Страница 1 из 1

Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы

Добавлено: 08 янв 2024, 22:44
mmishourovsky
Начну с того, что собрана система отопления и гвс на базе указанного котла. С тз архитектуры системы отопления: от котла отходит трасса к колектору радиаторов, на ней-же смесительный узел теплого пола. Тройником сделан отвод на смесительный узел нагревателя вентиляции.

Гвс: отдельная трасса. Обратка общая. Датчик гвс подключен к котлу. Датчик в бойлере косвенного нагрева.
Дом: 125м2


Недавно установил baxi connect +. Настроил управление по воздуху, датчик воздуха -в самом холодном помещении (тамбур, там 2 радиатора). Контроллер использует ПЗА управление (информации из интернета)

Какая есть проблема: когда я уезжаю, включаю эконом режим. В нем хотелось бы выключить гвс, либо поддерживать на минимальном уровне. Пробовал две комбинации: либо в контуре гвс в контроллере выставить минимальную температуру (скажем 15-20 градусов), либо вообще контур гвс выключить (в настройках указать это)

Практически пару раз удавалось достичь правильного поведения: температура гвс плавно снижалась к целевой 20градусов. Но в большинстве циклов (недель),почему-то гвс температура около 40 градусов.

Режим анти-легионелла включён (и работает). Каких либо ошибок ни контролёр ни котел не выдают.

Тех поддержка микролайн: мягко говоря не очень. Всё сводится к тому, что я что-то не так делаю.

Меня эта проблема с гвс напрягает только по одной причине: зачем постоянно греть 200 литровый бойлер?

Ещё один момент: стоит ли снизить мощность котла?(все таки он сильно мощнее, чем нужно)

Буду благодарен за советы


Да, видел тут вопросы по работе с внешней панелью.у меня все норм. Панель работает. Единственное что иногда (регулярно) бывает: ошибки канала связи opentherm. Тех поддержка предлагает заменить линию от контроллера к котлу на витую пару. Но ошибки бывают редко, 1-2раза в день. Пока руки не дошли.

Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы

Добавлено: 09 янв 2024, 16:57
BAXI-Ural
mmishourovsky писал(а): 08 янв 2024, 22:44 Ещё один момент: стоит ли снизить мощность котла?(все таки он сильно мощнее, чем нужно)
Он сам снизит сколько возможно.
mmishourovsky писал(а): 08 янв 2024, 22:44 Практически пару раз удавалось достичь правильного поведения: температура гвс плавно снижалась к целевой 20градусов. Но в большинстве циклов (недель),почему-то гвс температура около 40 градусов.
Попробуйте отключить антилегионелу и понаблюдать

Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы

Добавлено: 10 янв 2024, 00:48
mmishourovsky
Из интересного: на улице потеплело, и как ни странно, температура гвс постепенно (но оч медленно) снижается.
Ощущение, что котёл подогревает воду. Режим антилегионеллы выключу в выходные. Тогда будет понятно, помогло-ли.

Вот как выглядит график температуры сегодня и за декабрь 2023.

Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы

Добавлено: 22 янв 2024, 10:17
mmishourovsky
Ну что могу сказать: отключение антилегионеллы действительно помогло. Мин температуру отрегулировать на котле нельзя (там 35гр стоит)

Что ещё заметил: когда на улице становится холодно, котел естественно сильнее греет. И на гвс все-же температура немного растёт.

Я уж стал думать-может трёхходовой клапан немного пропускает теплоноситель в гвс?

Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы

Добавлено: 23 янв 2024, 10:10
Bahus
Вряд ли. Обычно в другую сторону беда бывает. Картридж на отопление полностью зажат, на ГВС полностью отпущен.
Так-то можно достать, хотя бы отмыть.