Уважаемые гости и пользователи форума.
Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
Ильнар
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2024, 18:10
Откуда: Подольск
Мой котел: baxi nuvola-3 comfort 320 fi

Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления

Сообщение Ильнар »

Здравствуйте. Вопрос по "действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления"(«CH O>»). На котле выставляю температуру 60 С, но значение "СH О" всегда остается на 48 С и не меняется в настройках. Ambron и Modul стоит 0. Выносного датчика нету.

Отправлено спустя 1 час 3 минуты 33 секунды:
Если говорить коротко, то температура батарей не поднимается выше 48-50 (Измерял по первой батареи) Выставляю температуру 60, 70 и ничего не происходит.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12258
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления

Сообщение Bahus »

При Ambon=0 (то есть с выключенным комнатным датчиком) температура теплоносителя задаётся кнопками "+/- радиатор" на панели. Заходить в меню параметров не нужно.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Ильнар
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2024, 18:10
Откуда: Подольск
Мой котел: baxi nuvola-3 comfort 320 fi

Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления

Сообщение Ильнар »

А я уже нашел проблему, низкое давление газа. Поэтому котел больше 50 градусов не поднимает.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Теплообменник на Котел - Baxi Nuvola-3 comfort 320 fi
    МаринаС » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    1910 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1925 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    3119 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Помогите решить проблему!! Baxi nuvola3 comfort 320 fi
    Andrei777 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    1821 Просмотры
    Последнее сообщение Andrei777
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    2071 Просмотры
    Последнее сообщение antibot

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя