Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления

Добавлено: 05 янв 2024, 18:22
Ильнар
Здравствуйте. Вопрос по "действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления"(«CH O>»). На котле выставляю температуру 60 С, но значение "СH О" всегда остается на 48 С и не меняется в настройках. Ambron и Modul стоит 0. Выносного датчика нету.

Отправлено спустя 1 час 3 минуты 33 секунды:
Если говорить коротко, то температура батарей не поднимается выше 48-50 (Измерял по первой батареи) Выставляю температуру 60, 70 и ничего не происходит.

Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления

Добавлено: 06 янв 2024, 11:02
Bahus
При Ambon=0 (то есть с выключенным комнатным датчиком) температура теплоносителя задаётся кнопками "+/- радиатор" на панели. Заходить в меню параметров не нужно.

Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления

Добавлено: 08 янв 2024, 08:28
Ильнар
А я уже нашел проблему, низкое давление газа. Поэтому котел больше 50 градусов не поднимает.