Страница 1 из 1

Luna Comfort 1.310 fi - 99 ошибка и мигающий ключик

Добавлено: 16 сен 2023, 09:21
Justo
Форумчане, привет!
Поутру котел "обрадовал", ошибка 99. Кнопкой ОК ошибка скинулась, но котел не запускается, справа моргает гаечный ключик.
Что делать?
20230916_091417.jpg

Luna Comfort 1.310 fi - 99 ошибка и мигающий ключик

Добавлено: 16 сен 2023, 09:54
Starik
Justo писал(а): 16 сен 2023, 09:21Что делать?
Можно инструкцию почитать, там есть ответы https://baxi.ru/upload/iblock/5a2/nuvol ... ktsiya.pdf
А можно сразу специалиста вызвать, чтобы с инструкцией не мучаться. ;)

Luna Comfort 1.310 fi - 99 ошибка и мигающий ключик

Добавлено: 16 сен 2023, 10:03
Justo
Инструкцию я читал первым делом. Там по 99 ошибке значится "звоните в сервисный центр"
Это ошибка платы. Вопрос в том, лезть ли в потроха с тестером за диагностикой или попытаться как-то рестартнуть блок.
И вдогонку - платы ремонтируют или меняют целиком?

Отправлено спустя 1 час 11 минут 57 секунд:
Спасибо за ответы, разобрался.
Электроника - наука о контактах. Раскрутил, почистил контакты, продул - перезапустил,заработало.

Luna Comfort 1.310 fi - 99 ошибка и мигающий ключик

Добавлено: 16 сен 2023, 13:16
Starik
Justo писал(а): 16 сен 2023, 11:15Раскрутил, почистил контакты, продул - перезапустил, заработало.
Значит руки более менее прямые. :lol:
Молодец.