Страница 1 из 1
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 11 янв 2024, 09:43
Igor_6262
Котел BAXI ECO Life 24 F , дом 150 кв м , поставил на отопление 65 гр, и котел постоянно молотит и держит 65 град .... так и должно быть ?
До замены стоял Протерм Ягуар - у него если поставить к примеру 65 гр , то он набирал 70 гр и выкл , остывал и снова вкл и т.д.
А BAXI постоянно молотит ....... это нормально ? Боюсь не перегрелся бы ...
Срабатывает только по комнатному регулятору ....
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 11 янв 2024, 10:29
Starik
Ответов на этот вопрос на форуме достаточно.
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 11 янв 2024, 10:38
Bahus
Было бы на улице +5°С тоже бы догрел до 70 и выключился бы, не поверите. Всё нормально.
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 11 янв 2024, 10:44
Igor_6262
Нет ... он просто до 70 не доходит так и молотит 65
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 11 янв 2024, 13:04
BAXI-Ural
Igor_6262 писал(а): ↑11 янв 2024, 10:44
Нет ... он просто до 70 не доходит так и молотит 65
Bahus писал(а): ↑11 янв 2024, 10:38
Было бы на улице +5°С тоже бы догрел до 70 и выключился бы
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 11 янв 2024, 13:27
Starik
Igor_6262 писал(а): ↑11 янв 2024, 09:43А BAXI постоянно молотит...
Сформулируй чего ты хочешь, тогда можно будет что-то подсказать.
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 11 янв 2024, 13:30
Igor_6262
Котел BAXI ECO Life 24 F , дом 150 кв м , поставил на отопление 65 гр, и котел постоянно молотит и держит 65 град .... так и должно быть ?
Он так и будет молотить на 65 гр? выше не поднимается ... Просто боюсь что перегрев будет
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 11 янв 2024, 13:36
BAXI-Ural
Igor_6262 писал(а): ↑11 янв 2024, 13:30
поставил на отопление 65 гр, и котел постоянно молотит и держит 65 град .... так и должно быть ?
Да! Вы же сами хотите от него 65С!
Igor_6262 писал(а): ↑11 янв 2024, 13:30
Просто боюсь что перегрев будет
Дык вы можете и 85 поставить! Что за недоверие технике?
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 11 янв 2024, 13:40
Igor_6262
Дык я и спрашиваю ... он должен выкл на какое то время? или так и будет молотить ?
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 11 янв 2024, 13:45
Starik
Igor_6262 писал(а): ↑11 янв 2024, 13:30котел постоянно молотит и держит 65 град
Это означает, что система отопления и котел уравновешены, т.е. котел дает столько тепла, сколько СО может поглотить.
Выше температуру выставишь, нагреет выше и снова уравновесится.
Снова спрашиваю: что не устраивает, что хочешь изменить?
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 11 янв 2024, 13:50
BAXI-Ural
Igor_6262 писал(а): ↑11 янв 2024, 13:40
Дык я и спрашиваю ... он должен выкл на какое то время? или так и будет молотить ?
Напомнило "Ералаш"....
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 11 янв 2024, 14:38
yas
Всем привет!
К сожалению пока новые темы создавать не могу, но очень хочется получить ответ на вопрос...
Котёл ECO4s 1.24F - не работает на минимальной модуляции
Что хочется от котла: греть тёплый пол одного контура на +45
Схема: котёл → гидрострелка от прокситерм → смесительная группа тёплого пола → коллектор → ну и сами контуры тёплого пола (7 шт по 60-80м).
Насос сразу скажу подобран норм.
В итоге что имею и как исправить?
Игрался с настройками: мин. низ → верх макс. → отсрочка вкл. котла. → выставление температуры подачи +34 +45 +55 +65.
Котёл вкл. на 10-15 сек, догоняет по верху выставленной темп. и выключается. через 1-3 минуты (в зависимости от игры с отсрочкой) повторяется по кругу (тактование).
