Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 янв 2024, 08:13
- Откуда: Башкортостан
- Мой котел: Baxi Ecolife 1.24
Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
Смонтирован Eco life 1.24F, к нему подключен по ОТ Baxi Connect +
Подключен был контроллер перед новым годом, когда было относительно тепло, -5...-15. Всё замечательно, все видно, все управляется. Настройка по температуре теплрносителя, без коррекции по температуре воздуха в помещении, ПЗА не используется, исполнительное устройство - адаптер ЦШ.
В одну прекрасную ночь ударило -25, котел конечно же встал по E03, контроллер проорал смской, (для этого собственно и подключался) проснулся, поехал.
И ВСЁ. То ли котел с ума сошел, то ли контроллер. Продуваю силиконовую трубку, запускаю котел+контроллер. Отопление выставляю на +43, ГВС на +45. Но котел начинает подымать температуру теплоносителя до 90...92 градусов. Включаю по кнопке i просмотр параметров, охреневаю. В приложении контроллера уставка на ГВС +45, а на котле А07 - 60 градусов!
Выключил по питанию котел, выключил Connect+. Дальше танцы с бубнами. Контроллер перегружал, сбрасивыл до заводских, обновлял, стирал всю конфигурацию, прописывал заново. Нихрена. Микролайновская техподдержка отморозилась дежурным фразами типа "перегрузите по питанию котел и контроллер, все должно подцепиться", ну друного от них и не ожидал.
На момент запуска котла, уставка А07 стоит также как в приложении на 45грС. Как запускается подогрев ГВС - А07 переходит на 60грС. Мне не надо ГВС +60, отключаю Connect+, ставлю назад перемычку на котле, он прекрасно работает, выставляешь 45 градусов на ГВС, А07 - стоит на 45 и не колышится.
Тут чудо, морозы отпустили, комфортные -10, дай думаю, опять подключу С+
Все олично, все работает, все управляется, А07 на 60 не встает, уставку держит как на телефоне.
Опять шибануло -30, опять хрень с управлением ГВС.
Я понимаю, что все это звучит сказочно, но такое впеяатление, что в сильные морозы, C+ начинает делать мозги мозгам котла, котел не понимает, что творится и тупо отключает управление с С+ и переводит ГВС в режим умолчания (т.е. те самые максимальные 60)
Мне не нужно, чтобы обжигались от ГВС с такой температцрой, в итоге отключил С+ от управления, на котле восстановил перемычку, К С+ подключил цифровой датчик, примотал его к трубе подачи на отопления, ввставил оповещение по нижнему порогу датчика, что хоть как-то косвенно удаленно получать сообщения, что отопление работае или котел встал по ошибке. Но это же не дело, во всяком случае, такой режим показометра без управления котлом можно реализовать за гораздо меньшие китайские деньги, нежели стоит С+...
Что делать, куда копать, не очень понимаю. Может кто что подскажет?
Подключен был контроллер перед новым годом, когда было относительно тепло, -5...-15. Всё замечательно, все видно, все управляется. Настройка по температуре теплрносителя, без коррекции по температуре воздуха в помещении, ПЗА не используется, исполнительное устройство - адаптер ЦШ.
В одну прекрасную ночь ударило -25, котел конечно же встал по E03, контроллер проорал смской, (для этого собственно и подключался) проснулся, поехал.
И ВСЁ. То ли котел с ума сошел, то ли контроллер. Продуваю силиконовую трубку, запускаю котел+контроллер. Отопление выставляю на +43, ГВС на +45. Но котел начинает подымать температуру теплоносителя до 90...92 градусов. Включаю по кнопке i просмотр параметров, охреневаю. В приложении контроллера уставка на ГВС +45, а на котле А07 - 60 градусов!
Выключил по питанию котел, выключил Connect+. Дальше танцы с бубнами. Контроллер перегружал, сбрасивыл до заводских, обновлял, стирал всю конфигурацию, прописывал заново. Нихрена. Микролайновская техподдержка отморозилась дежурным фразами типа "перегрузите по питанию котел и контроллер, все должно подцепиться", ну друного от них и не ожидал.
На момент запуска котла, уставка А07 стоит также как в приложении на 45грС. Как запускается подогрев ГВС - А07 переходит на 60грС. Мне не надо ГВС +60, отключаю Connect+, ставлю назад перемычку на котле, он прекрасно работает, выставляешь 45 градусов на ГВС, А07 - стоит на 45 и не колышится.
