Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
Добавлено: 18 янв 2024, 14:50
Смонтирован Eco life 1.24F, к нему подключен по ОТ Baxi Connect +
Подключен был контроллер перед новым годом, когда было относительно тепло, -5...-15. Всё замечательно, все видно, все управляется. Настройка по температуре теплрносителя, без коррекции по температуре воздуха в помещении, ПЗА не используется, исполнительное устройство - адаптер ЦШ.
В одну прекрасную ночь ударило -25, котел конечно же встал по E03, контроллер проорал смской, (для этого собственно и подключался) проснулся, поехал.
И ВСЁ. То ли котел с ума сошел, то ли контроллер. Продуваю силиконовую трубку, запускаю котел+контроллер. Отопление выставляю на +43, ГВС на +45. Но котел начинает подымать температуру теплоносителя до 90...92 градусов. Включаю по кнопке i просмотр параметров, охреневаю. В приложении контроллера уставка на ГВС +45, а на котле А07 - 60 градусов!
Выключил по питанию котел, выключил Connect+. Дальше танцы с бубнами. Контроллер перегружал, сбрасивыл до заводских, обновлял, стирал всю конфигурацию, прописывал заново. Нихрена. Микролайновская техподдержка отморозилась дежурным фразами типа "перегрузите по питанию котел и контроллер, все должно подцепиться", ну друного от них и не ожидал.
На момент запуска котла, уставка А07 стоит также как в приложении на 45грС. Как запускается подогрев ГВС - А07 переходит на 60грС. Мне не надо ГВС +60, отключаю Connect+, ставлю назад перемычку на котле, он прекрасно работает, выставляешь 45 градусов на ГВС, А07 - стоит на 45 и не колышится.
Тут чудо, морозы отпустили, комфортные -10, дай думаю, опять подключу С+
Все олично, все работает, все управляется, А07 на 60 не встает, уставку держит как на телефоне.
Опять шибануло -30, опять хрень с управлением ГВС.
Я понимаю, что все это звучит сказочно, но такое впеяатление, что в сильные морозы, C+ начинает делать мозги мозгам котла, котел не понимает, что творится и тупо отключает управление с С+ и переводит ГВС в режим умолчания (т.е. те самые максимальные 60)
Мне не нужно, чтобы обжигались от ГВС с такой температцрой, в итоге отключил С+ от управления, на котле восстановил перемычку, К С+ подключил цифровой датчик, примотал его к трубе подачи на отопления, ввставил оповещение по нижнему порогу датчика, что хоть как-то косвенно удаленно получать сообщения, что отопление работае или котел встал по ошибке. Но это же не дело, во всяком случае, такой режим показометра без управления котлом можно реализовать за гораздо меньшие китайские деньги, нежели стоит С+...
Что делать, куда копать, не очень понимаю. Может кто что подскажет?
Подключен был контроллер перед новым годом, когда было относительно тепло, -5...-15. Всё замечательно, все видно, все управляется. Настройка по температуре теплрносителя, без коррекции по температуре воздуха в помещении, ПЗА не используется, исполнительное устройство - адаптер ЦШ.
В одну прекрасную ночь ударило -25, котел конечно же встал по E03, контроллер проорал смской, (для этого собственно и подключался) проснулся, поехал.
И ВСЁ. То ли котел с ума сошел, то ли контроллер. Продуваю силиконовую трубку, запускаю котел+контроллер. Отопление выставляю на +43, ГВС на +45. Но котел начинает подымать температуру теплоносителя до 90...92 градусов. Включаю по кнопке i просмотр параметров, охреневаю. В приложении контроллера уставка на ГВС +45, а на котле А07 - 60 градусов!
Выключил по питанию котел, выключил Connect+. Дальше танцы с бубнами. Контроллер перегружал, сбрасивыл до заводских, обновлял, стирал всю конфигурацию, прописывал заново. Нихрена. Микролайновская техподдержка отморозилась дежурным фразами типа "перегрузите по питанию котел и контроллер, все должно подцепиться", ну друного от них и не ожидал.
На момент запуска котла, уставка А07 стоит также как в приложении на 45грС. Как запускается подогрев ГВС - А07 переходит на 60грС. Мне не надо ГВС +60, отключаю Connect+, ставлю назад перемычку на котле, он прекрасно работает, выставляешь 45 градусов на ГВС, А07 - стоит на 45 и не колышится.
Тут чудо, морозы отпустили, комфортные -10, дай думаю, опять подключу С+
Все олично, все работает, все управляется, А07 на 60 не встает, уставку держит как на телефоне.
Опять шибануло -30, опять хрень с управлением ГВС.
Я понимаю, что все это звучит сказочно, но такое впеяатление, что в сильные морозы, C+ начинает делать мозги мозгам котла, котел не понимает, что творится и тупо отключает управление с С+ и переводит ГВС в режим умолчания (т.е. те самые максимальные 60)
Мне не нужно, чтобы обжигались от ГВС с такой температцрой, в итоге отключил С+ от управления, на котле восстановил перемычку, К С+ подключил цифровой датчик, примотал его к трубе подачи на отопления, ввставил оповещение по нижнему порогу датчика, что хоть как-то косвенно удаленно получать сообщения, что отопление работае или котел встал по ошибке. Но это же не дело, во всяком случае, такой режим показометра без управления котлом можно реализовать за гораздо меньшие китайские деньги, нежели стоит С+...
Что делать, куда копать, не очень понимаю. Может кто что подскажет?