Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
Ильнар
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2024, 18:10
Откуда: Подольск
Мой котел: baxi nuvola-3 comfort 320 fi

Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления

Сообщение Ильнар »

Здравствуйте. Вопрос по "действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления"(«CH O>»). На котле выставляю температуру 60 С, но значение "СH О" всегда остается на 48 С и не меняется в настройках. Ambron и Modul стоит 0. Выносного датчика нету.

Отправлено спустя 1 час 3 минуты 33 секунды:
Если говорить коротко, то температура батарей не поднимается выше 48-50 (Измерял по первой батареи) Выставляю температуру 60, 70 и ничего не происходит.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13183
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления

Сообщение Bahus »

При Ambon=0 (то есть с выключенным комнатным датчиком) температура теплоносителя задаётся кнопками "+/- радиатор" на панели. Заходить в меню параметров не нужно.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Ильнар
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 янв 2024, 18:10
Откуда: Подольск
Мой котел: baxi nuvola-3 comfort 320 fi

Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления

Сообщение Ильнар »

А я уже нашел проблему, низкое давление газа. Поэтому котел больше 50 градусов не поднимает.