Страница 1 из 2
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 13 дек 2023, 14:08
Дядя Фёдор
Котел Luna 3 1.310FI, введен в эксплуатацию в феврале 2022г. С включением батарей в этом году, ежедневно растет давление в системе отопления с 1атм до 2,5-3,0. Рост давления в течении 12 часов. Воздуха в батареях нет. Все батареи горячие. В расширительном бочке, за мембраной воздух есть.
Что это может быть и что делать?
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 13 дек 2023, 15:26
Starik
Дядя Фёдор писал(а): 13 дек 2023, 14:08Что это может быть и что делать?
Кран подпитки не закрыт полностью, т.е. не докрутил, попал мусор и т.п.
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 13 дек 2023, 15:55
Дядя Фёдор
всё закрыто
кран стоит на трубе, подходящей к котлу, он закрыт. Внутрь не лазил.
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 13 дек 2023, 16:01
Starik
Дядя Фёдор писал(а): 13 дек 2023, 15:55кран стоит на трубе, подходящей к котлу, он закрыт.
Это ты, конечно, хорошо придумал, а главное - в первом посте об этом сообщил.

В итоге: я тебе про Фому, а ты мне в ответ про Ерёму. Так вот, у "Фомы" есть кран подпитки, но ты продолжай задавать вопросы, чтобы не лазить внутрь.

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 13 дек 2023, 17:19
Bahus
У "Фомы" нет подпиточного крана. "Фома" одноконтурный. У него патрубок ХВС исключительно для подпитки устроен и перед ним должен быть смонтирован запорный кран.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Но я согласен. Скорее всего давит с водоснабжения.
На всякий случай. Давление 1 атм в системе это на холодную? Какое в этот момент давление в воздушной камере расширительного бака? Какой объём теплоносителя в системе?
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 13 дек 2023, 18:07
Starik
Bahus писал(а): 13 дек 2023, 17:21"Фома" одноконтурный.

Опаньки... попадос, однако.
Виноват, не уделил должного внимания модели котла.

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 13 дек 2023, 21:25
Дядя Фёдор
Starik,
Учи матчасть, хохатушка.
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Bahus,
Давление на манометре, судя по трубке от него, это на выходе горячей воды (левый крайний). Он идёт на отопление двух этажей (тёплый пол и батареи).
Давление в воздушной камере расширительного бака 1.8 атм.
Объём теплоносителя сказать не могу.
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Bahus,
Если открывать кран подкачки на трубе, на монометре показатель не меняется.
Отправлено спустя 8 минут 39 секунд:
Bahus,
Сейчас давление 2.5 атм. Утром сливал воду до 1 атм.
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 13 дек 2023, 21:56
Starik
Дядя Фёдор писал(а): 13 дек 2023, 21:43Учи матчасть, хохатушка.
Придется.
И всё равно буду настаивать - кран всему виноват, он же наверняка шаровый (не путать с халявный). То что на манометре значения не меняются может быть и доказывает "исправность" крана, но это же может означать, что трубка манометра забита.
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 14 дек 2023, 04:31
BAXI-Ural
Раз вода сливается, значит она откуда-то поступает.
Ищем и ликвидирует точку поступления лишней воды.
Как вариант - газообразование в радиаторах. Пройтись по кранам Маевского,воздухоотводчикам..
Мерить давление воздуха в расширбаке при заполненном котле бесполезно, оно такой-же как и давление теплоносителя
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 14 дек 2023, 12:01
Дядя Фёдор
BAXI-Ural,
Радиаторы проверил, воздуха нет. Я их проверял и в день пуска, воздух был в одной, но сейчас всё норм.
Оставлял на ночь давление 2.5 атм, за ночь практически не изменилось, может на 0.1 атм, и стоит на границе между зелёной и красной зоной на манометре.
До этого я сливал воду из крана горячей воды, который идёт в системы пола и радиаторов. А сегодня сливал из обратки, напор был сильным и с воздухом. Слил немного, но давление сразу снизилось до 1.
Получается что воздух скапливается именно в обратнке.
Отправлено спустя 11 минут 59 секунд:
Bahus,
котёл - двухконтурный
Мощность 31 кВт
Макс. расход природного газа 3,52 м3/ч
Макс. расход сжиженного газа 2,63 кг/ч
Количество контуров Двухконтурный
Камера сгорания закрытая
КПД 93,1 %
Установка Настенная
Топливо Природный газ/сжиженный газ
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 15 дек 2023, 10:25
Bahus
Так, стопэ.
Уважаемый. Для начала определитесь с котлом.
У вас чётко в названии темы и в профиле:
Luna 3 1.310 FI
И тут же вы пишете:
Дядя Фёдор писал(а): 14 дек 2023, 12:13
котёл - двухконтурный
Определитесь уже.
Левый патрубок это не горячая вода. Это подача теплоносителя в систему отопления. У двухконтурника горячая вода второй слева. У одноконтурника это подача теплоносителя в змеевик бойлера. Что у вас здесь подключено?
Дядя Фёдор писал(а): 13 дек 2023, 21:43
Давление в воздушной камере расширительного бака 1.8 атм.
Если без подпора теплоносителя - много. Если с подпором теплоносителя - мало. Сливайте с котла теплоноситель, сливной открыт, только потом замеряйте давление в баке.
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 15 дек 2023, 10:42
Starik
Bahus писал(а): 15 дек 2023, 10:25И тут же вы пишете:
Он просто не понял, как мы друг друга поняли (за краник).

