Страница 1 из 2

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 22 дек 2023, 22:14
АндрейВрн
Всем здравствуйте. Замучал меня тактовать мой котел Slim1300 in, 4 минуты греет, 3 отдыхает. Посоветовали поставить комнатный терморегулятор беспроводной, чтобы убрать такую частоту отключений/включений. Подскажите, без загонов какой именно купить термодатчик и в какую плату производить подключение?

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 22 дек 2023, 23:13
Starik
АндрейВрн писал(а): 22 дек 2023, 22:14чтобы убрать такую частоту отключений/включений.
Термостат не поможет, от слова - совсем. Котел так и будет работать до тех пор, пока не прогреет воздух в месте установки термостата. После срабатывания термостата котел остановится до тех пор, пока воздух (возле термостата) не остынет. Котел снова начнет работать в прежнем режиме...

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 23 дек 2023, 06:46
АндрейВрн
Понятно. Спасибо за полезную информацию. Значит, от тактования ничто не поможет😌.

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 23 дек 2023, 08:52
BAXI-Ural
Если среди зимы котел "тактует" - значит он выбран с кратным "запасом" мощности, которая может понадобится НИКОГДА.
С чем хозяина и "поздравляем": "тактование", низкий КПД, уменьшение ресурса, большие затраты на котел, газопровод, трубу, обслуживание, ремонт и прочие прелести...
Собственно, когда котел "тактует" в ещё теплое время года, - это нормально...

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 23 дек 2023, 10:10
kdme56
АндрейВрн писал(а): 23 дек 2023, 06:46 Понятно. Спасибо за полезную информацию. Значит, от тактования ничто не поможет😌.
Можно, нужно правильно настроить. У меня вот такой режим работы с термостатом зонт. В прошлом году работал с механическим термостатом, теперь просто в параллель стоит на 15 гр для подстраховки. А ZONT купил просто для контроля. Дом 150 м 2 э, старый, бревно, обложен кирпичом. Котёл Baxi 4s,24 кило, собран с внешнем бойлером 120 л. А в морозы -35 он вообще не отключался при T бака 75 гр.

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 23 дек 2023, 16:55
АндрейВрн
По котлу брал без особого запаса 29,4 кВт на дом в 250 метров, выставил температуру 45 градусов, а он тактует все равно, и клемму снял с модуля мощности. Что еще надо ему?😀 Вот и подумал, может комнатный поможет термодатчик. А куда его надо в плату подключить? В какую клемму и настроить еще правильно.

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
И расход газа бешенный, на температуру 45 градусов и наружней -5 съел 900 кубов, что то охренительно много.

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 23 дек 2023, 18:23
BAXI-Ural
АндрейВрн писал(а): 23 дек 2023, 16:56 И расход газа бешенный, на температуру 45 градусов и наружней -5 съел 900 кубов, что то охренительно много
Это почему это? За какой период?

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 23 дек 2023, 19:03
АндрейВрн
За 30 дней

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 23 дек 2023, 19:21
KUR33
Похоже дом свистит не хило.

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 23 дек 2023, 20:10
kdme56
АндрейВрн писал(а): 23 дек 2023, 16:56 По котлу брал без особого запаса 29,4 кВт на дом в 250 метров, выставил температуру 45 градусов, а он тактует все равно, и клемму снял с модуля мощности. Что еще надо ему?😀 Вот и подумал, может комнатный поможет термодатчик. А куда его надо в плату подключить? В какую клемму и настроить еще правильно.

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
И расход газа бешенный, на температуру 45 градусов и наружней -5 съел 900 кубов, что то охренительно много.
Термостат комнатный TEPLOCOM TS-2AA/8A, проводной реле 250В,8А Я ставил такой. Вместо перемычки на плате. Жрёт из за частых включений. 400-600 кубов мои расходы газа.

Отправлено спустя 15 минут 8 секунд:
АндрейВрн писал(а): 22 дек 2023, 22:14Slim 1300in
7. Присоединение комнатного термостата
• Получить доступ к клеммной колодке в соответствии с § 5.1.
• Снять перемычку с клемм (1) и (2) клеммной колодки (см. электрическую схему § 6).
• Протянуть кабель из двух проводов через кабельный зажим котла и присоединить кабель к указанным клеммам
(рекомендуется использовать кабель с медными жилами 3x1 мм2

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 23 дек 2023, 21:07
АндрейВрн
Спасибо большое за совет, обязательно попробую. А возможно не проводной, а то уже электрика сделана и отштукатурены стены.

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 23 дек 2023, 22:16
Starik
АндрейВрн писал(а): 23 дек 2023, 16:56может комнатный поможет термодатчик.
Пока думаешь, схемку системы отопления накидай, может что-то увидим "непотребное".

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 23 дек 2023, 23:42
kdme56
АндрейВрн писал(а): 23 дек 2023, 21:07 Спасибо большое за совет, обязательно попробую. А возможно не проводной, а то уже электрика сделана и отштукатурены стены.
Наружный уличный проводной, Проще тянуть. Или ZONT прикупить к нему две приблуды ещё надо, на ихнем сайте. Но цены конечно...

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 23 дек 2023, 23:53
АндрейВрн
Вот схематично схема отопления
Вот схематично схема отопления
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Радиаторы 1 и 2 этажа через коллектор сделаны, каждому радиатору свой шитик

Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Температура сейчас на котле выставлена 45 градусов, так как на улице -1. 3 минуты работает, 3 отдыхает, разница в гидрострелке 5 градусов. Но обратка быстро остывает до 38 и опять включается. Может теплые полы много забирают

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 24 дек 2023, 11:09
kdme56
АндрейВрн писал(а): 24 дек 2023, 00:00 Вот схематично схема отопления
Примерно как и меня, Только у меня кольцевая , радиаторы в параллель.. И кроме насосов на бойлер и на котёл.
В настройках меняй паузу на 10 минут если есть. Меняй мощность, идёт быстрый нагрев ...кольцо -бак- гидрострелка...маленькое. Нагретая вода в бойлере тоже держит баковый предел, т к нет трёхходового крана для перекрытия теплоносителя от котла.
Если внутри бака есть насос, зачем ещё насос..для гидрострелки вполне бакового хватает.
Насос на бойлер тоже в крайнем случае ставят, у меня без него вполне хватает котлового, 120 л.

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 24 дек 2023, 11:49
АндрейВрн
Котел напольный без насоса идет, бойлер косвенного нагрева также включается отдельно своим насосом

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 24 дек 2023, 12:53
kdme56
АндрейВрн писал(а): 24 дек 2023, 11:49 бойлер косвенного нагрева также включается отдельно своим насосом
Он на постоянке или управляем.

Отправлено спустя 6 минут 42 секунды:
АндрейВрн писал(а): 24 дек 2023, 11:49 Котел напольный без насоса идет, бойлер косвенного нагрева также включается отдельно своим насосом
Какие параметры котла в настройках.

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 24 дек 2023, 15:04
АндрейВрн
Приоритет стоит у насоса бойлера, потом он его выключает и включается насос для отопления. Температура стоит сейчас на 40*

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 24 дек 2023, 15:29
Starik
АндрейВрн писал(а): 24 дек 2023, 00:00Может теплые полы много забирают
Теплый пол сильно инерционный, он не может быстро забирать тепло.
Сколько батарей отопления в каждой ветке, если не секрет? К чему подвожу, необходимо сбалансировать ветку с батареями: последняя открыта на всю, первую "зажимать" краном сильнее всего (на слух: ухо на батарею, крутить кран и слушать).
Остальные подробности - если заинтересовало.

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 24 дек 2023, 19:34
kdme56
АндрейВрн писал(а): 24 дек 2023, 15:04 Приоритет стоит у насоса бойлера, потом он его выключает и включается насос для отопления. Температура стоит сейчас на 40*
Когда снимается тепловая нагрузка с бойлера вся мощь котла прёт на малый круг гидрострелки. Там ведь смеситель имеется, вот и получаешь повышение температуры в самом котле. Насосы на радиаторы не успевают сразу увести тепло с гидрострелки.
У меня летом при нагреве бойлера с такой же гидрострелкой начинается тактование, на котле всё те же 70, поэтому при включении бойлера работает ещё один радиатор на первом этаже в ванной, как компенсатор отбора лишней температуры, другие три отключены.
Когда вода 65 уже по внешнему термодатчику, всё отключается. Итак по кругу. Ну а в сильную жару, проще электронагреватель на 100 л использовать.

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 24 дек 2023, 23:13
АндрейВрн
Starik писал(а): 24 дек 2023, 15:29
АндрейВрн писал(а): 24 дек 2023, 00:00Может теплые полы много забирают
Теплый пол сильно инерционный, он не может быстро забирать тепло.
Сколько батарей отопления в каждой ветке, если не секрет? К чему подвожу, необходимо сбалансировать ветку с батареями: последняя открыта на всю, первую "зажимать" краном сильнее всего (на слух: ухо на батарею, крутить кран и слушать).
Остальные подробности - если заинтересовало.
Радиаторов 2 ветки по 4 штуки. У меня стоит коллектор на каждом этаже, распределение идет равное не последовательно

Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
kdme56 писал(а): 24 дек 2023, 19:34
АндрейВрн писал(а): 24 дек 2023, 15:04 Приоритет стоит у насоса бойлера, потом он его выключает и включается насос для отопления. Температура стоит сейчас на 40*
Когда снимается тепловая нагрузка с бойлера вся мощь котла прёт на малый круг гидрострелки. Там ведь смеситель имеется, вот и получаешь повышение температуры в самом котле. Насосы на радиаторы не успевают сразу увести тепло с гидрострелки.
У меня летом при нагреве бойлера с такой же гидрострелкой начинается тактование, на котле всё те же 70, поэтому при включении бойлера работает ещё один радиатор на первом этаже в ванной, как компенсатор отбора лишней температуры, другие три отключены.
Когда вода 65 уже по внешнему термодатчику, всё отключается. Итак по кругу. Ну а в сильную жару, проще электронагреватель на 100 л использовать.
Сейчас я вообще отключил ГВС, так как ремонт идет и пользуюсь только отоплением. И тактует зараза через каждые 3-5 минут. И расход за месяц 900 кубов, может из за тактования?

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 25 дек 2023, 11:49
BAXI-Ural
Тактует потому-что сильный пербор по мощности, из-за этого кэффективность котла снижена. Не в разы, но 15% - 20% вполне могут быть потери из-за перебора...

Но в основном расход газа идет из-за теплопотерь здания

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 25 дек 2023, 13:27
Starik
АндрейВрн писал(а): 24 дек 2023, 23:16У меня стоит коллектор на каждом этаже, распределение идет равное не последовательно
Это надо понимать как то, что смонтирована коллекторно-лучевая система отопления? Как на этой картинке (трубы к батареям в полу залиты).
лучевая.jpg
На рисунке у тебя больше похоже на обычное двухтрубное подключение радиаторов.

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 25 дек 2023, 14:50
Bahus
kdme56 писал(а): 23 дек 2023, 20:25 Термостат комнатный TEPLOCOM TS-2AA/8A
Есть беспроводная версия этого термостата.

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 25 дек 2023, 21:12
АндрейВрн
Starik писал(а): 25 дек 2023, 13:27
АндрейВрн писал(а): 24 дек 2023, 23:16У меня стоит коллектор на каждом этаже, распределение идет равное не последовательно
Это надо понимать как то, что смонтирована коллекторно-лучевая система отопления? Как на этой картинке (трубы к батареям в полу залиты).лучевая.jpg
На рисунке у тебя больше похоже на обычное двухтрубное подключение радиаторов.
Рисунок схематично был. Да, коллекторно-лучевая у меня, трубы залиты в полу.

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 25 дек 2023, 22:00
kdme56
АндрейВрн писал(а): 24 дек 2023, 23:16 Сейчас я вообще отключил ГВС, так как ремонт идет и пользуюсь только отоплением. И тактует зараза через каждые 3-5 минут. И расход за месяц 900 кубов, может из за тактования?
Один раз делал соседу времянку до покупки термостата. Убрал перемычку, присоединил провода, провода на контакты реле, а срабатывание реле на таймер который в розетку просто вставляется. Паузы делал он по погоде, вот такой колхоз был временный. :D

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 25 дек 2023, 22:07
Starik
АндрейВрн, тогда идея с балансировкой батарей не подходит. Но есть другие. :) Распространено использование термоголовок, к примеру (этакие термостаты на подачу в батарею).
Температура в доме устраивает или "прохладно как-то"? Есть перегретые помещения и недогретые?

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 25 дек 2023, 22:25
АндрейВрн
Starik писал(а): 25 дек 2023, 22:07 АндрейВрн, тогда идея с балансировкой батарей не подходит. Но есть другие. :) Распространено использование термоголовок, к примеру (этакие термостаты на подачу в батарею).
Температура в доме устраивает или "прохладно как-то"? Есть перегретые помещения и недогретые?
Сейчас на улице тепло, при выставленных параметрах 40 градусах радиаторов и теплые полы 28 в доме тепло равномерно

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Термоголовки планирую ставить на радиаторы, но возникает вопрос. Если я зажму все батареи, то как через коллектор будет идти нормальная циркуляция? Насос же будет упираться. Значит, одну из веток нельзя закрывать

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 25 дек 2023, 22:41
am.NIKI
Эксплуатирую такой-же котел 18 год. Дом 200 м. кв. По поводу тактования, у меня он работает с циклом 6 мин, меняется только время работы. Сейчас где то 2,5 на 3,5 мин. Расход без воды за декабрь 700 м.куб.

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Добавлено: 26 дек 2023, 07:49
BAXI-Ural
am.NIKI, сейчас в Пензе -2... Котел работает примерно на 1/4 своей полной мощности, с соответствующим КПД. При -25 мощность котла будет 1/2 примерно.
Вопрос: почему брали столь мощный котел? Есть ли у вас резервный источник теплоснабжения (а то вдруг этот Slim поломается)?