Страница 1 из 1

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Добавлено: 15 окт 2023, 08:08
ASilva
Всем здравствуйте.
Установлен напольник Baxi Slim 1.230 in. Котел работает в паре с Baxi Connect+.
Суть следующая.
До текущего момента котел работал в паре с контроллером Zont Connect + и все работало около года нормально. Потом у Zont накрылся GSM модуль и пришлось заменить на Baxi Connect +. Контроллер подключили и все заработало, вот только на котле постоянно моргает индикация режима отопления и насос постоянно работает, хотя до этого все отключалось при достижении заданной температуры.
На графике Zont так же пишет что режим отопления включен. При этом при достижении заданной температуры горелка отключается. Baxi Connect+ работает по датчику температуры 2 этажа+ подключен радиодатчик датчик информационный 1 этажа и есть датчик температуры воздуха.
В чем может быть проблема, почему котел не уходит с режима отопления и почему не отключается насос?

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Добавлено: 15 окт 2023, 14:52
Starik
Инструкция гласит...
постциркуляция.jpg

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Добавлено: 15 окт 2023, 19:24
ASilva
Спасибо за информацию. Но как же до этого работало на Zont Connect +?
А как поставил Baxi connect + то вылезла такая хрень..

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Добавлено: 15 окт 2023, 21:49
Starik
Это не тут надо спрашивать, а там где их производят. И к монтажникам вопрос, может дернули переключатель на плате и забили.

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Добавлено: 15 окт 2023, 23:35
tsv63
ASilva писал(а): 15 окт 2023, 08:08 вот только на котле постоянно моргает индикация режима отопления и насос постоянно работает, хотя до этого все отключалось при достижении заданной температуры.
А раньше не моргала индикация режима отопления? Почему так насторожился?
ASilva писал(а): 15 окт 2023, 08:08 В чем может быть проблема, почему котел не уходит с режима отопления и почему не отключается насос?
Потому что, подключенный и настроенный тобой Baxi Connect +, не отправил в котёл соответствующую команду, она же не отключила насос. Инструкцию Baxi Connect + пробовал читать? Да, похоже, ты и к предыдущему Zont Connect + её не читал...

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Добавлено: 16 окт 2023, 06:00
ASilva
Раньше индикация моргала только в момент работы горелки. Как только котел нагревался до нужной температуры он отключался и через какое-то время отключался и насос и на графиках не рисовался режим отопления. Насторожился потому что при выключенной горелки моргает индикация режима отопления и насос все время работает.

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Добавлено: 16 окт 2023, 09:11
Starik
ASilva писал(а): 16 окт 2023, 06:00и насос все время работает.
А чем это мешает? На мой взгляд это очень хорошо, ни в одном помещении СО не примерзнет пока горелка отключена. Мало того, для любого электродвигателя вкл/выкл очень даже не очень.

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Добавлено: 16 окт 2023, 12:10
Bahus
Стандартный ответ.
Проверьте подключение. Все кабели.
Обновите прошивку Зонта. Или наоборот к предыдущей откатитесь.
Так-то Zont Connect+ и Baxi Connect+ это одно и то же устройство.

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Добавлено: 16 окт 2023, 12:50
ASilva
Спасибо за информацию. Все проверил… написал в поддержку Zonta. Посмотрим что там ответят.

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Добавлено: 16 окт 2023, 14:10
Bahus
Печальная история с техподдержкой Микролайна. Хотя вроде исправляются потихоньку.

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Добавлено: 16 окт 2023, 17:14
ASilva
Ну что есть то есть))) долго отвечают, но в итоге помогли))). Сказали что задержка котла стояла на 5 минут и второй контур надо было добавить..

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Добавлено: 16 окт 2023, 17:52
Bahus
Ну помогли, и то слава КПСС. Всё штатно теперь?

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Добавлено: 16 окт 2023, 20:52
ASilva
Увы не долго радовался…Сертифицированный установщик Zont от микролайн говорит что возможна проблема в прошивки…. Будем пробовать откатить прошивку.

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Добавлено: 17 окт 2023, 10:32
tsv63
ASilva писал(а): 16 окт 2023, 17:14 Ну что есть то есть))) долго отвечают, но в итоге помогли))). Сказали что задержка котла стояла на 5 минут и второй контур надо было добавить..
Ни задержка, ни второй контур твоему котлу по барабану!
ASilva писал(а): 16 окт 2023, 20:52 Увы не долго радовался…Сертифицированный установщик Zont от микролайн говорит что возможна проблема в прошивки…. Будем пробовать откатить прошивку.
Обмельчали установщики... Если твоя проблема в этом:
ASilva писал(а): 15 окт 2023, 08:08 В чем может быть проблема, почему котел не уходит с режима отопления и почему не отключается насос?
Ищи в описании термин "псевдорелейный режим" если, конечно, они его по другому не обозвали... Тебе нужна функция в контроллере, которая деактивирует СО при достижении твоего условия, например при достижении определённой Т либо в помещении, либо ТН. Как следствие индикатор котла перестанет мигать и насос отключится через 3 мин(по умолчанию). К слову, мигающие индикаторы СО или ГВС показывают тебе, что котёл работает под внешним управлением мастера OpenTherm.

Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления

Добавлено: 17 окт 2023, 17:12
ASilva
Спасибо. Почитаю. Да сервис микролайн не улучшился. Взяли закрыли заявку с комментарием проблема решена, а по факту ничего не решили.. лишь бы впарить. Предыдущий контроллер проработал год и накрылся gsm молуль. Купил новый не дешево и тут не могут помочь разобраться… попробую в Бакси обратиться….