Страница 3 из 3

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Добавлено: 25 ноя 2023, 14:03
Oleg5656
Добрый.
Baxi slim 1.490in. Бойлер Дражице ОКС 250NTR. Все новое и обвязка новая: стальная труба 1 1/4 до гидрострелки с насосом грундф 32-8, 32 полипроилен с 25-6 грундф на бойлер с обратным клапаном. В бойлер заведен датчик NTC - подключен к плате к контактам 1 и 2, на 5 и 6ом стоит перемычка. Насос гвс к шине А8 подключен.
Все работает ок без проблем.
Но только если ручка температуры конт отопления не выкручена до конца чуть-чуть (на 8 гр примерно меньше максимума). Если выкрутить до конца, то уходит в ошибку перегрева. От полодения ручки ГВС не зависит. Или через 2 часа после включения. Или через 2 сут. Всегда по-разному. Так было с момента установки с этой весны. Ни отчего не зависит. Ни от притока воздуха, ни от разбора тепла (летом и сейчас одно и тоже). Котел в режиме Зима всегда.
Двое суток сидеть и ловить ошибку мне не представляется возвожным, тем более мастеру.
Однако, один раз поймал почти сразу после ее наступления - перезагружаю тут же и он опять уходит в ошибку, хотя на выходе и входе из котла было гораздо меньше 80гр - примерно 74 (повесил два датчика ntc на трубы).
На этой неделе поставил перемычку на А10 контакты 5 и 7 - два дня проработал, я обрадовался, но все равно ушел в ошибку.
Единственное что не делал ни я ни установщики - на горелке газ мерили.
Есть ли еще варианты?
Спасибо заранее!

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Добавлено: 14 дек 2023, 20:52
tsv63
Oleg5656 писал(а): 14 дек 2023, 15:02 Выявил, что при отлючении котла и насоса соответственно темп растет
Так насос минимум ещё 3 минуты работать должен или на твоём нет?

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Добавлено: 15 дек 2023, 16:23
Oleg5656
Работает, но это если выключить я имел ввиду.
Понаблюдав, заметил что иногда после отключения контура отопления (на 95-96гр) темп еще немного растет и достигает 97-96 градусов. Но иногда, сегодня дошла до 98.8гр! При работающем насосе.

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Добавлено: 15 дек 2023, 16:52
Starik
Oleg5656 писал(а): 15 дек 2023, 16:23Но иногда, сегодня дошла до 98.8гр! При работающем насосе.
Вот и спрашиваю снова: при чем тут котел?
Что-то мутное с СО, если "на ровном месте" отбор тепла исчезает (насос ли, гидрострелка и что там после неё накручено, наверчено).

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Добавлено: 15 дек 2023, 17:52
Oleg5656
После выключения газа теплоноситель должен нагреваться еще на пару градусов от чугуна - я там считаю и скорее всего многие. Единственное, тот факт, что он отключается чуть выше 95гр почему-то и не всегда при одной и той же температуре. На выходных еще понаблюдаю, посмотрю, поэкспериментирую. А дальше отпуск у меня - еще простор для исследований.

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Добавлено: 15 дек 2023, 18:42
Starik
Oleg5656 писал(а): 15 дек 2023, 17:52теплоноситель должен нагреваться еще на пару градусов от чугуна
:facepalm: Ага, это если насос остановить или циркуляцию. ;) А ещё закольцевать на малый круг из 1,5 метра труб, вот и спрашиваю, как у тебя получается этот малый круг циркуляции?

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Добавлено: 15 дек 2023, 18:56
BAXI-Ural
Из написанногоOleg5656 я делаю вывод, что у котла забита накипью и шрамом передняя секция.
Как проверить: открутить пробки (с датчиком и сливным краном) залезть с зеркальце, засунуть проволочный щуп... Может эндоскоп доступен

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Добавлено: 15 дек 2023, 22:40
Oleg5656
BAXI-Ural писал(а): 15 дек 2023, 18:56 Из написанногоOleg5656 я делаю вывод, что у котла забита накипью и шрамом передняя секция.
Как проверить: открутить пробки (с датчиком и сливным краном) залезть с зеркальце, засунуть проволочный щуп... Может эндоскоп доступен
Но котел и обвязка новая!!! И Ошибка выскакивала прям сразу в начале эксплуатации!!! Очень не хочется кучу теплоносителя сливать что бы увидеть чистейший чугун...

