Страница 1 из 1

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 16 дек 2023, 12:11
dimych
Есть котел Baxi Luna 3 240Fi, переделан из двухконтурного в одноконтурный, по классической схеме (комплект для подключения- новый трехходовой, датчик выносной, в параметрах включен как одноконтурный с бойлером). Подключено к Зонт H2. Работает с бойлером косвенного нагрева 100 литров Бакси.
При 68 градусах подачи модуляция около 35%, при активном разборе горячей воды по датчику котла температура в бойлере падает до 30-31 градуса при выставленных 45 (температура по собственному термометру бойлера около 50). Выше 70 градусов не видел чтобы подача поднималась. Границы теплоносителя установлены 30-85.
Какая температура подачи в бойлер должна быть? Максимум 70 градусов это норма для этого котла?

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 16 дек 2023, 15:24
bigbrother72
У меня тоже Luna 3 310 двухконтурник переделана в одноконтурник и бойлер
Kospel WP-100 TERMO HIT бойлер косвенного нагрева
Общая информация
Производитель Kospel (Польша)
Варианты монтажа Настенный (горизонтальный)
Конструкция бойлера Водяная рубашка
Технические характеристики
Объем 109 литров
Мощность теплообменника 20 кВт
Тип теплообменника Водяная рубашка
Площадь теплообменника 0,75 м²
Номинальная температура 80°C
Max давление в водопроводе 0,6 МПа
Линия рециркуляции Есть


+ рециркуляция ГВС.

Температура ГВС 45 градусов выставлена
Когда падает меньше 45 то греет потом до 49 градусов

Температура теплоносителя при это до 83 градусов примерно подымается.
Термодатчик установленный на обратке прямо перед котлом (прикручен ds18b20 через термопасту и сверху одета утеплитель "скорлупа" для термоизоляции датчика) показывает +50 при этом.

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 17 фев 2024, 17:06
JokerM
Такая же фигня. Луна 3 1.310, при наполнении ванны температура в бойлере падает с 45 градусов до 30, при этом температуры подачи в бкн ограничена 70 градусами и выше не растет, котел снижает модуляцию и держит эту температуру. В итоге бойлер остывает и не может держать заданную температуру воды 45 градусов. Ch sl выставлена 85 градусов. Куда копать не знаю. В идеале нужно ограничение в батареи 65-70 градусов, а в бкн 85. Но сделать так не получается у меня

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 18 фев 2024, 23:10
kdme56
JokerM писал(а): 17 фев 2024, 17:06 при этом температуры подачи в бкн ограничена 70 градусами и выше не растет
А зачем тебе выше 70 гр. Прекрасно бойлер прогревается до 64 гр, и держится, пока котёл не отключится по комнатному термостату.

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 19 фев 2024, 13:33
Starik
kdme56 писал(а): 18 фев 2024, 23:10пока бак не отключится по комнатному термостату.
:lol: :facepalm: Где термостат и где БКН... Ты вообще понимаешь что пишешь?

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 19 фев 2024, 22:55
kdme56
Starik писал(а): 19 фев 2024, 13:33
kdme56 писал(а): 18 фев 2024, 23:10пока бак не отключится по комнатному термостату.
:lol: :facepalm: Где термостат и где БКН... Ты вообще понимаешь что пишешь?
Даже очень понимаю.

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 20 фев 2024, 10:07
Starik
kdme56 писал(а): 19 фев 2024, 22:55Даже очень понимаю.
Сочувствую.

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 20 фев 2024, 11:27
BAXI-Ural
dimych, а если выставить не 45, а допустим 60, температура подачи поднимится на 15 С?
В конденсатниках задается превышение температуры теплоносителя над уставкой ГВС, допустим 25С...
Возможно и Luna-3 также
dimych писал(а): 16 дек 2023, 12:11 бойлером косвенного нагрева 100 литров Бакси
А модель какая?

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 20 фев 2024, 15:30
dimych
BAXI-Ural писал(а): 20 фев 2024, 11:27 dimych, а если выставить не 45, а допустим 60, температура подачи поднимится на 15 С?
В конденсатниках задается превышение температуры теплоносителя над уставкой ГВС, допустим 25С...
Возможно и Luna-3 также
dimych писал(а): 16 дек 2023, 12:11 бойлером косвенного нагрева 100 литров Бакси
А модель какая?
Нет, температура подачи не зависит от выставляемой температуры горячей воды. Что при 40, что при 50, больше 70 не греет.
Бойлер Baxi UBT 100

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 20 фев 2024, 18:55
Starik
dimych писал(а): 16 дек 2023, 12:11Подключено к Зонт H2.
А если зонт отключить?

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 20 фев 2024, 18:58
JokerM
Странная работа котла если честно. Бкн на 150л, теплообменник 30 кВт. Мощность позволяет работать бойлеру в проточном режиме, но из-за странного алгоритма работы котла бойлер начинает остывать при расходе воды.

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 20 фев 2024, 22:22
kdme56
JokerM писал(а): 20 фев 2024, 18:58 бойлер начинает остывать при расходе воды.
А почему он не должен остывать то при расходе воды.
Если расход быстрее нагрева, то извините...
Бойлер 120л, Всё в ванну скинул, и нет горячей, тёпленькая пошла, жди когда подогреет.
На вход хоть 100 гр дай, ждать приходится. 3/4 вход и змеевик с непонятной площадью отдачи, физически не успевает быстро греть. Поэтому в догонку бойлеру и стоит электрогрелка на 30л.

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 21 фев 2024, 16:58
JokerM
Может он и будет остывать, но не с такой скоростью. Котел использует не весь свой кпд на подогрев воды в бойлере. Он может греть лучше, эффективнее, но из-за тупой настройки не использует весь потенциал почему то

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 21 фев 2024, 22:15
Starik
JokerM писал(а): 21 фев 2024, 16:58но из-за тупой настройки не использует весь потенциал
Ты наверняка занимаешься разработкой и проектированием газовых котлов, раз так смело вещаешь. :lol:

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 22 фев 2024, 09:27
BAXI-Ural
JokerM, Какой параметры F03, F14, F15, F21 выставлены?

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 23 фев 2024, 11:04
dimych
У меня
F03 10
F14 100
F15 0
F21 60

Отправлено спустя 29 минут 31 секунду:
Starik писал(а): 20 фев 2024, 18:55
dimych писал(а): 16 дек 2023, 12:11Подключено к Зонт H2.
А если зонт отключить?
Проверил на всякий случай еще раз без зонта (когда только запускал, тоже без зонта пробовал) - все тоже самое. Держит 70, модулирует до нуля, перед самым отключением температура успевает подрасти до 73

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 23 фев 2024, 12:51
Starik
dimych писал(а): 23 фев 2024, 11:34Держит 70, модулирует до нуля, перед самым отключением температура успевает подрасти до 73
В инструкции (стр. 20) есть информация о возможности регулировки температуры в бойлере. Температуру подачи в змеевик бойлера (во вторичный теплообменник), при приготовлении ГВС, пользователю не позволено регулировать нигде и никак. ;)
Так что можешь смело выдыхать и спокойно созерцать графики, рисуемые зонтом. :lol:

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 23 фев 2024, 18:59
JokerM
BAXI-Ural писал(а): 22 фев 2024, 09:27 JokerM, Какой параметры F03, F14, F15, F21 выставлены?
F03-05
F14- 100
F15- 00
F21- 55

Отправлено спустя 7 минут 43 секунды:
Starik писал(а): 21 фев 2024, 22:15
JokerM писал(а): 21 фев 2024, 16:58но из-за тупой настройки не использует весь потенциал
Ты наверняка занимаешься разработкой и проектированием газовых котлов, раз так смело вещаешь. :lol:
Мне не надо этим заниматься, чтобы понимать тупость котла. В контур отопления он загружает 85 градусов без проблем. В контур бкн он загружает только 70 градусов. Хотя бойлер по паспорту может принимать теплоноситель до 110 градусов. Т. е. Для бойлера 85 градусов в теплообменнике не проблема. Котел может спокойно такую температуру выдавать, а бойлер принимать, но этого не происходит.

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 24 фев 2024, 12:21
Starik
JokerM писал(а): 23 фев 2024, 19:07Мне не надо этим заниматься, чтобы понимать тупость котла.
Разработкой, созданием и т.д. занимаются люди, котлы сами себя не создают - это справочная информация.
Словосочетание "тупость котла" к неодушевлённому предмету не применимо, зато как бы намекает на низкий уровень образования того, кто это словосочетание использовал. ;)

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 24 фев 2024, 18:29
JokerM
Starik писал(а): 24 фев 2024, 12:21
JokerM писал(а): 23 фев 2024, 19:07Мне не надо этим заниматься, чтобы понимать тупость котла.
Разработкой, созданием и т.д. занимаются люди, котлы сами себя не создают - это справочная информация.
Словосочетание "тупость котла" к неодушевлённому предмету не применимо, зато как бы намекает на низкий уровень образования того, кто это словосочетание использовал. ;)
По делу есть, что сказать, философ? Или твой низкий уровень образования не позволяет выдавать технические грамотные ответы?

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 26 фев 2024, 08:44
BAXI-Ural
В алгоритме нагрева бойлера заложено максимальное превышение температуры теплоносителя 25С.
Это прописано в параметре F51...

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 26 фев 2024, 18:29
JokerM
BAXI-Ural писал(а): 26 фев 2024, 08:44 В алгоритме нагрева бойлера заложено максимальное превышение температуры теплоносителя 25С.
Это прописано в параметре F51...
Не в курсе, с какой целью это сделано? И можно ли это как-то настроить? Например, изменить параметр f51?

Температура подачи при нагреве БКН

Добавлено: 05 мар 2024, 22:32
NukeMipt
BAXI-Ural, тоже столкнулся с этой проблемой. Нагрев работает только до 70, так как выставлена температура гвс 45. Подскажите, плз, как можно поменять этот параметр F51?