Страница 1 из 1

трехходовой клапан рабоатет на оборот

Добавлено: 06 янв 2024, 16:41
Maestro
котел Baxi Ampera 14 + бойлер 150 литров Hajdu
имеется трехходовой клапан с электроприводом Thermex dline T
суть проблемы - клапан работает не правильно, при установке режима" отопление" в настройках котла он греет ГВС
и наоборот при установке режим "ГВС" греет канал отопления, то есть клапан работает наоборот
как можно исправить проблему, электрика подключена правильно

трехходовой клапан рабоатет на оборот

Добавлено: 06 янв 2024, 20:22
Bahus
Электрика привода установлена неправильно. Поменяйте 2 провода местами. Общий на месте

трехходовой клапан рабоатет на оборот

Добавлено: 07 янв 2024, 15:37
Maestro
какие именно менять? какого цвета? фото есть?

трехходовой клапан рабоатет на оборот

Добавлено: 08 янв 2024, 13:32
Bahus
В семинарской тетради есть распиновка. Скачайте из аптечки

трехходовой клапан рабоатет на оборот

Добавлено: 01 сен 2024, 21:32
astrom15
Maestro писал(а): 06 янв 2024, 16:41 имеется трехходовой клапан с электроприводом Thermex dline T
Доброго! в итоге как подключили?
Bahus писал(а): 08 янв 2024, 13:32 Скачайте из аптечки
2024-09-01_21-30-16.jpg

трехходовой клапан рабоатет на оборот

Добавлено: 02 сен 2024, 11:48
Bahus
Есть такая проблема. Решаю.
В соседней теме скрин с родной распиновкой прилепил.