Eco nova 1.24f первый запуск.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Pasha
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 ноя 2023, 19:34
Откуда: Курган
Мой котел: Baxi Eco nova 1.24f

Eco nova 1.24f первый запуск.

Сообщение Pasha »

Здравствуйте, БКН еще не подсоединен. Запуск в холодном помещении ( 0* -+!*).Подсоединен датчик температуры БКН. Р00 в режиме 3. Но треходовой не перекрывает контур подогрева БКН. ( контур подогрева БКН пока заглушен) При запуске на табло греется контур отопления, но в контур отопления теплоноситель не поступает , идет в подогрев БКН. Может ли мешать функция антиразморозки ГВС, и подсоединенный термодатчик БКН ? Заранее спасибо.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7003
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 770 раз
Возраст: 59

Eco nova 1.24f первый запуск.

Сообщение Starik »

Pasha писал(а): 23 ноя 2023, 19:51функция антиразморозки ГВС
А как котел "понимает", что всё начинает замерзать? Бочку не привязали, а датчик повесили - молодцы! И ведь сами догадались такое сотворить.
Датчик в стакан с горячей водой положи, потом на горячую батарею кинешь. ;)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12486
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Eco nova 1.24f первый запуск.

Сообщение Bahus »

По идее при P00=3 датчик ГВС не должен опрашиваться. Но кто его знает, что там с логикой. Я бы его отцепил, благо дело нехитрое.
Стакан горячей воды лишнее. Достаточно датчик погреть полминуты в ладошках (подмышкой) до 7-10 градусов. Он накладной, сдёрнули, погрели, нащёлкнули на прежнее место, включили. Должен завестись.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Pasha
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 ноя 2023, 19:34
Откуда: Курган
Мой котел: Baxi Eco nova 1.24f

Eco nova 1.24f первый запуск.

Сообщение Pasha »

датчик температуры БКН подсоединен с завода.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7003
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 770 раз
Возраст: 59

Eco nova 1.24f первый запуск.

Сообщение Starik »

Это что-то новое.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12486
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Eco nova 1.24f первый запуск.

Сообщение Bahus »

Первый абзац параграфа 18 инструкции на котёл.
Датчик температуры (NTC) бойлера ГВС не входит в комплект поставки котла. Он приобретается отдельно.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Eco nova 1.24f первый запуск.

Сообщение BAXI-Ural »

Pasha писал(а): 24 ноя 2023, 16:49 датчик температуры БКН подсоединен с завода.
Да... Теперь турки прикручивают его в комплекте...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Dius
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 окт 2024, 07:28
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24F
Поблагодарили: 1 раз

Eco nova 1.24f первый запуск.

Сообщение Dius »

Добрый день. У меня похожая проблема сразу на двух котлах Baxi Eco Nova 1.24f. Только запуск осуществлялся при положительной температуре. Бойлеры косвенного нагрева не подключены, датчики температуры горячей воды тоже были в комплектации котла и подключены. Параметр P00 установлен на 3, но при включении котла вода (теплоноситель) полилась из контура бойлера, после чего поставил на этот контур заглушки. Теперь при включении котла поджигается горелка, котел очень быстро (в течении нескольких секунд) набирает температуру, горелка отключается и дальше работает только циркуляционный насос. Похоже, что котел прокачивает теплоноситель только внутри себя (по байпасу). На панели в это время мигает индикатор батареи (индикатор крана в данном режиме не загорается). Котлы приобретались осенью 2023г., введены в работу только сейчас. Подскажите. как можно решить данную проблему?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12486
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Eco nova 1.24f первый запуск.

Сообщение Bahus »

Попробуйте физически датчик бойлера отключить и перезапустить котёл.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Dius
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 окт 2024, 07:28
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24F
Поблагодарили: 1 раз

Eco nova 1.24f первый запуск.

Сообщение Dius »

Попробовал отключить датчик - не помогло. В итоге вызвал человека из сервисного центра. Оказалось, что на заводе были перепутаны местами провода в колодке, которая подключается к приводу трехходового клапана.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12486
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Eco nova 1.24f первый запуск.

Сообщение Bahus »

Нормально так. Чо, бывает.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    909 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    1565 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Запуск Eco Nova 1.24F без БКН
    Asmorin » » в форуме Устройство системы ГВС
    5 Ответы
    1491 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2558 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
    Sad_Igor » » в форуме Устройство системы ГВС
    10 Ответы
    5476 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
Боты: Amazon [Bot]