В итоге - чтобы не было выставлено в настройках на котле: разные температуры, верх-низ и дт, а форсы всё равно фигачат на все деньги!
не пробовал выставить: верх-низ 0-0 или 0-10, 10-11 хз в общем..
Куда копать и что делать?
Или котёл не алё, или лыжи не едут (((
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 11 янв 2024, 15:58
Bahus
yas писал(а): ↑11 янв 2024, 14:38
К сожалению пока новые темы создавать не могу, но очень хочется получить ответ на вопрос...
Как так? Кто посмел запретить?
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 11 янв 2024, 16:02
Igor_6262
Спасибо за ответ . просто переживал что котел перегреется или еще что нить
еще раз спасибо
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 11 янв 2024, 17:42
BAXI-Ural
Задача котла - поддерживать заданную температуру теплоносителя, что он и делает регулируя (модулируя) автоматически расход газа, а стало быть и тепловую мощность.
У котла есть модулируемый диапазон мощности, от минимальной, до максимальной, за пределы которого выходить нельзя.
Если потребляемая домом (системой отопления) тепловая мощность находится в диапазоне мощности котла, то котел работает непрерывно на какой-то температуре
Если потребляемая мощность меньше, чем минимальная мощность котла, то котел работает с остановками, тем самым уменьшая среднюю мощность до потребляемой.
И это нормально и правильно.
Когда котел работает уже на минимальной мощности, но она избыточна, температура теплоносителя растет сверх установленной до 5 градусов, после чего горелка отключается, на программно установленную паузу.
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 11 янв 2024, 23:08
kdme56
yas писал(а): ↑11 янв 2024, 14:38
Что хочется от котла: греть тёплый пол одного контура на +45
Мощность контура то какая.
Если маленькая то конечно, будет тыр пыр. Убирай макс мощность, которая будет соответствовать мощности твоего контура, паузу на 10 мин.
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 12 янв 2024, 11:09
Igor_6262
Профессиональный ответ .... спасибо всем . я понял
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 12 янв 2024, 11:35
Starik
Igor_6262 писал(а): ↑12 янв 2024, 11:09спасибо всем . я понял
Так чего хотел, так и не скажешь? Не стесняйся, спрашивай. Изменить режим работы котла, что ли? Так это не сложно (рассказать и сделать).
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 12 янв 2024, 12:02
Igor_6262
Да все просто . Раньше стоял Протерм Ягуар 24 он так и работал - поставишь 65 , он набрал 70 и выкл
остыл немного и опять вкл .... и было как то спокойно
Пришло время ... заменили котел . посоветовали Baxi Eco Life 24 ... пришли поставили , ни чего не пояснили
А я заинтересовался и решил все проверить .... Вот и прыгаю вокруг котла уже неделю
Только вчера понял что, все регулируется с помощью регулировки мощности котла и временем задержки зажигания горелки
Вот как то так .... Всегда хочется понять как все устроено ... Спасибо всем кто помог разобраться
Вы лучшие ..... я уже и в сервисный центр обращался и все мимо .....
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Может тогда примерно подскажете какую мощность котла поставить? и время задержки ?
Дом 150 кв м 2 этажа (13 батарей) Щас пока поставил мощность 65% задержка 6 мин
Дальше посмотрим .....
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 12 янв 2024, 13:28
Starik
Igor_6262 писал(а): ↑12 янв 2024, 12:07Щас пока поставил мощность 65% задержка 6 мин
Так котел начал выключаться или нет?
Вот похожая ситуация и котел, прочитай
viewtopic.php?p=82481#p82481 вроде бы там подробно расписал. Если что не понятно, тут спросишь.
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 12 янв 2024, 13:33
Igor_6262
Спасибо
Отправлено спустя 23 минуты 55 секунд:
да выкл , но пока на меньшей мощности ... все в процессе
Правильно ли работает котел ?
Добавлено: 12 янв 2024, 14:58
Starik
Igor_6262 писал(а): ↑12 янв 2024, 13:57но пока на меньшей мощности
Это не правильно, максимальную мощность надо ставить 100%.