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Добавлено: 15 дек 2023, 23:11
BAXI-Ural
Ладно, ладно... Но перегрев то как ни крути есть: об этом говорят и два предельных датчика, и ваши личные замеры (98.8⁰).
А это бывает из-за серьёзных нарушений циркуляции при отложения, ну либо при браке секции

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Добавлено: 15 дек 2023, 23:52
Oleg5656
Ок, буду смотреть туда в ближайшие дни. Отпишусь по результатам.

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Добавлено: 20 дек 2023, 17:21
Oleg5656
В общем иногда температура достигала 100гр на выходе. И при снижении скорости цирк насоса 32-8 ситуация усугублялась. Грязевик еще раз проверил - чистейший. Буду считать что датчик темп котла неверно считает темп и отключает позже чем надо. Снизил ручкой темп на панели немного (как и было как и работал котел ранее все лето и осень) - отключается теперь примерно на 95гр. и наверное так и оставлю.

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Добавлено: 20 дек 2023, 20:36
tsv63
BAXI-Ural писал(а): 15 дек 2023, 23:11 А это бывает из-за серьёзных нарушений циркуляции при отложения, ну либо при браке секции
Oleg5656 писал(а): 20 дек 2023, 17:21 Буду считать что датчик темп котла неверно считает темп и отключает позже чем надо.
Ну, да, чуть что, сразу котёл виноват... Или датчики...
Позволь спросить, а на.. в систему впендюрил гидрострелку, да ещё с таким насосом?

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Добавлено: 24 дек 2023, 14:28
Oleg5656
tsv63 писал(а): 20 дек 2023, 20:36
BAXI-Ural писал(а): 15 дек 2023, 23:11 А это бывает из-за серьёзных нарушений циркуляции при отложения, ну либо при браке секции
Oleg5656 писал(а): 20 дек 2023, 17:21 Буду считать что датчик темп котла неверно считает темп и отключает позже чем надо.
Ну, да, чуть что, сразу котёл виноват... Или датчики...
Позволь спросить, а на.. в систему впендюрил гидрострелку, да ещё с таким насосом?
Позволь спросить - как наличие/отсутствие гидрострелки влияет на срабатывание термодатчика внутри котла? Всю голову сломал - ни одного варианта придумать не могу. Да еще и такой мощный насос как влияет?

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Добавлено: 24 дек 2023, 17:53
Starik
Уже и так, и эдак... продолжай ломать голову: недостаточный теплосъем с котла приводит к перегреву. ;)
Обеспечь непрерывный теплосъем и перегрев уйдет. Котел тут пострадавшая сторона, а не виновник торжества, пойми уже это.

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Добавлено: 24 дек 2023, 21:04
Oleg5656
Чуть чуть понимаю логику. Но еще раз - причем здесь гидрострелка? Температуру обратки ты не спрашиваешь, значит волнует только гидрострелка - какова ее роль?

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Добавлено: 24 дек 2023, 22:00
Starik
Oleg5656 писал(а): 24 дек 2023, 21:04Температуру обратки ты не спрашиваешь,
Ты хочешь сказать, что обратка сильно холоднее? Да она у тебя равна подаче, скорее всего, к моменту перегрева.
Гидрострелка позволяет внешним контурам работать самым безобразным образом (циркулировать или полностью закрываться) без особого влияния на котловую гидравлику.

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Добавлено: 25 дек 2023, 13:46
Oleg5656
Дельта подача обратка - 10 градусов примерно всегда.

Перегрев при положении макс температуры контура отопления

Добавлено: 24 фев 2024, 22:38
Oleg5656
Короче. Дело к ночи. Бакси - так себе фирма оказалась. Проблема решилась - поставил новый нонейм датчик темп вверху - и все встало на свои места и работает как часы как положено. А новый с завода датчик BAXI бакси температуры оказался говеным бракованным сломанным нерабочим врущим и т.д. Столько времени я на все это потратил... И после этого говорить что китай делает плохо...