Тут чудо, морозы отпустили, комфортные -10, дай думаю, опять подключу С+
Все олично, все работает, все управляется, А07 на 60 не встает, уставку держит как на телефоне.
Опять шибануло -30, опять хрень с управлением ГВС.
Я понимаю, что все это звучит сказочно, но такое впеяатление, что в сильные морозы, C+ начинает делать мозги мозгам котла, котел не понимает, что творится и тупо отключает управление с С+ и переводит ГВС в режим умолчания (т.е. те самые максимальные 60)
Мне не нужно, чтобы обжигались от ГВС с такой температцрой, в итоге отключил С+ от управления, на котле восстановил перемычку, К С+ подключил цифровой датчик, примотал его к трубе подачи на отопления, ввставил оповещение по нижнему порогу датчика, что хоть как-то косвенно удаленно получать сообщения, что отопление работае или котел встал по ошибке. Но это же не дело, во всяком случае, такой режим показометра без управления котлом можно реализовать за гораздо меньшие китайские деньги, нежели стоит С+...
Что делать, куда копать, не очень понимаю. Может кто что подскажет?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
Попробуйте в настройках С+ поставить "вторичный теплообменник", а на котле в F-параметрах атилегионелу 55С.
Судя по всему так некорректно срабатывает режим "антилегионела"
Производитель С+ там что-то пилит... напильником... Допилят будет обновление (может быть
)
Судя по всему так некорректно срабатывает режим "антилегионела"
Производитель С+ там что-то пилит... напильником... Допилят будет обновление (может быть

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 янв 2024, 08:13
- Откуда: Башкортостан
- Мой котел: Baxi Ecolife 1.24
Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
Вторичный контур и включал галку и выключал. А антилегионелла у меня выключена, надо попробовать включить? Но тогда +45 на ГВС ведь не будет, ГВС будет поддерживать то, что в F установишь?BAXI-Ural писал(а): 18 янв 2024, 15:32 Попробуйте в настройках С+ поставить "вторичный теплообменник", а на котле в F-параметрах атилегионелу 55С.
Судя по всему так некорректно срабатывает режим "антилегионела"
Попробую, спасибо
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 25 авг 2023, 11:33
- Откуда: Ярославль
- Мой котел: BAXI Eco-life 1.24f
- Благодарил (а): 2 раза
Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
В итоге какие изменения, решили свою проблему?
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 янв 2024, 08:13
- Откуда: Башкортостан
- Мой котел: Baxi Ecolife 1.24
Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
Сейчас -5, пока морощы не ударят, не проверю.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 ноя 2024, 14:11
- Откуда: Крым, Евпатория
- Мой котел: Baxi ECO Life
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
Доброго дня. У меня очень похожая проблема. Так же Baxi connext+ и Baxi Ecolife одноконтурный. В режиме "Лето" ГВС нагревается как задано. Но вот похолодало, ставлю режим "Комфорт" или "Расписание", отопление нагревает как установлено, а вот ГВС греет до 65 постоянно, не зависимо от того что устанавливаю. В инструкции написано что "Функция антилегионелла по умолчанию не активна." да и в режиме лето все корректно работает.
Что еще может быть? Кто то сталкивался с подобной проблемой?
Что еще может быть? Кто то сталкивался с подобной проблемой?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12125
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
Во всех режимах (Комфорт, Эконом и т.п.) ГВС настраивается индивидуально. Точно оттуда настройки не тянет?
-
- Новичок
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 15 май 2024, 14:34
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi eco life
- Поблагодарили: 2 раза
Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
В настройках конекта в ГВС поставьте галку Котел с проточным теплообменником.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 08 ноя 2024, 14:11
- Откуда: Крым, Евпатория
- Мой котел: Baxi ECO Life
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
Благодарю за подсказку. Нашел. У кого похожая проблема, нужно зайти в сервисный режим и затем в настройки ГВС. См. Вложение.Egor420 писал(а): 12 ноя 2024, 18:50 В настройках конекта в ГВС поставьте галку Котел с проточным теплообменником.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 10 Ответы
- 4043 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 6 Ответы
- 1381 Просмотры
-
Последнее сообщение Egor420
-
- 5 Ответы
- 3420 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 3 Ответы
- 2084 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 1361 Просмотры
-
Последнее сообщение Дмитрий079
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость