Страница 1 из 1

высокое давление

Добавлено: 02 янв 2024, 09:32
spag
Всех с наступившем, такая проблема Baxi мейн 5, высокое давление, постоянно льет через предохранительный клапан, сливаю воду до 1,5 бара через 5 минут опять больше 2 бар, выключаю подачу воды, давление не падает. Как определить кран подпитки это или прогорел тепло-обменик ?
И скорее всего порвалась мембрана, накачиваю 1,5 бара и минут через 5 там уже ничего нет. И при открытие крышки там вода на золотнике?

высокое давление

Добавлено: 02 янв 2024, 10:53
Сheerav
Да, скорее всего...

высокое давление

Добавлено: 02 янв 2024, 11:53
BAXI-Ural
Сумбур какой-то...
Без работающего расшир.бака при нагреве давление будет сразу расти, сработает ПСК, а потом в ноль... И так по кругу

высокое давление

Добавлено: 02 янв 2024, 12:15
spag
BAXI-Ural писал(а): 02 янв 2024, 11:53 Сумбур какой-то...
Без работающего расшир.бака принагреве давление будет сразу расти, сработает ПСК, а потом в ноль... И так по кругу
Я вообще не понимаю куда смотреть. Подача воды отключена, давление примерно 1,5 и при нагреве поднимается до 1.7-2 , горелка перестает работать и через пару минут опять 1,5.

высокое давление

Добавлено: 02 янв 2024, 13:42
BAXI-Ural
spag писал(а): 02 янв 2024, 12:15 Я вообще не понимаю куда смотреть.
Блин! Когда у вас зубы заболят, вы же не перед зеркалом шуруповертом их... а к стоматологу платному...
Найдите специалиста!

высокое давление

Добавлено: 02 янв 2024, 13:51
spag
BAXI-Ural писал(а): 02 янв 2024, 13:42
spag писал(а): 02 янв 2024, 12:15 Я вообще не понимаю куда смотреть.
Блин! Когда у вас зубы заболят, вы же не перед зеркалом шуруповертом их... а к стоматологу платному...
Найдите специалиста!
Про зубы, я бы сказал, совсем не корректное сравнение, по технике я отлично понимаю и могу все сам отремонтировать, главное продиагностировать. Живу за городом, специалиста вызывать, платить крупную сумму за вызов, при том, что на обычной машине сейчас не проехать да и в праздники никто не поедет. Мне сейчас самому надо найти проблему.
Суть в другом. Я спросил как проверить, что именно вышло из строя тепло-обменик или кран подпитки ? какие симптомы ?
Перекрыл воду, давление не поднимается все работает штатно, похоже на кран ?

высокое давление

Добавлено: 02 янв 2024, 15:49
BAXI-Ural
Кран или дырка между контурами в теплообменнике... перекрытием входа хол.воды так не выяснить/
Снять насос и после этого дать давление ХВС. Потечет или из входного гидроузла, либо сверху из теплообменника...

По расшир.баку - отдельная история.

высокое давление

Добавлено: 08 янв 2024, 14:03
spag
В общем ситуация сейчас такая, поменял теплообменик, но теперь котел не включается выдает ошибку е02. Как проверить датчик температуры контура отопления ? он звониться должен ?

высокое давление

Добавлено: 08 янв 2024, 14:29
Starik
spag писал(а): 08 янв 2024, 14:03он звониться должен ?
Обязан. Таблица "звонков"
датчики Ом.jpg

высокое давление

Добавлено: 08 янв 2024, 15:55
spag
Starik писал(а): 08 янв 2024, 14:29
spag писал(а): 08 янв 2024, 14:03он звониться должен ?
Обязан. Таблица "звонков"датчики Ом.jpg
спасибо мой не звонится ((

Отправлено спустя 26 минут 59 секунд:
Starik писал(а): 08 янв 2024, 14:29
spag писал(а): 08 янв 2024, 14:03он звониться должен ?
Обязан. Таблица "звонков"датчики Ом.jpg
хотел поставить на время резистор на 1,5 кОма, но котел не заускается все равно (

высокое давление

Добавлено: 08 янв 2024, 17:03
Starik
spag писал(а): 08 янв 2024, 16:22мой не звонится ((
Ты сумел его сломать, однако.

высокое давление

Добавлено: 08 янв 2024, 17:27
spag
Starik писал(а): 08 янв 2024, 17:03
spag писал(а): 08 янв 2024, 16:22мой не звонится ((
Ты сумел его сломать, однако.
походу когда менял теплообменик как то получилось

Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Starik писал(а): 08 янв 2024, 17:03
spag писал(а): 08 янв 2024, 16:22мой не звонится ((
Ты сумел его сломать, однако.
запускаться же котел из-за него не будет ?

высокое давление

Добавлено: 08 янв 2024, 18:04
Starik
spag писал(а): 08 янв 2024, 17:28запускаться же котел из-за него не будет?
Не будет. Если надо отопление, то посиди без ГВС, датчики взаимозаменяемые, переставь местами.

высокое давление

Добавлено: 08 янв 2024, 18:09
spag
Starik писал(а): 08 янв 2024, 18:04
spag писал(а): 08 янв 2024, 17:28запускаться же котел из-за него не будет?
Не будет. Если надо отопление, то посиди без ГВС, датчики взаимозаменяемые, переставь местами.
Так он там один такой датчик который по середине

Отправлено спустя 11 минут 20 секунд:
Что еще можно проверить, при ошибке е02 ?

высокое давление

Добавлено: 08 янв 2024, 18:44
BAXI-Ural
Е02? Дык это STBшка, предохранительный термостат. Просто контакты, для проверки можно просто перемкнуть

высокое давление

Добавлено: 08 янв 2024, 18:51
spag
BAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 18:44 Е02? Дык это STBшка, предохранительный термостат. Просто контакты, для проверки можно просто перемкнуть
перемыкал, такая же ошибка е02, котел не запускается

и когда перемыкал насос переставал работать

высокое давление

Добавлено: 08 янв 2024, 20:10
Starik
spag писал(а): 08 янв 2024, 18:21Так он там один такой датчик который по середине
Ты уж определись о каком датчике речь ведешь, ты ж сначала вопрошал:
spag писал(а): 08 янв 2024, 14:03Как проверить датчик температуры контура отопления? он звониться должен?
Вызвал бы специалиста, не пришлось бы так долго возиться. А так еще может оказаться, что дозамыкался аж до новой платы.

высокое давление

Добавлено: 08 янв 2024, 20:22
spag
Starik писал(а): 08 янв 2024, 20:10 Вызвал бы специалиста, не пришлось бы так долго возиться. А так еще может оказаться, что дозамыкался аж до новой платы.
Да не ездиют ко мне специалисты )) Плату как можно проверить ? я так понимаю, что если бы датчик какой-то глючил то котел завелся хотя бы на пару минут, а тут после включения он через 2 секунды выдает ошибку е02, и не дает ничего сделать.

высокое давление

Добавлено: 08 янв 2024, 20:27
BAXI-Ural
spag писал(а): 08 янв 2024, 18:21 Так он там один такой датчик который по середине
Таак... это какой-такой "посередине"? Какой цвет проводов, к какому штекер на плате?

высокое давление

Добавлено: 08 янв 2024, 20:30
spag
BAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 20:27
spag писал(а): 08 янв 2024, 18:21 Так он там один такой датчик который по середине
Таак... это какой-такой "посередине"? Какой цвет проводов, к какому штекер на плате?
цвет проводов синий уходит на плату если смотреть на ней слева сверху есть три штекера, вот в самый первый от себя

https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-b ... c-9951610/ вот такой датчик

высокое давление

Добавлено: 08 янв 2024, 20:54
BAXI-Ural
ИСКЛЮЧИТЕ обрыв цепи этого датчика( сам датчик, наконечники, провода, штекер....
А то обидно будет плату зазря менять...

высокое давление

Добавлено: 08 янв 2024, 21:02
spag
BAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 20:54 ИСКЛЮЧИТЕ обрыв цепи этого датчика( сам датчик, наконечники, провода, штекер....
А то обидно будет плату зазря менять...
от всех датчиков прозвонил провода, каждый датчик прозвонил, единственный не рабочий датчик который не звонится этот вот этот на который еще наносится термопаста, предохранительный клапан.

высокое давление

Добавлено: 08 янв 2024, 21:50
BAXI-Ural
Это посто контактный термостат, для проверки можно просто поставить вместо него перемычку

высокое давление

Добавлено: 08 янв 2024, 22:00
spag
BAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 21:50 Это посто контактный термостат, для проверки можно просто поставить вместо него перемычку
Да я это понял, я ставил туда резистор и просто перемыкал, толку ноль, скорее всего как то пожег плату

высокое давление

Добавлено: 09 янв 2024, 16:42
spag
Решил проблему, необходимо было просто поменять термореле вот это, пришел в радиомагазин и за 60 рублей купил его на 100 градусов, и все работает. А когда перемыкал провода, надо было просто резет нажать :facepalm: , а я ждал маны небесной ) в общем поставил реле нажал резет и все заработало.

высокое давление

Добавлено: 09 янв 2024, 17:17
BAXI-Ural
И вы признались в своем фейле... :roll: Похвально!