Правильно ли работает котел ?

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.
Ответить

Автор темы
Igor_6262
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 янв 2024, 17:29
Откуда: Ярославль
Мой котел: Baxi ECO LAIF 24F

Правильно ли работает котел ?

Сообщение Igor_6262 »

Котел BAXI ECO Life 24 F , дом 150 кв м , поставил на отопление 65 гр, и котел постоянно молотит и держит 65 град .... так и должно быть ?
До замены стоял Протерм Ягуар - у него если поставить к примеру 65 гр , то он набирал 70 гр и выкл , остывал и снова вкл и т.д.
А BAXI постоянно молотит ....... это нормально ? Боюсь не перегрелся бы ...
Срабатывает только по комнатному регулятору ....
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Правильно ли работает котел ?

Сообщение Starik »

Ответов на этот вопрос на форуме достаточно.
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Правильно ли работает котел ?

Сообщение Bahus »

Было бы на улице +5°С тоже бы догрел до 70 и выключился бы, не поверите. Всё нормально.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
Igor_6262
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 янв 2024, 17:29
Откуда: Ярославль
Мой котел: Baxi ECO LAIF 24F

Правильно ли работает котел ?

Сообщение Igor_6262 »

Нет ... он просто до 70 не доходит так и молотит 65
#4
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Правильно ли работает котел ?

Сообщение BAXI-Ural »

Igor_6262 писал(а): 11 янв 2024, 10:44 Нет ... он просто до 70 не доходит так и молотит 65
Bahus писал(а): 11 янв 2024, 10:38 Было бы на улице +5°С тоже бы догрел до 70 и выключился бы
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Правильно ли работает котел ?

Сообщение Starik »

Igor_6262 писал(а): 11 янв 2024, 09:43А BAXI постоянно молотит...
Сформулируй чего ты хочешь, тогда можно будет что-то подсказать.
#6

Автор темы
Igor_6262
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 янв 2024, 17:29
Откуда: Ярославль
Мой котел: Baxi ECO LAIF 24F

Правильно ли работает котел ?

Сообщение Igor_6262 »

Котел BAXI ECO Life 24 F , дом 150 кв м , поставил на отопление 65 гр, и котел постоянно молотит и держит 65 град .... так и должно быть ?
Он так и будет молотить на 65 гр? выше не поднимается ... Просто боюсь что перегрев будет
#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Правильно ли работает котел ?

Сообщение BAXI-Ural »

Igor_6262 писал(а): 11 янв 2024, 13:30 поставил на отопление 65 гр, и котел постоянно молотит и держит 65 град .... так и должно быть ?
Да! Вы же сами хотите от него 65С!
Igor_6262 писал(а): 11 янв 2024, 13:30 Просто боюсь что перегрев будет
Дык вы можете и 85 поставить! Что за недоверие технике? :)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#8

Автор темы
Igor_6262
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 янв 2024, 17:29
Откуда: Ярославль
Мой котел: Baxi ECO LAIF 24F

Правильно ли работает котел ?

Сообщение Igor_6262 »

Дык я и спрашиваю ... он должен выкл на какое то время? или так и будет молотить ?
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Правильно ли работает котел ?

Сообщение Starik »

Igor_6262 писал(а): 11 янв 2024, 13:30котел постоянно молотит и держит 65 град
Это означает, что система отопления и котел уравновешены, т.е. котел дает столько тепла, сколько СО может поглотить.
Выше температуру выставишь, нагреет выше и снова уравновесится.
Снова спрашиваю: что не устраивает, что хочешь изменить?
#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Правильно ли работает котел ?

Сообщение BAXI-Ural »

Igor_6262 писал(а): 11 янв 2024, 13:40 Дык я и спрашиваю ... он должен выкл на какое то время? или так и будет молотить ?
Напомнило "Ералаш".... :wall:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#11

yas
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 янв 2024, 12:56
Откуда: Москва
Мой котел: ECO4s 1.24F
Благодарил (а): 2 раза

Правильно ли работает котел ?

Сообщение yas »

Всем привет!
К сожалению пока новые темы создавать не могу, но очень хочется получить ответ на вопрос...

Котёл ECO4s 1.24F - не работает на минимальной модуляции
Что хочется от котла: греть тёплый пол одного контура на +45
Схема: котёл → гидрострелка от прокситерм → смесительная группа тёплого пола → коллектор → ну и сами контуры тёплого пола (7 шт по 60-80м).
Насос сразу скажу подобран норм.

В итоге что имею и как исправить?
Игрался с настройками: мин. низ → верх макс. → отсрочка вкл. котла. → выставление температуры подачи +34 +45 +55 +65.
Котёл вкл. на 10-15 сек, догоняет по верху выставленной темп. и выключается. через 1-3 минуты (в зависимости от игры с отсрочкой) повторяется по кругу (тактование).
В итоге - чтобы не было выставлено в настройках на котле: разные температуры, верх-низ и дт, а форсы всё равно фигачат на все деньги!

не пробовал выставить: верх-низ 0-0 или 0-10, 10-11 хз в общем..


Куда копать и что делать?
Или котёл не алё, или лыжи не едут (((
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Правильно ли работает котел ?

Сообщение Bahus »

yas писал(а): 11 янв 2024, 14:38 К сожалению пока новые темы создавать не могу, но очень хочется получить ответ на вопрос...
Как так? Кто посмел запретить?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Автор темы
Igor_6262
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 янв 2024, 17:29
Откуда: Ярославль
Мой котел: Baxi ECO LAIF 24F

Правильно ли работает котел ?

Сообщение Igor_6262 »

Спасибо за ответ . просто переживал что котел перегреется или еще что нить
еще раз спасибо
#14
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Правильно ли работает котел ?

Сообщение BAXI-Ural »

Задача котла - поддерживать заданную температуру теплоносителя, что он и делает регулируя (модулируя) автоматически расход газа, а стало быть и тепловую мощность.

У котла есть модулируемый диапазон мощности, от минимальной, до максимальной, за пределы которого выходить нельзя.

Если потребляемая домом (системой отопления) тепловая мощность находится в диапазоне мощности котла, то котел работает непрерывно на какой-то температуре
Если потребляемая мощность меньше, чем минимальная мощность котла, то котел работает с остановками, тем самым уменьшая среднюю мощность до потребляемой.
И это нормально и правильно.

Когда котел работает уже на минимальной мощности, но она избыточна, температура теплоносителя растет сверх установленной до 5 градусов, после чего горелка отключается, на программно установленную паузу.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#15

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 13 раз

Правильно ли работает котел ?

Сообщение kdme56 »

yas писал(а): 11 янв 2024, 14:38 Что хочется от котла: греть тёплый пол одного контура на +45
Мощность контура то какая.
Если маленькая то конечно, будет тыр пыр. Убирай макс мощность, которая будет соответствовать мощности твоего контура, паузу на 10 мин.
#16

Автор темы
Igor_6262
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 янв 2024, 17:29
Откуда: Ярославль
Мой котел: Baxi ECO LAIF 24F

Правильно ли работает котел ?

Сообщение Igor_6262 »

Профессиональный ответ .... спасибо всем . я понял
#17

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Правильно ли работает котел ?

Сообщение Starik »

Igor_6262 писал(а): 12 янв 2024, 11:09спасибо всем . я понял
Так чего хотел, так и не скажешь? Не стесняйся, спрашивай. Изменить режим работы котла, что ли? Так это не сложно (рассказать и сделать).
#18

Автор темы
Igor_6262
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 янв 2024, 17:29
Откуда: Ярославль
Мой котел: Baxi ECO LAIF 24F

Правильно ли работает котел ?

Сообщение Igor_6262 »

Да все просто . Раньше стоял Протерм Ягуар 24 он так и работал - поставишь 65 , он набрал 70 и выкл
остыл немного и опять вкл .... и было как то спокойно :)
Пришло время ... заменили котел . посоветовали Baxi Eco Life 24 ... пришли поставили , ни чего не пояснили
А я заинтересовался и решил все проверить .... Вот и прыгаю вокруг котла уже неделю
Только вчера понял что, все регулируется с помощью регулировки мощности котла и временем задержки зажигания горелки
Вот как то так .... Всегда хочется понять как все устроено ... Спасибо всем кто помог разобраться
Вы лучшие ..... я уже и в сервисный центр обращался и все мимо .....

Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Может тогда примерно подскажете какую мощность котла поставить? и время задержки ?
Дом 150 кв м 2 этажа (13 батарей) Щас пока поставил мощность 65% задержка 6 мин
Дальше посмотрим .....
#19

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Правильно ли работает котел ?

Сообщение Starik »

Igor_6262 писал(а): 12 янв 2024, 12:07Щас пока поставил мощность 65% задержка 6 мин
Так котел начал выключаться или нет?
Вот похожая ситуация и котел, прочитай viewtopic.php?p=82481#p82481 вроде бы там подробно расписал. Если что не понятно, тут спросишь.
#20

Автор темы
Igor_6262
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 янв 2024, 17:29
Откуда: Ярославль
Мой котел: Baxi ECO LAIF 24F

Правильно ли работает котел ?

Сообщение Igor_6262 »

Спасибо

Отправлено спустя 23 минуты 55 секунд:
да выкл , но пока на меньшей мощности ... все в процессе
#21

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Правильно ли работает котел ?

Сообщение Starik »

Igor_6262 писал(а): 12 янв 2024, 13:57но пока на меньшей мощности
Это не правильно, максимальную мощность надо ставить 100%.
#22
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Как правильно залить теплоноситель.
    8 Ответы
    2433 Просмотры
    Последнее сообщение Matoombo
  • Котёл eco life 1.24f работает только на минимальной мощности
    Иван Бер » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    1765 Просмотры
    Последнее сообщение Иван Бер
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    640 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Main 5 24F Работает не так как раньше
    demn » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    924 Просмотры
    Последнее сообщение demn
  • Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
    FilimonArz » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    977 Просмотры
    Последнее сообщение FilimonArz

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей