понимаю,что MyHeat и Luna друг о друге не знают?
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 25 окт 2023, 12:56
Major1975
Пока не знают, еще не установил.
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 25 окт 2023, 16:17
Starik
Датчик 1 этажа связать с насосами 1 этажа, датчик 2 этажа связать с насосами 2 этажа через термостат. Котлу об этом не сообщать. Так бы сделал.
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 26 окт 2023, 16:53
Major1975
Starik писал(а): 25 окт 2023, 16:17
Датчик 1 этажа связать с насосами 1 этажа, датчик 2 этажа связать с насосами 2 этажа через термостат. Котлу об этом не сообщать. Так бы сделал.
Такая схема пойдет? или связи с котлом не должно быть?
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 26 окт 2023, 17:57
Starik
Major1975 писал(а): 26 окт 2023, 16:53или связи с котлом не должно быть?
А для чего она, связь? Поясни.
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 26 окт 2023, 18:05
Major1975
Starik писал(а): 26 окт 2023, 17:57
Major1975 писал(а): 26 окт 2023, 16:53или связи с котлом не должно быть?
А для чего она, связь? Поясни.
Чтобы управлять котлом удаленно, или я чего то не понимаю?
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 26 окт 2023, 19:22
Starik
Major1975 писал(а): 26 окт 2023, 18:05или я чего то не понимаю?
Скорее это я не понимаю/запутался.
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 26 окт 2023, 20:45
Major1975
Для управления котлом собираюсь связать с ним по цифровой шине контролер Myheat Pro, на контролер вывести датчики температуры 1 и 2 этажей, насосы отопления 1 и 2 этажей, насос теплого пола, и насос полотецесушителей. В общем для управления котлом его и купил, только встал вопрос как подключить насосы через контролер или на плату котла через реле.
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 27 окт 2023, 09:29
Bahus
Надо смотреть возможности конкретного экземпляра MyHeat. Я их не знаю. Если умеет управлять всем подряд - логично его мозгом всей шоблы сделать.
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 27 окт 2023, 09:48
Starik
Major1975 писал(а): 26 окт 2023, 20:45или на плату котла через реле.
Полагаю, не надо. Если поэтажно через термостат, то когда второй этаж нагреется, термостат вырубит насосы второго этажа, а котел продолжить греть первый этаж (или наоборот). Этажи станут условно независимыми по отоплению. Ну и плата котла дороже (ценнее).
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 02 ноя 2023, 18:59
Major1975
Вчера потеплело до +14 и котел опять выдал Е125. При сбросе ошибки и включении, после нагрева бойлера, мигает иконка отопления и идет снижение температуры до 32гр., после чего запускается горелка и котел уходит в ошибку Е125(502-температура обратки не меняется в течение 20 секунд). Датчики проверял - в порядке, единстаювенное на что обратил внимание, один датчик обильно смазан термопастой а второй нет. Может ли это являться причиной ошибки?
Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Добавлено: 03 ноя 2023, 13:34
Starik
Major1975 писал(а): 02 ноя 2023, 18:59Может ли это являться причиной ошибки?
Теоретически - может. Большее влияние оказывает окисление металла под датчиком или накипь в трубках теплообменника. Можно снять датчики, протереть всё до блеска и насухо, капнуть термопасты (без фанатизма), установить датчики. А еще надо вернуться к фильтрам в СО и почистить (независимо от того, когда их чистили). Так бы сделал.