Страница 1 из 1
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Добавлено: 02 дек 2023, 09:38
Aksell
Добрый день уважаемые форумчане,
Возникла проблема в котле у родителей, частный дом.
С периодичностью в час или два, котел выключается с ошибкой Е65, еще мигает треугольник с восклицательным знаком.
Доп инфо, эксплутируется 9 лет, залит теплоноситель, в прошлом году меняли датчик температуры выхлопа. Но по какой причине сервисная компания это сделала, родители не могут вспомнить.
В этот раз позвали сервисную компанию, со слов родителей пришел «школьник», долго копался и выписал предписание на замену вентилятора. Как я понял это турбина, узнавал ценник у нас 18,5 тыс. не гуманно как-то.
Вызвали частного специалиста, тот все осмотрел почистил и сказал что вентилятор и котел в целом работают нормально, и вроде после его ухода работало нормально часа 2-3 затем опять ошибка.
Вот вызвали по отзывам знакомых другого специалиста, авось будет толк, что можете подсказать?
И что делать с предписанием на замену турбины если дело окажется не в ней.
В интернете пишут ошибка 65 перекликается с ошибками 40 и 41, опять этот датчик температуры менять?
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Добавлено: 02 дек 2023, 10:08
Starik
Aksell писал(а): 02 дек 2023, 09:38В интернете пишут ошибка 65...
А что пишут в инструкции? Узнавать пробовал? Там черным по русски напечатано что-то про дымоход.

Baxi eco compact 24f ошибка 65
Добавлено: 02 дек 2023, 10:18
Aksell
С дымоходом все нормально, смотрели эти два спеца и я
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Добавлено: 02 дек 2023, 10:50
Starik
Тогда вынимай датчик тяги из улитки, бережно отмывай его от жира и грязи (до блеска), ставь на место.
Старый датчик не выкинули?
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Добавлено: 02 дек 2023, 11:02
Aksell
Вот кстати тоже это пришло первым, вот фото датчика который поставили в прошлом году, поставил пока родной. Вопрос, както уплотнять надо посадочное место? Тот старый который поставил, там плоскость основания немного деформирована (видимо когда снимали погнули)
Отправлено спустя 10 минут 18 секунд:
Ошибка Е65 - Слишком часто включается функция проверки засорения дымохода.
Зачем он это далает? Может датчик давления где стоит?
Что является причиной вызова этой проверки?
Отправлено спустя 39 минут 34 секунды:
Замена датчика (установка старого отмытого) не помогла, опять вылезла ошибка 65

Baxi eco compact 24f ошибка 65
Добавлено: 02 дек 2023, 18:08
Starik
Лопасти вентилятора чистые (без грязи и жира)?
Aksell писал(а): 02 дек 2023, 10:18С дымоходом все нормально,
Рассказывай про систему дымоудаления, хватить шифроваться (коаксиал/раздельная), длина и прочее.
Эти датчики не убиваемые, а вот если на выхлопе или всасывании что-то не так, реагируют быстро.
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Добавлено: 02 дек 2023, 23:17
kdme56
Это датчик температуры, замеряй сопротивление холодного, затем в чайник и грей смотри изменениия сопротивления. Сколько ом не помню, но кажется 10 килоом .
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Добавлено: 03 дек 2023, 12:47
Aksell
Дымоход коаксиал, от стены выходит гдето на метр, заглядывал внутрь, чисто, выхлоп выходит без проблем.
Кстати по поводу этого датчика на улитке, вчерашний техник как то выводил его показатели на дисплей, корректные, максимум показывало 108 градусов.
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Добавлено: 03 дек 2023, 14:32
kdme56
Aksell писал(а): 03 дек 2023, 12:47
Дымоход коаксиал, от стены выходит гдето на метр, заглядывал внутрь, чисто, выхлоп выходит без проблем.
Кстати по поводу этого датчика на улитке, вчерашний техник как то выводил его показатели на дисплей, корректные, максимум показывало 108 градусов.
Интересно, как он это увидел, по графику что ли.
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Добавлено: 03 дек 2023, 14:45
Starik
Aksell писал(а): 03 дек 2023, 12:47выхлоп выходит без проблем.
А воздухозабор как себя чувствует? Если коаксиал собран не герметично, то подсос выхлопа в котел будет давать такой результат.
Aksell писал(а): 02 дек 2023, 09:38долго копался и выписал предписание на замену вентилятора.
Достаточно криво посадить вентилятор в коаксиальный дымоход (уплотнитель задрать, перекосить и т.д., и т.п.) и можно получить то, что сейчас с котлом происходит. При этом, видно ничего не будет до тех пор, пока не начнешь разбирать коаксиал или снимать вентилятор. Иными словами, надо лезть в котел и смотреть, правильно ли трубы коаксиала сейчас установлены на вентилятор. Если там в норме, то смотреть что со стыками, грубо говоря, перебирать дымоход от котла до насадки.
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Добавлено: 03 дек 2023, 21:00
kdme56
Если вентилятор работоспособный, и датчик температуры не врёт, то значит низкое давление газа, или задавлена минимальная мощность котла.В первую очередь вентилятор...Но если сопля в плате, то воткнуть резистор в датчик и изменить этим порог срабатывания.
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Добавлено: 04 дек 2023, 08:45
BAXI-Ural
Тотальная чистка-промывка: горелка, теплообменник (!), вентилятор.
Контроль положения электрода.
Контроль электроснабжения: "глухозаземленная нейтраль".
Контроль входного давления газа.
Контроль настроек газового клапана: минимум-максимум, актуальность параметров F45 и F48 (калибровка ручная или автоматическая)
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Добавлено: 04 дек 2023, 15:02
Aksell
Доброго дня всем, спасибо что отписались по теме, вчера приходил техник настраивал клапан, выставил минимум и максимум по манометру. И скзал что если это не поможет то меняйте дымоход, типо со временем он ржавеет внутри и это препятствует.
Итого ночью котел не выключался с ошибкой!
Но все равно выскакивает треугольник время от времени.
Было решено заменить дымоход, сегодня поменяли, но треугольник все равно с нами…
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Aksell писал(а): 04 дек 2023, 15:02F45 и F48
вот это тоже настроил по мануалу
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Добавлено: 04 дек 2023, 15:48
Starik
Aksell писал(а): 04 дек 2023, 15:04но треугольник все равно с нами…
Ветер в трубу дует, к примеру.
Если нужна помощь, то давай информацию (фото, к примеру) как расположен коаксиал (относительно стен, крыши, земли и т.д.).
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Добавлено: 04 дек 2023, 16:19
Aksell
Дымоход обычный, что в комплекте идет, за котлом стена, прямо выходит на улицу, ну 9 лет же работало, и ветер у нас не думаю дует с одного направления неделю, выше предположили про соединение вентилятора, и вправду его снимали (но правда уже после ошибки) могли наверно криво собрать, может где-то подсасывает
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Сегодня новую трубу поставили, антилед говорят называется, но принципиально он такой же, прямая труба.
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Добавлено: 04 дек 2023, 20:17
kdme56
Aksell писал(а): 04 дек 2023, 16:20
Дымоход обычный, что в комплекте идет, за котлом стена, прямо выходит на улицу, ну 9 лет же работало, и ветер у нас не думаю дует с одного направления неделю, выше предположили про соединение вентилятора, и вправду его снимали (но правда уже после ошибки) могли наверно криво собрать, может где-то подсасывает
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Сегодня новую трубу поставили, антилед говорят называется, но принципиально он такой же, прямая труба.
Это не дымоход, Чё ему будет. Плата читает датчики. И мерить давление газа сначала в магистрали, а потом уж крутить клапан подачи.
Baxi eco compact 24f ошибка 65
Добавлено: 10 дек 2023, 05:30
Aksell
Всем привет, после замены трубы, ошибок не было гдето неделю, но вчера опять выскочила ошибка 65
Вычитал тут
viewtopic.php?t=7314
Очень похоже на мой случай, в поисках манометра