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 19 дек 2023, 10:28
Дядя Фёдор
Bahus,
Да, ошибся с характеристиками, скопировал из другой вкладки. Всё правильно, он одноконтурный.
По трубам, слева направо:
1 - выход ГВ в систему отопления (пол+радиаторы на 1 и 2 этажи, + гараж);
2 - выход ГВ на бойлер в змеевик;
3 - подача воды в котёл (всегда закрыт)
4 - как я понимаю, вход обратки с отопления.
На-сколько я понимаю, система отопления в доме должна работать по принципу - один раз залил теплоноситель, включил, и больше не сливать, не дополнять. Всё должно регулироваться расширительными баками в котле и бойлере.
Отправлено спустя 15 минут 57 секунд:
[/quote]Если без подпора теплоносителя - много. Если с подпором теплоносителя - мало.
КАкое давление должно быть в расширительных баках на котле и бойлере?
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 19 дек 2023, 10:55
BAXI-Ural
Дядя Фёдор писал(а): 19 дек 2023, 10:44
КАкое давление должно быть в расширительных баках на котле и бойлере?
В баке для отопления давление воздуха должно быт на 20% меньше давления теплоносителя "холодной" системы отопления.
В расшир.баке ГВС давление воздуха должно быть равно (или чуть больше) холодной воды
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 19 дек 2023, 12:16
Дядя Фёдор
BAXI-Ural,
На 20% меньше, чем на манометре который установлен на котле? Или речь идет о давлении холодной воды на входе в котёл?
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 19 дек 2023, 12:22
BAXI-Ural
Система отопления заполняется теплоносителем до какого-то давления (какое себе выбрали). Перед этим давление воздуха в расширительном баке выставляется на 20% меньше.
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 19 дек 2023, 12:24
Starik
Дядя Фёдор, останавливай котел, стравливай давление в СО, качай воздух в расширительный бак до давления 1 кгс/см (1 атмосфера), снова стравливай давление в СО, проверяй давление воздуха в баке, подкачивай до 1 кгс/см. Поднимай давление в СО подпиткой до правого края большого зеленого сектора на манометре (т.е. не до красного).

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 19 дек 2023, 12:28
Bahus
Starik писал(а): 19 дек 2023, 12:24
снова стравливай давление в СО
Это не обязательно. Проще перед накачкой бака сливной кран котла открытым оставить.
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 19 дек 2023, 13:27
Starik
Bahus писал(а): 19 дек 2023, 12:28Это не обязательно.
Так я это ... вещал как для первого класса, второй четверти.

Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 19 дек 2023, 15:20
BAXI-Ural
Starik писал(а): 19 дек 2023, 13:27
Bahus писал(а): 19 дек 2023, 12:28Это не обязательно.
Так я это ... вещал как для первого класса, второй четверти.
Вы бы ещё читали, что Вы пишите...
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 19 дек 2023, 15:49
Starik
BAXI-Ural писал(а): 19 дек 2023, 15:20Вы бы ещё читали,...
Это рекомендация в целом или для этого поста в частности?
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 19 дек 2023, 16:10
BAXI-Ural
Starik писал(а): 19 дек 2023, 15:49
BAXI-Ural писал(а): 19 дек 2023, 15:20Вы бы ещё читали,...
Это рекомендация в целом или для этого поста в частности?
Как Вам будет угодно... Пожалуйста, будьте аккуратнее
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 20 дек 2023, 10:04
Дядя Фёдор
Bahus писал(а): 19 дек 2023, 12:28
Проще перед накачкой бака сливной кран котла открытым оставить.
Если я оставлю сливной кран открытым, вся вода просто сольётся и всё! разве не так?
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 20 дек 2023, 10:17
BAXI-Ural
Вам надо отрегулировать расширбак.
1. Перекрывает подачу и обратку
2. Открываете сливной вентиль, сливаете до "0" по манометр котла.
3. Качаете расширительный бак котла, при этом слушаете не идёт ли воздух в контур отопления .
4. Если во время накачки бака заметете, что на манометр котла растёт давление, повторить п.2.,3.
5.Подаете в котёл теплоноситель.
Профит
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 20 дек 2023, 10:43
Bahus
Дядя Фёдор писал(а): 20 дек 2023, 10:04
Если я оставлю сливной кран открытым, вся вода просто сольётся и всё! разве не так?
Так вы и так слили уже всё. Ну остатки там есть, их при накачке выдавит.
Основная идея - не создавать при накачке подпор со стороны камеры теплоносителя. А при накачке бака он неизбежно будет создаваться. Поэтому открытым нужно оставить. Как накачаете воздушную камеру, тогда и закрывайте сливной, затем подпитывайте.
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 22 дек 2023, 11:11
Дядя Фёдор
Bahus писал(а): 20 дек 2023, 10:43
Основная идея - не создавать при накачке подпор со стороны камеры теплоносителя.
Но при этом, я должен накачать расш.бак со стороны воздушной части давлением на 20% меньше, чем давление теплоносителя. Получается, что я должен сначала предположить, какое давление у меня должно быть в системе с теплоносителем, и только потом высчитать и накачать воздушную часть до нужного давления. Я правильно Вас понимаю?
если - да, то какое давление должно быть в системе теплоносителя? Оно ведь примерно во всех домах +/- одинаково?
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
BAXI-Ural писал(а): 20 дек 2023, 10:17
3. Качаете расширительный бак котла, при этом слушаете не идёт ли воздух в контур отопления .
Если воздух идет в контур отопления, значит и качать воздух бессмысленно!? Надо ремонтировать расш.бак? Иначе воздух постепенно перейдет в контур отопления и давление в нём опять будет повышаться?
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 22 дек 2023, 11:20
Bahus
Само собой.
При прочих равных бачок качают до килограмма. В систему давят 1,1-1,2. Этого вполне на пару этажей хватает.
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 22 дек 2023, 11:21
Дядя Фёдор
Starik писал(а): 19 дек 2023, 15:49
Это рекомендация в целом или для этого поста в частности?
Это и рекомендация, и совет в целом по жизни, а здесь именно для тебя.
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 22 дек 2023, 11:22
Bahus
Дядя Фёдор писал(а): 22 дек 2023, 11:19
Если воздух идет в контур отопления, значит и качать воздух бессмысленно!?
Проще проверить в обратную сторону. На заполненной системе давите золотник - пошла вода, значит мембрана худая. Да, это не всегда 100% результат, но если вода есть, то точно под замену.
Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
Добавлено: 22 дек 2023, 11:28
Дядя Фёдор
Bahus писал(а): 22 дек 2023, 11:20
При прочих равных бачок качают до килограмма.
речь идёт про 1 ат (бар) ?