Страница 1 из 1

Eco nova 1.24f первый запуск.

Добавлено: 23 ноя 2023, 19:51
Pasha
Здравствуйте, БКН еще не подсоединен. Запуск в холодном помещении ( 0* -+!*).Подсоединен датчик температуры БКН. Р00 в режиме 3. Но треходовой не перекрывает контур подогрева БКН. ( контур подогрева БКН пока заглушен) При запуске на табло греется контур отопления, но в контур отопления теплоноситель не поступает , идет в подогрев БКН. Может ли мешать функция антиразморозки ГВС, и подсоединенный термодатчик БКН ? Заранее спасибо.

Eco nova 1.24f первый запуск.

Добавлено: 23 ноя 2023, 20:36
Starik
Pasha писал(а): 23 ноя 2023, 19:51функция антиразморозки ГВС
А как котел "понимает", что всё начинает замерзать? Бочку не привязали, а датчик повесили - молодцы! И ведь сами догадались такое сотворить.
Датчик в стакан с горячей водой положи, потом на горячую батарею кинешь. ;)

Eco nova 1.24f первый запуск.

Добавлено: 24 ноя 2023, 09:46
Bahus
По идее при P00=3 датчик ГВС не должен опрашиваться. Но кто его знает, что там с логикой. Я бы его отцепил, благо дело нехитрое.
Стакан горячей воды лишнее. Достаточно датчик погреть полминуты в ладошках (подмышкой) до 7-10 градусов. Он накладной, сдёрнули, погрели, нащёлкнули на прежнее место, включили. Должен завестись.

Eco nova 1.24f первый запуск.

Добавлено: 24 ноя 2023, 16:49
Pasha
датчик температуры БКН подсоединен с завода.

Eco nova 1.24f первый запуск.

Добавлено: 24 ноя 2023, 17:41
Starik
Это что-то новое.

Eco nova 1.24f первый запуск.

Добавлено: 27 ноя 2023, 10:50
Bahus
Первый абзац параграфа 18 инструкции на котёл.
Датчик температуры (NTC) бойлера ГВС не входит в комплект поставки котла. Он приобретается отдельно.

Eco nova 1.24f первый запуск.

Добавлено: 27 ноя 2023, 14:59
BAXI-Ural
Pasha писал(а): 24 ноя 2023, 16:49 датчик температуры БКН подсоединен с завода.
Да... Теперь турки прикручивают его в комплекте...

Eco nova 1.24f первый запуск.

Добавлено: 24 окт 2024, 08:03
Dius
Добрый день. У меня похожая проблема сразу на двух котлах Baxi Eco Nova 1.24f. Только запуск осуществлялся при положительной температуре. Бойлеры косвенного нагрева не подключены, датчики температуры горячей воды тоже были в комплектации котла и подключены. Параметр P00 установлен на 3, но при включении котла вода (теплоноситель) полилась из контура бойлера, после чего поставил на этот контур заглушки. Теперь при включении котла поджигается горелка, котел очень быстро (в течении нескольких секунд) набирает температуру, горелка отключается и дальше работает только циркуляционный насос. Похоже, что котел прокачивает теплоноситель только внутри себя (по байпасу). На панели в это время мигает индикатор батареи (индикатор крана в данном режиме не загорается). Котлы приобретались осенью 2023г., введены в работу только сейчас. Подскажите. как можно решить данную проблему?

Eco nova 1.24f первый запуск.

Добавлено: 24 окт 2024, 09:26
Bahus
Попробуйте физически датчик бойлера отключить и перезапустить котёл.

Eco nova 1.24f первый запуск.

Добавлено: 25 окт 2024, 07:27
Dius
Попробовал отключить датчик - не помогло. В итоге вызвал человека из сервисного центра. Оказалось, что на заводе были перепутаны местами провода в колодке, которая подключается к приводу трехходового клапана.

Eco nova 1.24f первый запуск.

Добавлено: 25 окт 2024, 14:20
Bahus
Нормально так. Чо, бывает.