Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
shmel79
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 янв 2024, 08:13
Откуда: Башкортостан
Мой котел: Baxi Ecolife 1.24

Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС

Сообщение shmel79 »

Смонтирован Eco life 1.24F, к нему подключен по ОТ Baxi Connect +
Подключен был контроллер перед новым годом, когда было относительно тепло, -5...-15. Всё замечательно, все видно, все управляется. Настройка по температуре теплрносителя, без коррекции по температуре воздуха в помещении, ПЗА не используется, исполнительное устройство - адаптер ЦШ.
В одну прекрасную ночь ударило -25, котел конечно же встал по E03, контроллер проорал смской, (для этого собственно и подключался) проснулся, поехал.
И ВСЁ. То ли котел с ума сошел, то ли контроллер. Продуваю силиконовую трубку, запускаю котел+контроллер. Отопление выставляю на +43, ГВС на +45. Но котел начинает подымать температуру теплоносителя до 90...92 градусов. Включаю по кнопке i просмотр параметров, охреневаю. В приложении контроллера уставка на ГВС +45, а на котле А07 - 60 градусов!
Выключил по питанию котел, выключил Connect+. Дальше танцы с бубнами. Контроллер перегружал, сбрасивыл до заводских, обновлял, стирал всю конфигурацию, прописывал заново. Нихрена. Микролайновская техподдержка отморозилась дежурным фразами типа "перегрузите по питанию котел и контроллер, все должно подцепиться", ну друного от них и не ожидал.
На момент запуска котла, уставка А07 стоит также как в приложении на 45грС. Как запускается подогрев ГВС - А07 переходит на 60грС. Мне не надо ГВС +60, отключаю Connect+, ставлю назад перемычку на котле, он прекрасно работает, выставляешь 45 градусов на ГВС, А07 - стоит на 45 и не колышится.
Тут чудо, морозы отпустили, комфортные -10, дай думаю, опять подключу С+
Все олично, все работает, все управляется, А07 на 60 не встает, уставку держит как на телефоне.
Опять шибануло -30, опять хрень с управлением ГВС.
Я понимаю, что все это звучит сказочно, но такое впеяатление, что в сильные морозы, C+ начинает делать мозги мозгам котла, котел не понимает, что творится и тупо отключает управление с С+ и переводит ГВС в режим умолчания (т.е. те самые максимальные 60)
Мне не нужно, чтобы обжигались от ГВС с такой температцрой, в итоге отключил С+ от управления, на котле восстановил перемычку, К С+ подключил цифровой датчик, примотал его к трубе подачи на отопления, ввставил оповещение по нижнему порогу датчика, что хоть как-то косвенно удаленно получать сообщения, что отопление работае или котел встал по ошибке. Но это же не дело, во всяком случае, такой режим показометра без управления котлом можно реализовать за гораздо меньшие китайские деньги, нежели стоит С+...
Что делать, куда копать, не очень понимаю. Может кто что подскажет?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

Попробуйте в настройках С+ поставить "вторичный теплообменник", а на котле в F-параметрах атилегионелу 55С.
Судя по всему так некорректно срабатывает режим "антилегионела"

Производитель С+ там что-то пилит... напильником... Допилят будет обновление (может быть :oops: )
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
shmel79
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 янв 2024, 08:13
Откуда: Башкортостан
Мой котел: Baxi Ecolife 1.24

Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС

Сообщение shmel79 »

BAXI-Ural писал(а): 18 янв 2024, 15:32 Попробуйте в настройках С+ поставить "вторичный теплообменник", а на котле в F-параметрах атилегионелу 55С.
Судя по всему так некорректно срабатывает режим "антилегионела"
Вторичный контур и включал галку и выключал. А антилегионелла у меня выключена, надо попробовать включить? Но тогда +45 на ГВС ведь не будет, ГВС будет поддерживать то, что в F установишь?
Попробую, спасибо

satch777
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 авг 2023, 11:33
Откуда: Ярославль
Мой котел: BAXI Eco-life 1.24f
Благодарил (а): 2 раза

Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС

Сообщение satch777 »

В итоге какие изменения, решили свою проблему?

Автор темы
shmel79
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 янв 2024, 08:13
Откуда: Башкортостан
Мой котел: Baxi Ecolife 1.24

Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС

Сообщение shmel79 »

Сейчас -5, пока морощы не ударят, не проверю.

kindrosker
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 ноя 2024, 14:11
Откуда: Крым, Евпатория
Мой котел: Baxi ECO Life
Благодарил (а): 1 раз

Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС

Сообщение kindrosker »

Доброго дня. У меня очень похожая проблема. Так же Baxi connext+ и Baxi Ecolife одноконтурный. В режиме "Лето" ГВС нагревается как задано. Но вот похолодало, ставлю режим "Комфорт" или "Расписание", отопление нагревает как установлено, а вот ГВС греет до 65 постоянно, не зависимо от того что устанавливаю. В инструкции написано что "Функция антилегионелла по умолчанию не активна." да и в режиме лето все корректно работает.
Что еще может быть? Кто то сталкивался с подобной проблемой?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12478
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС

Сообщение Bahus »

Во всех режимах (Комфорт, Эконом и т.п.) ГВС настраивается индивидуально. Точно оттуда настройки не тянет?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Egor420
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 15 май 2024, 14:34
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi eco life
Поблагодарили: 2 раза

Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС

Сообщение Egor420 »

В настройках конекта в ГВС поставьте галку Котел с проточным теплообменником.

kindrosker
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 ноя 2024, 14:11
Откуда: Крым, Евпатория
Мой котел: Baxi ECO Life
Благодарил (а): 1 раз

Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС

Сообщение kindrosker »

Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
Egor420 писал(а): 12 ноя 2024, 18:50 В настройках конекта в ГВС поставьте галку Котел с проточным теплообменником.
Благодарю за подсказку. Нашел. У кого похожая проблема, нужно зайти в сервисный режим и затем в настройки ГВС. См. Вложение.
Вложения
img1.png
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2497 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • BAXI ECOFOUR 24F при включении ГВС гудит циркулярный насос
    palich » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2151 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    5743 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    3393 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Как отрегулировать минимальную температуру в ГВС Baxi 240 fi Nuvola
    Александр31 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    1758 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: ganichevsi и 1 гость