Страница 1 из 1

Хорошо греет только после проветривания

Добавлено: 21 ноя 2023, 11:02
mikulchik
Здравствуйте. Котел baxi eco nova управляется zont. Со вчерашнего дня котел никак не мог поднять температуру помещения до заданной 21,5 с 20,4°. Температура теплоносителя 55-58°. Температура на улице не менялась(-10), окна были не открыты. Но утром, после короткого проветривания за 2,5 часа быстро нагрелось. В чем может быть проблема?

Хорошо греет только после проветривания

Добавлено: 21 ноя 2023, 12:37
RADAR
Поднять температуру теплоносителя...

Хорошо греет только после проветривания

Добавлено: 21 ноя 2023, 13:01
mikulchik
RADAR писал(а): 21 ноя 2023, 12:37 Поднять температуру теплоносителя...
Там сейчас 55-58°. Мне кажется для -10 это уже много. Читал на форумах что 65-70 выставляют при -25...

Хорошо греет только после проветривания

Добавлено: 21 ноя 2023, 13:06
RADAR
mikulchik писал(а): 21 ноя 2023, 13:01Мне кажется
это не параметр... :D